Objave: 1109
Teme: 11
Pridružen: Apr 2009
Ocena:
0
Režima kurjenja nisem spreminjal... sanitarno vodo grejem tudi pozimi s toplotno črpalko (ne verjamem da imam računi co, da bi grel s peleti), kljub temu da imam možnost ogrevanja s peleti .... kotlovnica je itak topla..
Zalogovnik z vodo v peči je slabih 400 l
Tvojega tipa seltron ne poznam.... kaj ti krmili obtočne crpalke? Meni z dograditvi jo dd2+ enote po novem wdc 10 prej sobni termostat....
Krivulja znižana iz 1 na 0.8 se kar pije vodo .... je pa res da lahko dd2+ enota do 20% korigirati temperaturo vode, ki jo spuščam v sistem, glede na želje no temperaturo prostora... V povprečju se vedno 2-3 stopinje nižja kot pred dograditvi jo dd2+ (slabih 10% razlike)
Bistvo zdajšnje konfiguracije moje elektronike je da wdc in sobna enota komunicirati med sabo in v dc ve temperaturo v prostoru... regulacijo črpalk, pa je prevzel wdc...
Da ne bo pomote jaz nikakor ne navijam da zdaj pa mora vsak met zalogovnik za vodo pri peletni peči. ... Za mojo konfiguracijo in kotlovnico, se je odločitev pokazala za pravilno
[url=httpunichr("58")//zenlesunichr("46")net/]les je lep[/url]
... Vaja dela mojstra - Mojstri pa vajo ...
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Ocena:
1
colinmcrae Napisal:...
pri meni na moji peči ta logika ni pila vode, ne glede na nastavljeno moč gorilnika...
Drugače si ne znam razlagat od kje prihranek pri kurjavi, pri ostalih pogojih ne spremenjenih. ...
. ..
- Ali se pri znižani moči gorilnika ni podaljšal čas ciklusa?
- Ali si imel prihranek goriva pri polni moči gorilnika in krajših ciklusih?
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 1109
Teme: 11
Pridružen: Apr 2009
Ocena:
0
Zdaj te ne razumem čisto, prihranek se je zgodil z dograditvi jo sistema.... bistvene razlike, da vodo v zalogovniku zagrejem iz 45 na 70 stopinj koliko znaša nastavljena histereza zalogovnika v trajanju cikla ni.....
[url=httpunichr("58")//zenlesunichr("46")net/]les je lep[/url]
... Vaja dela mojstra - Mojstri pa vajo ...
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Ocena:
1
@:colinmcrae: Kaj bi dejansko rad izvedel?
Sedaj vidim, da imaš že dograjen zalogovnik ter avtomatsko regulacijo kurjenja in shranjevanja v zalogovnik. Stvar že uporabljaš. Kje imaš težave?
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 1109
Teme: 11
Pridružen: Apr 2009
Ocena:
0
@okvals delno termostatski delno navadni, tam kjer imas notranjo enoto, morajo bit termostatski čisto odprti Oz lahko pustiš navadne, sem mel težavo prej kot sem to skapital. .. so pa tu deljena mnenja al ja al ne.... Vsaj kar sem jaz zasledil....
maš prav tvoja regulacija je praktično ista, kot moja, ravnokar preveril se sobno enoto...
@zerjavar ne vem kako to misliš. ... Sam sem dogradil in to več kot uspešno, Še pa vedno tipam za informacijami, ker mislim, da sistema se nimam optimalno nastavljenega....
Temo sem odprl ker so mnenja na to tematiko deljena, predvsem pa primanjkuje konkretnih informacij iz prakse, sam jih z uporabniki na osnovi lastnih izkušenj lahko delim kar nekaj..... pa recimo temu več glav več ve....
Sam si lažje na osnovi izkušenj in znanja potegnem nem relacije, ki jih uporabim pri svoji težavi, če le znaš ločiti zrno od pleva. ..
[url=httpunichr("58")//zenlesunichr("46")net/]les je lep[/url]
... Vaja dela mojstra - Mojstri pa vajo ...
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Ocena:
1
Citat:@zerjavar ne vem kako to misliš. .
Mislim enako, kot sem vprašal: Kje imaš težave? Kaj bi rad izvedel? = Pričakujem konkretna vprašanja.
Morda pa želiš le čvekati o svojem sistemu?
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 1109
Teme: 11
Pridružen: Apr 2009
Ocena:
0
ujel si me.... to je edini namen te teme, da čvekam o svojem sistemu.... si mogoče pomislil da bodo komu prišle prav te informacije pri odločitvi o investiciji in obsegu investicije? podobne teme na tem forumu kolikor jaz gledam še ni
za ostale, me zanima, na koliko grejete zalogovnik, kakšno imate nastavljeno histerezo
tisti ki uporabljate seltrona wdc v kombinaciji s komunikatorjem (oz. podobno wremensko regulacijo), kako imate nastavljeno krivuljo, kako imate s vzporednim premikom, krivulje?
tudi tu še vedno nimam odgovora:
Jaz mam zdaj bolj dilemo ali laufat gorilnik na večji moči ( dela krajši čas), ali na manjši(dela daljši čas), vžigov imam itak minimalno dnevno
če se bo iz vsega skupaj zaradi nastavitev izcimmilo še karikirano 3kg manjša poraba pelet na teden.... toliko boljše... bo sistem še toliko bolj optimiziran...
fino bi bilo da tudi razložite zakaj imate tako nastavljeno...
lp
colin
[url=httpunichr("58")//zenlesunichr("46")net/]les je lep[/url]
... Vaja dela mojstra - Mojstri pa vajo ...
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Ocena:
1
Citat: ali laufat gorilnik na večji moči ( dela krajši čas), ali na manjši(dela daljši čas), vžigov imam itak minimalno dnevno
Tu sem ti tudi že povedal svoje mnenje, da je pri znižani moči boljši izkoristek. Je pa nevarnost kondenza v dimniku zaradi nizke temperature dimnih plinov.
Je pa lahko pri znižani moči slabši izkoristek, če dovod zraka v kurišče ni reguliran sinhrono z dovodom goriva. Kako imaš ti narejeno, ne vem.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 1109
Teme: 11
Pridružen: Apr 2009
Ocena:
0
bom preizkusil, tako da manjšam doziranje peleta, žerjavar hvala za info....
lp
Colin
[url=httpunichr("58")//zenlesunichr("46")net/]les je lep[/url]
... Vaja dela mojstra - Mojstri pa vajo ...
Objave: 1109
Teme: 11
Pridružen: Apr 2009
Ocena:
0
dkw veš da sem pozabil ti kuriš pelete ali na drva?
še nekaj... zaenkrat pri meni dela ferrolijev gorilec, ki bo če bo vse po sreči šel v pokoj...
v oči mi je padel ta:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://bvc.si/post-moderator/">http://bvc.si/post-moderator/</a><!-- m -->
cena 1350 eur brez ddv, glede na to da ima mehansko čiščenje bi zadeva morala delat u nulo... primerljivi gorilniki kolko sem sam gledal pa so vsaj za 500-600 eur dražji
mogoče kdo pozna zadevo?
lp
[url=httpunichr("58")//zenlesunichr("46")net/]les je lep[/url]
... Vaja dela mojstra - Mojstri pa vajo ...
Objave: 226
Teme: 4
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
0
Pelete kurim večinoma časa.
Za zmanjšanje moči gorilca bi še dodal, da zalogovnik treba segret pri meni od 35 na 70 C ,1150 l vode kotel+ zalogovnik + 12 radiatorjev zato porabi na 25kw moči od 2 uri 20 min. do 2uri 45 min. , na 20 kw 3 h do 3 h 30 min,čas gorenja je tudi odvisen na kakšno T se je kotel ohladil. Za točne podatke o porabi pelet bi moral vgraditi števec obratovalnih ur in delat izračune ker imam letni zalogovnik pelet. TDP imam od 140-160 C. Kotel čistim enkrat na teden.
Lp
Objave: 699
Teme: 12
Pridružen: Jan 2012
Ocena:
0
Colin, kaj pa imaš za eno peč?