Predvidevam, da so odtoki plastični, tako, da tu ni kaj izenačevati.
Pravilno bi bilo, da so vodovodne cevi vezane na izenačevanje potencialov. Če to ni narejeno, pač ni.... Katastrofa pa ne bo, saj je TČ itak nekje vezana na PE , preko nje pa tudi vodovod
Objave: 5061
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
Ocena:
3
Ja, odtoki so novi plastični.
STČ je nadstropje nižje. Ali bi kaj pomagalo, če bi "ojačal" ničenje te STČ do glavne razdelilne omarice in izenačevanje potencialov vodovodnih cevi v kurilnici do glavne razdelilne omarice?
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
Ocena:
33
Paralelno peljati dva vodnika, ki imata enako impedanco, je sicer dovoljeno, vendar morajo biti kontakti 100%. Če se iz kakršnegakoli en od vodnikov prekine, bo drugi probremenjen in lahko pride tudi do požara.
Brez izenačevanja potencialov v kopalnici žal ne bo šlo, razen če se izvede zaščita z ločilnim transformatorjem ali z malo napetostjo.
Če so oddtoki in banja plastični, potem jih tudi ni potrebno izenačevati.
Sicer je rešitev, da se izenačevanje naredi v PVC kanalu ob enem izmed robov na tleh kopalnice, skupna doza z zbiralnico izenačevanja potencialov pa recimo za pralnim strojem. PVC kanal se lahko naknadno tudi obloži s ploščicami.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Fajn bi bilo, če bi potegnil poseben PE vodnik od TČ in ga potem v glavni razdelilni omarici zvezal z N. Pa vsaj 6mm2....... Povezavo pa naredi direktno na ceveh (hladni in topli) in ne na TČ.....
Objave: 5061
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
Ocena:
3
To lahko Homer.
Naj ponovim:
iz glavne razdelilne omare (sistem TN) ima dva kabla za kopalnico: enega 2x2,5mm2 (varovan z 16A odklopnikom) in enega 2x1,5mm2 (varovanega z 10A odklopnikom) do nove lokalne razdelilne omare.
V glavni razdelilni omari bi kabel 2,5mm2 zavaroval z novim odklopnikom 16A vendar zaradi selektivnosti bi bil kategorije C.
V lokalni razdelilni omari bi bil FID 25A 0,03A.
Za FIDom dva oklopnika kategorije B 16A za eno vejo kablov 2,5mm2 in 10A za drugo vejo kablov 1,5mm2.
Vprašanja:
1. Luči v kopalnici so LED z switching napajalnikom. Ali bo to kaj motilo FID?
2. Ostane mi en prost neuporaben dvožilni kabel 2x1,5mm2 od glavne razdelilne omare do lokalne. Ali bi kaj pomagalo, če bi ga pridružil (obe žili) N vodniku drugega kabla 2x2,5mm2 ? Tako bi imel L vodnik presek 2,5mm2, medtem ko skupni N vodnik 2,5+1,5+1,5=5,5mm2, ki bi bil tudi zelo dobro povezan z vodovodnimi cevmi v kurilnici.
Objave: 5061
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
Ocena:
3
Berem še sosednjo temo <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=15961">viewtopic.php?f=6&t=15961</a><!-- l --> in mi v zvezi z FID in KZS ni nič jasno.
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
Ocena:
33
Tole mi je vse skupaj vedno manj všeč. Žal sem tudi sam spregledal, da želiš paralelno vezati kabla 2,5 mm2 in 1,5 mm2. Takšna varianta ni dopustna, ker imata različni impedanci in bo kabel z večjim presekom preobremenjen. Vseeno bi ti predlagal, da od razdelilca do lokalnega razdelilca položiš nov trižilni kabel večjega preseka, ki ga lahko skriješ v NIK kanalček pod stropom. Kanalček lahko kasneje oblepiš s tapetami in prepleskaš.
Ker pa najbrž nasveta ne boš upošteval, lahko uporabiš samo kabel 2,5 mm2, ki ga v lokalnem razdelilcu priključiš na FID in potem tvoriš z inštalacijskima odklopnikoma dva ali tri tokokroge. Kabel sicer lahko ščitiš kot si predlagal z inštalacijskim odklopnikom C 16 A, vendar oznaka C v primeru kratkega stika ne pomeni selektivnosti, temveč nekoliko nekoliko daljši čas odklopa pri zagonskih tokovih. Za n.pr. pralni stroj bi povlekel kabel enakega preseka brez dodatnega podvarovanja. Bo pač v primeru preobremenitve ali kratkega stika izklopil inštalacijski odklopnik v prvem razdelilcu. Za masažno kad in luč pa mislim, da bodo dovolj 10 A varovalke. Verjetno tudi masažna kad in pralni stroj ne bosta delovala istočasno. Kabel 1,5 mm2 v razdelilcu odklopi, obojestransko izoliraj in ga pusti za kakšno rezervo. Pa nule za FID stikalom ne smeš vezati na ozemljitev.
Ampak vseeno je tole vredno samo enega mojstrovalca, nikakor pa ne mojstra.
Objave: 537
Teme: 59
Pridružen: Feb 2008
Ocena:
0
No ker vidim, da imate tudi štromarji probleme bi prosil še za en odgovor. Ali je potrebno na zbiralko vezati tudi pipe, ki so na Aluplastu? Namreč tu je le pipa kovinska, cev pa ne.
Hvala za odgovor.
Objave: 5061
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
Ocena:
3
@mirator
Spoštujem, kar si napisal in se bom pogovoril z lastikom, ki je že v štartu hotel vse narediti tako, kot je bilo prej - z ničenjem v vtičnicah ali porabnikih. Pa sem ga pregovoril naj vgradi 3 žilne kable.
_______________________________
Brez muje se še čevelj ne obuje.
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
Ocena:
33
Pravzaprav mi tega ne bi bilo potrebno utemljevati, ker si tega nisem izmislil jaz, ampak tako piše v predpisih. Ampak ker si že vprašal in verjamem, da to še marsikoga zanima ti bom povedal svoje mnenje.
Takšna zahteva ni nastala kar tako, ker bi se je nekdo spomnil zaradi dolgega časa. Izhaja predvsem iz dolgoletnih spoznanj povsod po svetu, ker so se dogajale pogoste nesreče. Tudi velikost, prevodnega dela, ki ga je potrebno vezati na izenačevanje potencialov se ves čas spreminja. Še ne dolgo nazaj je veljala velikost ali dolžine 2 m ali pa teže 2 kg.
Gre pa predvsem zato, da se prepreči kakršna koli naključna premostitev dveh potencialov. Če je n.pr. v tvojem primeru v bližini pipe, ki ni vezana na izenačevanje neka vtičnica ali n.pr. pralni stroj in bo v pralnem stroju nastal preboj faze na ohišje, bosta na pralnem stroju in pipi nastala različna potenciala, ki jih lahko z rokama premostiš. Lahko boš seveda odskočil in ne bo nobenih posledic ali pa se nikoli več ne boš pobral. Če bi bila pipa in pralni stroj oba vezana na izenačevanje potencialov, potem tudi razlike v potencialih ne bi bilo, inštalacijski odklopnik ali KZS ali FID pa bi izklopili pač v času v odvisnosti od okvarnega toka, ki bi pri preboju stekel.
Če je pipa tako odmaknjena, da do takšne premostitve ne more priti, potem povezava ni potrebna. Samo to je potrebno ugotoviti na licu mesta ne pa preko foruma. Če bi jaz prenavljal kopalnico ali pa gradil novo, bi prav gotovo vgradil nekje podometno dozo z zbiralnico za izenačevanje potencialov in do vsakega kovinskega elementa položil najmanj prazno cev ti pa moraš sam presoditi. Lahko da nikoli ne bo nič, lahko te bo pa že naslednji dan nekdo zelo preklinjal.