20.12.2014 ob 12:59
Niti ne vem, kako bi dal pravilni naslov, ampak ker letos nisem odvisen od toplovodnega kamina na pelete, sem zadnji teden malo za luksuz prvič zakuril in bolj podrobno spremljal zadeve in opravil nekaj meritev. Mogoče še komu kaj pomaga 8)
Hiša: 100 m2, brez izolacije, debele stene, nova fasada in streha
Toplovodni kamin: 11 kW z 10l vgrajenim vodnim zalogovnikom
Aktivni pločevinasti radiatorji v času ogrevanja: 4
Elektronski termostat na radiatorjih: 2x nastavljeni na 21. stopinj
Ogrevana voda v kaminu: 55. stopinj
Temperatura površine radiatorjev ( sredina )merjena z IR merilnikom: 40 st. ( +- 5 st. )
Bojler: 100l, temperatura 40 st.
Zadeva deluje super, ampak ker sem se letos bolj poglobil v ves sistem in delovanje, sem opazil nekaj zanimivega.
Kamin je vezan direkt na radiatorje in bojler, brez mešalnih ventilov in črpalka v kaminu požene vodo, ko doseže 35. stopinj. Ko doseže voda nastavljenih 55. stopinj, potem kamin samo uravnava gorenje. Ko pade na 53 st., spet začne bolj goreti, itd... In tu se mi zdaj pojavlja en problem ali pa se samo meni zdi :lol: :mrgreen:
Do 55. st. pogreje hitro, ko pa sem nastavil na 60. stopinj, se pa temperatura kar ne prestavi, čeprav gori na polno. Kot da ne more pogreti še za 5. stopinj :? Če bi seveda tako pustil kakšno uro, bi verjetno tudi prišlo na 60. stopinj, seveda z veliko porabo peletov.
Načeloma me nič ne moti, ampak nekako logično je, da če bi vodo spravil na 60-65 stopinj, bi se avtomatsko vse ostale izmerjene temperature posledično prej povišale. Saj zdajle ni problem, dokler je zunaj do 5. stopinj, ampak ko bo šlo pod 0. stopinj, je pa zaželjeno, da so radiatorji bolj topli oz. se hitreje stanovanje segreje, poleg tega bo pa tudi SV bolj topla.
Torej, kje je problem, da od 55.stopinj do 60 stopinj težko pogreje ?
- Najprej sem mislil, da ima mogoče premajhen lastni zalogovnik vode ( 10l ). Hm, o dodatnih zunanjih zalogovnikih ni govora, ker ni prostora. Mogoče za kakšnih 50l zalogovnik home made izdelave.
- V knjigi piše, da je priporočljivo vgraditi ventil tople povratne vode, ki bi naj bil nastavljen na 45. stopinj. Zanimivo, da mi uradni serviser tega ni vgradil :roll: Bi mogoče ta pomagal ?
- Še najbolj se pa nagibam k tretji stvari in to je, da imam nastavljeno premajhno temperaturo ( 35. stopinj ) vode za štart črpalke. Na šporhetu imam nastavljeno na 40. stopinj in ko sem serviserju predlagal, da mi naj vsaj toliko nastavi, je rekel, da ni potrebe :roll:
Kaj od teh treh stvari bi bilo treba najprej porihtat, da bi kamin lažje dosegel 60. stopinj ? Jaz mislim, da če bi že štart črpalke nastavil na vsaj 50. stopinj, bi bilo veliko lažje potem doseči več. Ampak ker ima dostop do teh nastavitev samo serviser, tega pač ne morem sam narediti. :x Zakaj ga še nisem poklical ? Ker si tip računa toliko potnih stroškov, da niti delo ne bo toliko vredno in ga samo za to nastavitev ne mislim klicat. Tako ali tako mora spomladi priti.
Mogoče sem se samo navadil, da pač v šporhetu kurim na več. Tam mi črpalka štarta, ko voda doseže 40. stopinj in na končno temperaturo 70-80 stopinj. Seveda se posledično vse prej pogreje in segreje, ampak analogni šporhet lahk prisiliš, elektronski kamin pač ne
Hiša: 100 m2, brez izolacije, debele stene, nova fasada in streha
Toplovodni kamin: 11 kW z 10l vgrajenim vodnim zalogovnikom
Aktivni pločevinasti radiatorji v času ogrevanja: 4
Elektronski termostat na radiatorjih: 2x nastavljeni na 21. stopinj
Ogrevana voda v kaminu: 55. stopinj
Temperatura površine radiatorjev ( sredina )merjena z IR merilnikom: 40 st. ( +- 5 st. )
Bojler: 100l, temperatura 40 st.
Zadeva deluje super, ampak ker sem se letos bolj poglobil v ves sistem in delovanje, sem opazil nekaj zanimivega.
Kamin je vezan direkt na radiatorje in bojler, brez mešalnih ventilov in črpalka v kaminu požene vodo, ko doseže 35. stopinj. Ko doseže voda nastavljenih 55. stopinj, potem kamin samo uravnava gorenje. Ko pade na 53 st., spet začne bolj goreti, itd... In tu se mi zdaj pojavlja en problem ali pa se samo meni zdi :lol: :mrgreen:
Do 55. st. pogreje hitro, ko pa sem nastavil na 60. stopinj, se pa temperatura kar ne prestavi, čeprav gori na polno. Kot da ne more pogreti še za 5. stopinj :? Če bi seveda tako pustil kakšno uro, bi verjetno tudi prišlo na 60. stopinj, seveda z veliko porabo peletov.
Načeloma me nič ne moti, ampak nekako logično je, da če bi vodo spravil na 60-65 stopinj, bi se avtomatsko vse ostale izmerjene temperature posledično prej povišale. Saj zdajle ni problem, dokler je zunaj do 5. stopinj, ampak ko bo šlo pod 0. stopinj, je pa zaželjeno, da so radiatorji bolj topli oz. se hitreje stanovanje segreje, poleg tega bo pa tudi SV bolj topla.
Torej, kje je problem, da od 55.stopinj do 60 stopinj težko pogreje ?
- Najprej sem mislil, da ima mogoče premajhen lastni zalogovnik vode ( 10l ). Hm, o dodatnih zunanjih zalogovnikih ni govora, ker ni prostora. Mogoče za kakšnih 50l zalogovnik home made izdelave.
- V knjigi piše, da je priporočljivo vgraditi ventil tople povratne vode, ki bi naj bil nastavljen na 45. stopinj. Zanimivo, da mi uradni serviser tega ni vgradil :roll: Bi mogoče ta pomagal ?
- Še najbolj se pa nagibam k tretji stvari in to je, da imam nastavljeno premajhno temperaturo ( 35. stopinj ) vode za štart črpalke. Na šporhetu imam nastavljeno na 40. stopinj in ko sem serviserju predlagal, da mi naj vsaj toliko nastavi, je rekel, da ni potrebe :roll:
Kaj od teh treh stvari bi bilo treba najprej porihtat, da bi kamin lažje dosegel 60. stopinj ? Jaz mislim, da če bi že štart črpalke nastavil na vsaj 50. stopinj, bi bilo veliko lažje potem doseči več. Ampak ker ima dostop do teh nastavitev samo serviser, tega pač ne morem sam narediti. :x Zakaj ga še nisem poklical ? Ker si tip računa toliko potnih stroškov, da niti delo ne bo toliko vredno in ga samo za to nastavitev ne mislim klicat. Tako ali tako mora spomladi priti.
Mogoče sem se samo navadil, da pač v šporhetu kurim na več. Tam mi črpalka štarta, ko voda doseže 40. stopinj in na končno temperaturo 70-80 stopinj. Seveda se posledično vse prej pogreje in segreje, ampak analogni šporhet lahk prisiliš, elektronski kamin pač ne