PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Kam namestiti folijo

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Torej, zanima me en detajl, in sicer imam lesen strop iz tramov, nanj so nabite colarce. Pod to pride knauf, na les pa ursa. Kam naj namestim folijo, ali pod urso - na tramove in colarce, ali nad knauf - med profil in plošče? Podstrešje je hladno.

Folija bo parna ovira - tista ki je za strehe sekundarna kritina (ali proporočate kaj drugega?

Še skica v prilogi


Priložene datoteke
.jpg   KAM FOLIJO.jpg (Velikost: 66,3 KB / Prenosi: 2107)
#2
Folija mora biti paro nepropustna. Sekundarna kritina je paropropustna.
#3
Citat:Folija bo parna ovira - tista ki je za strehe sekundarna kritina
Sekundarna kritina je paropropustna folija. V tvojem primeru je primerna le za na vrh izolacije, da ne bo prah prodiral v izolacijo (steklena volna).

Dejansko rabiš folijo parne zapore (namenska pz ali PE), ki jo namestiš med gips ploščo in kovinsko konstrukcijo.
Citat:Pod to pride knauf, na les pa ursa.
Fino delaš zastonj reklamo.
- Z besedo ursa nisi povedal nič; lahko je steklena volna, EPS, ....
- Menda pod strop ne boš pritrjeval podjetja Knauff? Verjetno le njihove gips (mavčnokartonske) plošče.
Nimam časa - sem v penziji!
#4
No, se opravičujem, stekleno volno v roli, mavčnokartonske plošče.
#5
Prvič naletim na strokovno vprašanje Confusedhock: , ki je v povezavi volitev, kjer prevlada večinski kandidat :lol: .....
Ker lahko na tak način strokovno mnenje razvrednoti število laikov, nisem ne "glasoval", niti ne argumentirano svetoval :roll: .
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.iba.si/">http://www.iba.si/</a><!-- m -->
#6
:roll: katastrofa.....človek lepo vpraša, prvi mu "tupi" o neki zastonj reklami (Ursa) vrlo važno, vsi rečemo Ursa pa tud če damo cajtng papir, drugi (znalec - profi kar se ostrešij tiče) mu o "politiki" piše.....
- najenostavnejši odgovor je pa, da je paronepropustna folija vedno druga po vrsti gledani iz bivalnega prostora navzgor....

ataIBA Napisal:Ker lahko na tak način strokovno mnenje razvrednoti število laikov
tole mi je pa najmanj jasno: lahko bi napisal namesto laikov kr butljev..
#7
se pravi druga kot primer - prva je gips plošča, druga je folija, nato pa profil?
#8
Sem glasoval,pa še napišem.
Od spodaj navzgor: gips,profili,deske, paro nepropustna folija,izolacija....... , za tvoj primer ali gips,paro nepropustna folija,profili,izolacija, .......... .
#9
sašo65 Napisal::roll: katastrofa.....človek lepo vpraša, prvi mu "tupi" o neki zastonj reklami (Ursa) vrlo važno, vsi rečemo Ursa pa tud če damo cajtng papir, drugi (znalec - profi kar se ostrešij tiče) mu o "politiki" piše.....
- najenostavnejši odgovor je pa, da je paronepropustna folija vedno druga po vrsti gledani iz bivalnega prostora navzgor....
1. Nisem tupil (kaj to pomeni po slovensko?), sem dal nasvet, kot dodatek pa sem mu le očital zastonj reklamo.
2. Sem predvideval, da ravno tako razume kot ti, da je ursa mehka steklena volna. Ursa je blagovna znamka, za določeno toplotno izolacijo je potrebna še dodatna oznaka. Sem ga podučil, kaj dejansko rabi za toplotno izolacijo. Poskusi dati v tovarno naročilnico za 100 m3 urse brez dodatnih pojasnil, oznak, ... - ali boš dobil to, kar dejansko želiš?
3. Tudi ni res, da je pz folija vedno druga od tople strani. Je jani65 povedal, da je v tem primeru lahko tudi četrta.

Kdo tupi?
Nimam časa - sem v penziji!
#10
Sem opisal dva primera in oba se v praksi uporabljata. Pomebno je (gledano iz prostora) ,da je parna zapora in izolacija skupaj. Profile ne moraš gledat kot da so zmes med folijo in izolacijo ker oni prestavljajo nekaj drugega ,so kot vezivo da vse to ostane na svojem mest.
Obloga stropa kaj pač je,parna zapora,izolacija, dalje pa spet kaj pač je.
#11
Kaj pa je razlog da so parna zapora in izolacija skupaj? Vprašam zato ker me zanima in ne vem, ne zaradi provokacij.
#12
Takšen je vrstni red in nič drugega. Zakaj je parna zapora ,zato da para ki se ustvarja v prostoru ne prehaja na izolacijo.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ekoprodukt.si/parne-ovire-in-zapore_1.html">http://www.ekoprodukt.si/parne-ovire-in-zapore_1.html</a><!-- m -->
#13
Ne rabi biti skupaj. Vmes je lahko tudi prazen prostor ;
"Ko bom velik, bom malo manj majhen"
#14
Parno zaporo ali neprepustno folijo namestijo neposredno pred izolacijo oz. takoj za gips gledano iz bivalnega prostora.

Razlog: Preprečiti je potrebno prehod vlage iz bivalnega prostora in kondenzacijo le-te v izolaciji ali ostalih vmesnih plasteh. Kot sekundarno kritino se daje paropropustno folijo prav iz istega razloga, da vlago pravilno usmerimo.

P.S. Ups, jani65 me je že prehitel.
#15
Citat:Kaj pa je razlog da so parna zapora in izolacija skupaj?
Da ne bo nobene možnosti za tvorbo kondenza znotraj sestavljene stene, je splošno pravilo, ki velja vedno:
Za vse predvidene materjale stene narediš zmnožke (produkte) njihove toplotne prevodnosti (lambda) in njihove paropropustnosti (mi). Steno sestavi tako, da bo na strani viška pare (ogrevani prostor) materjal z najvišjim produktom, potem pa si sledijo do najnižjega.

Praktično je običajno potrebno določeno odstopanje od tega pravila. Primer: Folija parne zapore bi morala biti bolj noter kot gips plošča, pa devamo gips ploščo bolj noter kot folijo. - Zunanji zaključni sloj (lepilo, mrežica) bi morala biti bolj noter, kot EPS, pa vendar delamo drugače. - ...
Sledi: Splošnega uporabnega pravila ni, je potrebna računska kontrola za vsak primer. Račun pa pokaže, da je možno odstopanje od zgornjega splošnega pravila. Se pa določena sestava stene ponavlja dovolj pogosto, da si zapomnimo, kakšen je vrstni red in je to potem pravilo za tako sestavo stene.

Lepe praznike želim!
Nimam časa - sem v penziji!
1 2 3
Iskanje po temi