Objave: 199
Teme: 8
Pridružen: Jun 2014
Ocena:
0
Situacija:
Novogradnja, spodaj ogrevan kletni prostor (polvkopan), zgoraj podest oz. za vhod v hišo.
Sestava od zgoraj navzdol:
1. keramika
2. beton (namesto estriha) 95mm
3. stirodur 40mm
4. izotekt p4 plus
5. AB plošča 160mm
6. URSA SF35 100mm
7. Alu folija
8. gips plošča
Ko preverjam s U-wertom in dam noter "ostre" pogoje, to je zrak noter 21 stopinj vlaga 45, zrak zunaj -15 vlaga zuna 45, mi napiše, da bo kondenz med URSO in AB ploščo.
Sem kaj narobe vnesel, ali lahko kdo preveri in poda mnenje?
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Ocena:
1
Citat:spodaj ogrevan kletni prostor (polvkopan), zgoraj podest oz. za vhod v hišo.
Podest = vhod v hišo razumem odprt prostor, razmere (temperatura, vlaga) enake kot zunaj. Toplotna izolacija mora biti na hladni strani masivne konstrukcije. U-Wert ne laže. Notranja vlaga 45 % je zelo nizka. Računa se z 70 %.
Ne vem, kaj vse je že izdelano, kaj imaš še namen. Tvoj predlog bo treba spremeniti. Predvsem več izolacije iznad in manj izpod AB plošče , manj betonskega estriha.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 12051
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
Ocena:
27
V prostoru "likvidiras" vso izolacijo in jo dovolj dodas na zunanjo stran. Tako kot pri vsaki "fasadi"...
"Ko bom velik, bom malo manj majhen"
Objave: 199
Teme: 8
Pridružen: Jun 2014
Ocena:
0
Je žal nad ab ploščo že narejeno... Tako da rabim drugo rešitev...
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Ocena:
1
Ne ostane ti druga kot gips,parna zapora in izolacija koliko ti dopušča višina.
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
Ocena:
5
Gledam pa ne vem zakaj se gre?
Kje naj bi bilo -15 stopinj če predvidevam da navajaš plato med kletjo in pritličjem??
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
Ocena:
0
zakaj izolacija pod ploščo, če je klet ogrevana? izoliraj talno ploščo.
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Ocena:
1
Je napisal ,da več ni mogoče ,ker so dela na zunanji strani zaključena.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Ne razumem.....
Ogrevani kletni prostori in izračun za -15 stopinj?!
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
Ocena:
0
treba bit bolj konkreten. če gre samo za en prostor (jst sem ciljal bolj na komplet ploščo oz etažo), nad katerim ni ogrevano in zgoraj ni možno več spreminjat, potem bi bilo mogoče dobro razmislit o spuščenem stropu z zračnim slojem in odzračevanjem, ker bo verjetno prihajalo do kondenzacije, kljub izolaciji. drugo pa je seveda, koliko bo ostalo svetle višine pri tem.
glede izračuna pa treba upoštevat lokalne podatke, ne neke ekstreme, kjer recimo bolj konkreten izračun tudi upošteva sušenje kondenzacije v ravnini.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
A ja, zdaj vidim......
Med urso in gips ploščo daj parno zaporo!
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Ocena:
1
Če se malce zamiži, pa bi šlo skozi, pod določenimi pogoji.
Zrak znotraj 22 C 70 % vlage; zunaj 0 C vlaga 90 %. To bi bilo neko povprečje za 60 dni skupaj.
Citat:Sestava od zgoraj navzdol:
1. keramika
2. beton (namesto estriha) 95mm
3. stirodur 40mm
4. izotekt p4 plus
5. AB plošča 160mm
6. URSA SF35 100mm Bi priporočal 15 cm, da dobiš prevodnost izpod trenutnega predpisa.
7. Alu folija Res dobra parna zapora, dobro lepljena tudi na vse 4 zidove (Sd > 180 m).
8. gips plošča
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 12051
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
Ocena:
27
Sd > 180 m = mokre sanje...
"Ko bom velik, bom malo manj majhen"
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Ocena:
1
Citat:Sd > 180 m = mokre sanje...
Če ne najdeš drugega, pa kupi aluminijasto folijo debeline 0,25 mm (malce debelejša od tiste za živila). Tudi Al je možno lepiti (lahko pa poskusiš švasati :lol: ). Se mi zdi, da je možno kupiti namensko folijo (plastika + Al) z Sd = 240 m.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 12051
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
Ocena:
27
Ni problem v nakupu take folije. Problem je vgradnja le te in priblizanje tej "teoreticni" upornosti....
"Ko bom velik, bom malo manj majhen"