Objave: 204
Teme: 1
Pridružen: Oct 2012
Ocena:
0
@Žerjavar
pod "moti me" je prav to drugo. poraba el. pri vžigu, v mojem primeru fen, ki mi prižge pelete šele po 5-tih minutah.
še vedno, pa ne vem za koliko se je zmanjšal izkoristek gorilec/kotel.
če je gorilnik deklarirane moči 35 kW, kotel pa nekje 25 kW in gorilniku zmanjšaš moč za polovico cca 18 kW.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Ocena:
1
Citat:še vedno, pa ne vem za koliko se je zmanjšal izkoristek gorilec/kotel.
Tu ti ne vem odgovoriti. Lahko pa ti problem reši dober serviser, ki ti bo ob merjenju dimnih plinov (temperatura, kisik, ...) nastavil gorilec, dovod zraka in loputo dimnika tako, da boš imel najboljši izkoristek.
Citat: poraba el. pri vžigu, v mojem primeru fen, ki mi prižge pelete šele po 5-tih minutah.
Si morda kdaj meril (ali računal) koliko elektrike porabiš za vsak vžig? Ne spomnim se, da bi kje že zasledil ta podatek.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 1109
Teme: 11
Pridružen: Apr 2009
Ocena:
0
Jaz sem bral neke analize..... izkoristek kombiniranega kotla no vejsega tipa lahko pri delni obremenitvi pade pod 65% procentov pri starejsih kotlih izkoristek dodatno pade.....
S procentom obremenitve izkoristek konkretno pada....
[url=httpunichr("58")//zenlesunichr("46")net/]les je lep[/url]
... Vaja dela mojstra - Mojstri pa vajo ...
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Ocena:
1
@:marlon: Nimam kaj popravljati, lahko le verjamem. Me je presenetila nizka moč vžigalnika.
Očitno je curek vročega zraka ozko koncentriran, da s tako majhno močjo v kratkem času uspe segreti pelete preko temperature vnetišča.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 204
Teme: 1
Pridružen: Oct 2012
Ocena:
0
@colin
sej meni je jasno, da pri tem mojem sistemu, ne morem pričakovati čudežev, tudi če bi vgradil zalogovnik.
še vedno, pa ne vem od kot tebi ta, za moje pojme, neverjetna zmanjšana poraba.
poglej: na izgubah nisi postoril nič, praviš, da so tudi potrebe ostale enake. torej si povečal edino izkoristek (ne vem: kotla, gorilca, celega sistema). ja, ostane le še kalorična vrednost pelet, morda pa tu tiči zajec, ki ti dela te neverjetne prihranke.
hej, ni panike. hvala bogu, da ti je uspelo, še posebej s tako minimalnim stroškom. nas navadne smrtnike bi takšna investicija stala vsaj 3x toliko.
lp
Objave: 1109
Teme: 11
Pridružen: Apr 2009
Ocena:
0
Pelet je enak ze 3 leta..... je pa zanimivo ko pri izkoristku kotla upostevas se celotnega recima temu nepravilno nastavljenega sistema..... je potem procent se krepko krepko nizji....
Marlon meni tudi ni jasno kam je sla energija.....
Lp
Colin
[url=httpunichr("58")//zenlesunichr("46")net/]les je lep[/url]
... Vaja dela mojstra - Mojstri pa vajo ...
Objave: 1109
Teme: 11
Pridružen: Apr 2009
Ocena:
0
Pri ozki specificni obremenitvi, je to kar si napopal.... prilepim link ko bom za kompom ...
pri zmanjsani obremenitvi in odjemu je pa zgodba krepko drugacna....
[url=httpunichr("58")//zenlesunichr("46")net/]les je lep[/url]
... Vaja dela mojstra - Mojstri pa vajo ...
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Ocena:
1
Citat:pri zmanjsani obremenitvi in odjemu je pa zgodba krepko drugacna...
Kako drugačna bi pa naj bila zgodba?
Jaz vidim to, kar sem že zadnjič napisal (moja logika), da je pri zmanjšani moči izkoristek nekaj boljši (20% znižane izgube).
Za znatna odstopanja izkoristka je kriva slaba nastavitev gorilnika (pretok dovedenega zraka glede na pretok goriva)
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 204
Teme: 1
Pridružen: Oct 2012
Ocena:
0
@bk9105
torej, glede na priponko, se Žerjavova teorija in moja praksa potrjujeta.
majša moč - večji izkoristek. problem je pa res monoksid in nekoliko več pepela, kar je pri meni res opazno.
Objave: 1109
Teme: 11
Pridružen: Apr 2009
Ocena:
0
Mogoce sem se narobe izrazil.... spodnji link bo pojasnil marsikaj.....
[url]httpunichr("58")//gcsunichr("46")gi-zrmkunichr("46")si/Svetovanje/Clanki/Grobovsek/PT117unichr("46")htm[/url]
Sam si rzlagam da pri nizju obremenitvi kotla visju porocent vlozene energije odpade na sevanje in dimne pline....m
[url=httpunichr("58")//zenlesunichr("46")net/]les je lep[/url]
... Vaja dela mojstra - Mojstri pa vajo ...
Objave: 1619
Teme: 7
Pridružen: Aug 2013
Ocena:
44
To bi pa nekako držalo ja, saj padec dimnih plinov procentualno res ni tolikšen, kot je minimalna moč glede na maksimalno.
Objave: 204
Teme: 1
Pridružen: Oct 2012
Ocena:
0
ja, ja fantje bo kar držalo. se spomnim, da mi je mojster meril izkoristek kotla, še ko sem bil na KO in je bil, na veliko začudenje obeh, blizu 92%. kako je sedaj s peletnim gorilcem, pa ne vem. mislim, da ni bistvene razlike.
Objave: 1383
Teme: 33
Pridružen: Jul 2010
Ocena:
-58
"pri nič moči največji izkoristek" pa nehite buče prodajat :roll: