PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Varnostni ventil pušča

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#16
Na hitro sem prebral odgovore pa nisem zasledil takega ki ti ga bom jaz dal.

Torej jaz sem imel podoben primer, le da mi je kapljalo iz nepovratnega ventila. Nakar ventil menjam, krivil sem že tudi premoČan pritisk, nakar sem pa pomislil da bi pa mogoČe pogledal koliko je napumpana raztezna in guess what - celih 0 bar.
Vzamem kompresor, spustim ven vodo iz sistema, napumpam na 2,5bar kot je navedeno na raztezni, od takrat dela BP.
V glavnem jaz nisem strokovnjak in ne vem Če bi moralo biti tovarniško napumpano al ne, v mojem primeru verjetno ni bilo. Stric vodovodar pa je verjetno to pozabil...

Tako da po mojem so 3 možnosti:
- ni napumpana raztezna
-prevelik pritisk vodovoda
- premajhna raztezna
#17
Ok. Bom najprej šel v to smer:
- preverit in prilagodit pritisk v raztezni
- večja raztezna
- regulator pritiska

(Prvi dve stvari ne nujno v tem vrstnem redu) Smile

Hvala.
#18
1. regulator pritiska
2. kontrola pritiska v raztezni
3. razno (na pir)
#19
Citat:- večja raztezna
- regulator pritiska
Zamenjaj vrstni red. Regulator pritiska bo dobrodošel tudi za kaj drugega (pralni in pomivalni stroj, špricanje iz pip, ...).

Imaš razlog, da ne poveš, kako veliko raztezno posodo imaš?
Nimam časa - sem v penziji!
#20
Kako ne, sem že v prvi objavi napisal. Samo 2 litra.
#21
Oprosti, sem spregledal

Bo možnost:
- nova raztezna 12 l in prilagoditev pritiska plina
- ali tlačni reducirni ventil in dodatna raztezna 4 l.
Nimam časa - sem v penziji!
#22
Ja nekaj bo treba. Lahko povečam pritisk v raztezni posodi kar z zrakom ali rabim poseben plin?
#23
Zrak bo OK.
Nimam časa - sem v penziji!
#24
ifo Napisal:Ja nekaj bo treba. Lahko povečam pritisk v raztezni posodi kar z zrakom ali rabim poseben plin?
Samo je ne smeš imeti priklopljene na omrežje ko boš pumpo. Vsaj zdi se mi.
#25
Ok. Se mi zdi logično.
#26
Ja, fajn je če je raztezna prazna in potem napumpaš.
Jaz sicer nisem vse spustil vodo iz sistema, amapk sem odprl dve pipi, spustil polovico vode iz bojlerja in zaprl dovod. Pol pa pumpaš....
1 2