#16
Da ne bomo spet zašli izven(saj smo že).

A brez ogrevanja hiše, ti pa uspe segret čez 65°C
#17
Meni se zdi to normalen pojav. Pač radiatorji porabijo toliko, da za zalogovnik ne ostane dovolj. Zalogovnik je itak namenjen shranjevanju odvečne toplote, ki je pri njem očitno ni.
Jaz imam 25 kw štedilnik, 300 l zalogovnik in kot sem že napisala, ko vklopim talno 56 m2, ostane zalogovnik hladen (toplota v peči nekje do 75 stopinj).
Pri meni je uporaben le takrat, ko je dovolj toplo, da hišo grejem le s štedilnikom, uporabljam pa le še 1 radiator in 80 l bojler. Takrat se v zalogovniku voda segreje nekje na 60-70, ampak kljub temu, da je v toplem prostoru in izoliran, se ta toplota kar izgubi, zato jo raje koristim v talnem.
Kurim pa kakšne 3 ure na dan.
#18
upam da imaš parameter na WDC20 S5.13 nastavljen na 90c ?
#19
Kdo pa je rekel da bi 5000 l zalogovnik dal k 25kw viadrusu?
Tam smo se pogovarjal o 40+ radiatorjih. In ti radiatorji najbrž niso postavljeni v enem nadstropju povprečne hiše.
Pri sedanjih temperaturah okoli 0 mora vsak pec segret zalogovnik. Sicer boste pri minus 10 na mrzlem.
Jaz imam zalogovnik zato da kurim enkrat na dan in da imam nihanje temperature do ene stopinje recimo. Tisti ki pa tri ure popoldne kurite ( brez talnega gretja) pa imate zvečer 30,zjutraj 20,popoldne ko pridete iz sluzbe pa 15.
#20
Torej hvala za bliskovite odgovore!

Bolj natančno situacijo opišem zvečer, zaenkrat pa:

Peč: viadrus VHU 26 - 25kw
Zalogovnik: 1500l
Regulacija: wdc 20

Hiša je pritlična-atrijska, neogrevano podstrešje. Ima 110 m2 ogrevane površine, sobna temperatura je 22.c, fasada 5cm, troslojna zaplinjena okna.( menjana lansko leto).

Za nakup zalogovnika sem se odločil zaradi razlogov,ki jih je navedel hanzi. Predvsem nihanje temperature!

V hiši je toplo in to sploh ni težava. Ni mi šlo skupaj, zakaj se po začetnem hitrem polnjenju zalogovnika in segrevanja peči oba ustalita pri okrog 67.c in tam ostaneta neglede na količino nalaganja ali čas gorenja.
Z drvi nisem šparal.

Včeraj sem po pogovoru z monterjem, zmanjšal hitrost črpalke proti zalogovniku iz 6 stopnje na 2.5 in temparatura peči in posledično zalogovnika je zrasla na 75.c. (Zgornji del zalogovnika bližje 80.c)

Monter mi je zagotovil,da bo po predvideni sanaciji toplotnega ovoja situacija mnogo boljša ter da je zalogovnik pravilno dimenzioniral , da pa pri trenutnih toplotnih izgubah je kakor je.

Se vam 20 cm izolacije na podstrešju zdi malo? Koliko je priporočljivo?

Še enkrat hvala!!!
#21
Če boš še kuril, ko bo spodnji del zalogovnika ogret, se bo pa segrel iz 75 na 85°C. Poskusi, včasih je dobro podaljšati čas brez kurjenja.
Še vedno ne vem, kako maš urejen dvig povratka. Kakšna temperatura vode gre v kotel?
#22
Jaz jo omam v strehi 10 cm pa še tisto ne povsod.
zgoraj se ti že segreje zalogovnik na 70- 75 "v pol ure" , da ga boš segrel na višjo "stopnico" moraš najprej cel zalogovnik segreti na 70. Ko boš imel povratek v peč 70 (namesto 60 al koliko ga že imaš?) , boš v pol ure segrel zgornji del zalogovnika na 85.
Razen če nimaš elektronike naštimane na "varovanje" peči (nek parameter napisan zgoraj se mi zdi), ali pa če ti zrak zapre samson na peči. Ugasni elektorniko, zakuri peč, bodi zraven, in ko bo peč imela 90 C prižgi elektroniko. Če ne boš dobil 90(do 110 ali celo 120 imaš še nekaj fore) , potem ti peč-samson prehitro zapre zrak v peč

pa kakšno sliko kotlovnice nam privošči pa kakšno cifro iz wdc (parametri)
#23
Vse kompletno pripopam zvečer. Res hvala.
#24
Jaz imam tudi Viadrus in sem na vratica za dovod zraka zavijačil vijak M8, tako da če Samson zapre do konca še vedno dobi peč dovolj kisika za optimalno izgorevanje. Vratica so na min. odprta 15-20mm. V drugi temi sem že omenil kako moja peč divja z razliko temp., seveda je tudi močnejša 40kW. Tako da tebi ne dosega temp, je res nemogoče.

Kot si že omenil naredi sledeče:
- hitrost črpalke pri dvigu povratka je zelo pomembna. Nastavi tako hitrost, da ti peč ne daje več kot 20°C razlike oz. da je izhod iz peči nekje 80-85°C
- dovod zraka v spodnji del blokiraj z vijakom, da je vedno dovolj zraka za gorenje
- dvig povratka nastavi na 65°C če imaš to urejeno preko WDC20

Poročaj kaj ti je uspelo narediti
#25
Na moji viadruski je že v originalu vijak za nastavitev fiksne reže na spodnjih vratih?
Počakimo da pripne sliko hidravlične vezave , če jo bo :roll: pol bomo pa lahko pametni.
#26
Še enkrat lep pozdrav!

Kot obljubljeno sem malo poslikal.

Torej gre za vezavo 414b;
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?S/10V/2UQzUTFf/1/shema-414b-wdc20-trdo-kuunichr("46")png][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/S/10V/2UQzUTFf/1/shema-414b-wdc20-trdo-kuunichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3g/Gq/1kE7o3gC/1/image1unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3g/Gq/1kE7o3gC/1/image1unichr("46")jpg[/img][/url]

Še nekaj slik kotlovnice;
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3d/122/2Q0kQMHk/1/image1unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3d/122/2Q0kQMHk/1/image1unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3q/R4/1hbbtyZF/1/image2unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3q/R4/1hbbtyZF/1/image2unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?N/ub/2SKbSmlx/1/image3unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/N/ub/2SKbSmlx/1/image3unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3s/GA/3CgEcrbL/1/image4unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3s/GA/3CgEcrbL/1/image4unichr("46")jpg[/img][/url]

Torej samson je ves čas nastavljen na 90.c in vedno odprt.
Sama peč ob začetku že doseže 90.c in več, ko pa se vklopi avtomatika pa se vse skupaj ustali na 70-75.c (peč, zalogovnik).
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3g/Gq/1kE7o3gC/1/image1unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3g/Gq/1kE7o3gC/1/image1unichr("46")jpg[/img][/url]

Povratek je vseskozi okrog 50-60.c. Kje ga lahko, če ga sploh lahko reguliram?
Verjetno je pač peč poddimenzionirana ter izgube objekta prevelike za kaj več?

Hvala za trud!
#27
Kako imaš povratek od 50-60 če pa imaš na wdc sliki podatek da je 66.
Je takrat ko si slikal wdc pec gorela na polno? Ker da pec pridela samo 8C, mora voda res leteti čez pec.
razmisli da bi dimu nekoliko otežil pot do dimnika in dim tako bolj ohladil.
Rabiš bojler greti na 59. Precej čez 45 ne boš držal dolgo roke v vodi.
#28
Kakšna ideja kako naj mu pot otežim? Si mislil kot nekakšni vstavki v dimne kanale?
#29
Peč je gorela na polno, kot omenjeno če pumpo ugasnem zlahka dosežem 100+.c
Je možno, da je črpalka premočna za količino vode v peči?
#30
Mislim da ima uporabnik jozl nek labirint. So tudi slike že objavljene.črpalka nima nič gumba za hitrost?
edit:našel sem od zamot1. <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=54012&p=539566&hilit=loputa#p539566">viewtopic.php?f=7&t=54012&p=539566&hilit=loputa#p539566</a><!-- l -->