sašo65 Napisal:dt pri radiatorjih 5-10°
hock:
Koliko so mene "podučili" je na talnem višji....pri meni, ko je sistem optimiziran se pravi modulacija 16% nastavljena notranja T dosežena je dt med 1.6 in 2
Na dT izključno vpliv hitrost in moč odvzema ogrevalnih teles. Se pravi, da je pri vas manjša površina talnega in velika hitrost obtočne črpalke. Eno malo koč´co morate imeti.
Modulacija na 16% je znak, da je objekt v danem trenutku nezahteven - nima pa veze z dT :wink:
:!: dT je razlika med izhodno in vstopno vodo v TČ.
Večji, ko je pretok več moči bi grelna telesa lahko oddala in obratno.
Na rad. sistemih se išče kompromis/optimum med temp.dvižnega voda in dT.
Zopet, velikost teles in toplotne izgube so dejavniki, ki jih je potrebno upoštevati.
Pretok 20 ltr/min x dT 2,0 °C = 3,8 KW
Pretok 20 ltr/min x dT 1,6 °C = 2,3 kW
Primer:
8 kW toplotnih izgub, za nizek dT 5°C (boljši COP) bi potrebovali pretok nekje 23 ltr/min.
8 kW potegnit ven iz radiatorjev in z nizko temp.vode je težje...
Nov radiator mere 22/600x2000 mm (1.170 W) doseže pri 45°C - 40°C (dT 5°C)
Pri temp. 40°C - 35°C bi moral biti za enako moč velikosti 33/600x2300 mm
Sami pa veste, kaj ste podedovali iz obstoječega sistema - zamazane obstoječe rad., manjših dimenzij in posledično potrebo po višji temp. dvižnega voda in višji dT (zaradi manjših radiatorjev).