Torej topla voda ti pride do tlakov kar pomeni da voda kroži? Kolikšna je T povratka iz tlakov?
Objave: 184
Teme: 43
Pridružen: Mar 2014
Ocena:
0
Dve cevi greta ven iz tlakov v eno ki je potem vezana na mešalni ventil.se pravi ena cev je takoj cez nekaj časa vroča kot tisti ki greta v tlake ena je pa malo bolj mlačna oziroma skoraj hladna.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Povratna cev je seveda skoraj hladna, saj je tudi tlak še hladen
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
1) Ti za talno sploh nimaš črpalke. To ti črpalka radiatorskega ogrevanja nekaj "poriva" vodo v mešalni ventil. Zato še enkrat ponavljam, da potrebuješ črpalko za termostatskim ventilom, tako kot sem ti prilepil navodila Firsta.
2) talno imaš neuravnovešeno (ena zanka je dolga, druga kratka). Zato ti po eni priteče topla voda nazaj, po daljši pa prej odda vso toploto v tlak.
Objave: 184
Teme: 43
Pridružen: Mar 2014
Ocena:
0
Še ena ugotovitev.
Probal sem mešalni ventil odpreti do konca (cca.60stopinj), ko je voda v bojlerju bila okoli 50 stopinj. Čez cca. 10 min se je v kopalnici in hodniku, kjer so ploščice že čutilo da so tople. Talno je baje položeno z bakrenimi cevmi in so samo narejene špirale. Zanima me ali je kaj narobe če imam mešalni ventil odprt na okoli 50-55 stopinj da spuščam tako vročo vodo v cevi in tlake, ali naj raje zamenjam mešalni ventil (predvidevam da ne opravlja svoje funkcije, in ni pretoka ko je na 40 stopin, če je več dela. Ali mislite da je mešalni OK in, da je črpalka spustila dušo.
Bom še probal laufat najprej na stopnji 2 in potem na stopnji 3 črpalko in poročam.
Vse fotke so na 1 strani. :oops:
Objave: 184
Teme: 43
Pridružen: Mar 2014
Ocena:
0
Sedaj sem nekako prišel do zaključka da talno dela, vendar ko:
-se firšt vklopi ko je voda v kotlu na manj kot je nastavljena temp. na firšt-u.
se pravi firšt imam nastavljen na okoli 55stopinj, voda v kotlu (imam pelete) je max.65-minimalno pa 50. Ko pade voda pod 50 (če vklopim radiatorje prek termostata) požene druga pumpa(za talno) tudi vodo v talno.
Kako je to mogoče nimam pojma, mi lahko kdo razloži potek, oziroma kako bi si naj izvajalec zamislil to??
Talno imam za vklop pumpe na eno tipko (1-vklop, 2-izklop) in z tem prižigam in ugašam pumpo za talno.
Objave: 184
Teme: 43
Pridružen: Mar 2014
Ocena:
0
prilagam še eno skico iz kurilnice za lažjo predstavo.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1k/7Z/4GszObZF/talnounichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1k/7Z/4GszObZF/talnounichr("46")jpg[/img][/url]
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Ocena:
4
Črpalka ni instalirana pravilno! Morala bi biti za mešalnim ventilom na dovodu v talno.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Kot pravi Telmos, vezavo imaš napačno, popravi pa bo delovalo
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 184
Teme: 43
Pridružen: Mar 2014
Ocena:
0
Da zaključim zgodbo.
Danes smo premestili mešalni ventil in ga dali pred črpalko.
Sedaj zadeva dela tako kot mora.
Hvala vsem za pomoč.
l.p