Objave: 1319
Teme: 4
Pridružen: Jul 2012
Ocena:
1
Avtor!
Jaz sem z našo Althermo zelo zadovoljna že dve leti. Ne manjka ji čisto nič že od samega začetka. Montiral pa jo je POOBLAŠČENI MONTER.
Ti pa si mislil, da boš " na črno" lahko prišel ceneje skozi! In sedaj je za vse neumnosti in napake, ki jih je pri montaži naredil tvoj fušar kriv Daikin.
Se ti ne zdi, da si za vse kriv sam? Zdaj nosi tudi vse posledice sam! Na pa da zdaj blatiš firmo, ki dela dobre TČ.
Objave: 24
Teme: 0
Pridružen: Nov 2014
Ocena:
0
Hehe če to leti name te moram žal razočarati. Sprejel sem najdražjo ponudbo (od treh za isto črpalko) v veri, da vsi, ki to ponujajo sistem tudi obvladajo...
Objave: 1319
Teme: 4
Pridružen: Jul 2012
Ocena:
1
Govoriva o nesposobnem monterju! Že to, da se vetrnica vrti v narobe smer, kaže na to, da pojma nima. Če si zadeve iskal na netu, so tudi pooblaščeni monterji zraven! Tudi rezervnih delov nisi mogel dobiti zato, ker si vzel pač enega tam...
Ampak to je tvoja stvar in ni prav, da zdaj blatiš Daikin za to. Še kaznovat bi te morali, ker jih javno blatiš!
Objave: 5313
Teme: 5
Pridružen: Apr 2013
Ocena:
32
Tukaj sama naprava ni nic kriva. To si sam montiral al zakaj izvajalec se ni ustimal? Se malo pa bo minus, zima je kle...
Objave: 1368
Teme: 5
Pridružen: May 2010
Ocena:
0
freon je šel papa-če je sesalna ali tlačna cev slučajno prepognjena ali zalomljena ali zamašena.........
meritev tlakov veliko pove-danes je vsak mojster za vse -posledica-sam šmoren-v glavnem aparati niso problematični-problematični so "strokovnjaki"
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
Ocena:
-69
@Sivka
umiri se malo. tudi tvoj monter je brez skrbi že kdaj nazaj hodil pa popravljal za seboj. Kdor dela, ta greši. Pa tudi kdaj je hodil nazaj in popravljal, čeprav je on sam vse dobro naredil, pa je kaka znamka, najbrž tudi bolj renomirana kot Daikin, zatajila. spet, kdor dela, ta greši. Tudi proizvajalec. Drži pa, da procentualno verjetno dober monter hodi manjkrat nazaj in manjkrat hodi nazaj, če je izbrana zanesljivejša znamka.
če se pa gremo doslednost in zakaj kar nekdo tam ne more dobiti rezervnih delov pri uvozniku, me pa zanima kako je lahko kupil kar celo TČ. Načelnost do konca, razen če je denar posredi...
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
Ocena:
11
kaj nj rečem: takoj poklicat pooblaščenega monterja, da reši, če se še kaj rešit da
Objave: 24
Teme: 0
Pridružen: Nov 2014
Ocena:
0
saj kličem in gnjavim
PS a kje sploh obstaja katalog pooblaščenih monterjev za Daikin?
Na netu ga ne najdem...
Objave: 13321
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Hm, tole vse kaže na možnost vlage ali drugih nečistoč v sistemu, lahko pa tudi prepognjene plinske cevi. Koliko m2 pa ogrevaš? Sicer maloverjetno, ampak da ni slučajno naprava prešvoh za tvoj objekt? Če vseskozi deluje na 100% potem polovico pridelane toplotne energije porablja za odtajanje same sebe in hiše ne bo nikoli ogrela.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 24
Teme: 0
Pridružen: Nov 2014
Ocena:
0
95 m2
bojda nizkoenergetska hiša. tudi ko sem pol cevi hiše zaprl in segreval 50m2 temperatura ni zrasla več kot na 37 stopinj.
Prvič so jo monirali v dežju v mraku in je kar najprej kompresor pregrevalo in ven metalo. Čez 2 dni so jo ponovno nafilali in usposobili (še odpirali neke ventile) bojda naj bi bila tudi neka vlaga na uparjalniku.
Upam, da bodo jutri končno naredili obvod cevi skozi okna in preverili možnost zvitih cevi.
Kako se pa odpravi preostale nečistoče, kijih omenjaš?
Objave: 13321
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Vsi indici kažejo na vlago in nečistoče v sistemu, kar je praktično najslabša možnost.
Očistit celoten plinski sistem je praktično nemogoče, brez menjave vseh delov ki so v stiku s hladivom. Menjava obeh enot in instalacije je edina rešitev. Evakuacija in izpiranje s suhim dušikom je sicer rešitev po kateri bo verjetno naprava nekaj časa delovala normalno, narejene škode se pa več ne da popravit :?
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 24
Teme: 0
Pridružen: Nov 2014
Ocena:
0
Uff a Prav berem. Celotna zadeva skupaj z notranjo enoto in napeljavo je prakticno Za v smeti?