Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Od kje jemlje WDC podatke za vklop peletnega gorilca?
Na osnovi potreb po ogrevanju, ki jih izračuna glede na zunanjo, notranjo temperaturo, trenutno temperaturo dvižnega voda in trenutno temperaturo kotla vklopi ali izklopi gorilnik.
V to odločitev lahko dodaš še histerezo določeno s parametrom S5.2. Ker peletni gorilnik ni smiselno vklapljati in izklapljati vsakih 5 minut je histereza dobra rešitev.
Če ima peč na pelete že neko svojo regulacijo povratne vode, potem pravzaprav lahko za nadzor uporabiš vsako hidravlično shemo, ki je sicer namenjena za ELKO. WDC bo pač izklopil peč na pelete takrat ko ni potrebe po ogrevanju.
Objave: 226
Teme: 4
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
0
Homer spoštovanje do poznavanja WDC tukaj si pa malce pihnil mimo
Od kje jemlje WDC podatke za vklop peletnega gorilca?
Parameteri P5- nastavitve za kotle in S5.15
Za izklop pa koristi tipalo T1 in njegovo nastavljeno T + parameter S5.3
V to odločitev lahko dodaš še histerezo določeno s parametrom S5.2. Ker peletni gorilnik ni smiselno vklapljati in izklapljati vsakih 5 minut je histereza dobra rešitev.
Ta parameter se nastavi po potrebi : histereza je priporočljiva za kotle z majhno količino kotlovske vode in ali nastavitev 1.izklop ali 2.vklop
Če ima peč na pelete že neko svojo regulacijo povratne vode, potem pravzaprav lahko za nadzor uporabiš vsako hidravlično shemo, ki je sicer namenjena za ELKO.
Ni res:WDC pravilno deluje po izbrani shemi. Vse kar je bljižnica do željenega delovanja ima negativen vpliv na delovanje WDC
WDC bo pač izklopil peč na pelete takrat ko ni potrebe po ogrevanju.
To je res.
Lp
Objave: 123
Teme: 27
Pridružen: Jul 2008
Ocena:
0
zdravo
Hvala za vaše nesvete. Naj bom odkrit. Glede na vaše strinjanje in ne strinjanje z vdc jem bom rekel samo to. Da bi razumel da bi se sistem postavljal za celo hišo.... 3 nadstropja. A za teh borih par radiatorjev se mi zdi preveč zakompliciran. Prav tako je dokaj star. (ne govorim da je slab!!!)
Tale seltron mi je zlo kul. A potrebujem še sprejemnik (še kak modul?)
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/seltron-regulatorji/sobni-termostati/sobni-termostat-st2rdr.html#.VITfdme4i7x">http://www.seltron.si/seltron-regulator ... ITfdme4i7x</a><!-- m -->
Dobrodošli še kaki konkretni predlog..
Hvala LP
Objave: 16690
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
Ocena:
49
Upam, da veš kaj je to termostat in kaj so regulatorji.
To, kar si ti navedel, zagotovo že imaš.
Je pa fajn, da se ti zdijo stvari zlo kul.
Takim je luštno prodajati. Predvsem buče.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
![[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]](https://i.postimg.cc/JhNTy8Zp/18-09-2024-14-01-01.jpg)
Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
Objave: 16690
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
Ocena:
49
Na pumpo za gretje, kam le?
Kaj imaš pa zdaj?
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
![[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]](https://i.postimg.cc/JhNTy8Zp/18-09-2024-14-01-01.jpg)
Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
Ocena:
8
Ročni mešalni ventil, peč pa v stanby na neki temperaturi? Tudi sam sem dobil tak sistem (bil je elko namesto peletov). In ja, precej bukov(na koncu pa precej drag), kljub polovici termostatskih ventilov na radaitorjih.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
@dkp-25KW
Kje sem pihnil mimo?
Objave: 1357
Teme: 32
Pridružen: Jul 2010
Ocena:
-58
Kotel se pa prižge enkrat na dan v trenutnih zunanjih temperaturah.
Potem je v sistemu hranilnik?
Večna dilema pri peči na pelete z hranilnikom ali brez!
Objave: 226
Teme: 4
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
0
Zamot 1
Če pogledaš shemo 414 .
Homer
Od kje jemlje WDC podatke za vklop peletnega gorilca?
Parameteri P5- nastavitve za kotle in S5.15
Lep začetek novega delovnega tedna
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Shema 414 ....... kombinirana peč trdo kurivo-olje
Je posebej omenjen peletni gorilec? Ne!
In prav je tako, saj je peletni gorilec po delovanju bolj podoben ELKO gorilcu, kot pa peči na drva (po eni strani je tako kot ELKO gorilec kontroliran vir ogrevanja, ker ga lahko vklapljaš in izklapljaš po potrebi; po drugi strani pa je glede gorenja in regulacije gorenja bolj podoben kurjenju na drva).
Kaj pa misliš s parametrom S5.1 pa res ne vem, ker tudi ne vem kaj imaš:
- gorilec na pelete + gorilec na ELKO
- peč na drva + gorilec na pelete
Sicer pa imaš Seltron, pa jih pokliči......
Objave: 1357
Teme: 32
Pridružen: Jul 2010
Ocena:
-58
Ja če imaš vse po njihovih shemah špila ko urca, večina ima pa še kurilnice iz predpotopne juge in bi jih z čim manj stroški posodobili- logično. Moja prva pripomba je še kako na mestu: En kup pametnih črnih škatel....
Tudi pri mojem starem Teramatiku D2 je podobna shema 414 vendar pa nima možnosti nastavljanja toliko parametrov kot wdc (več z kodirnimi stikali)
Objave: 226
Teme: 4
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
0
Ne mislit,da glih vse špila kot urca.
So parametri kateri bi lahko imeli več možnih nastavitev in so sedaj nastavljeni tovarniško in jih ni moč spreminjat.
Ob zmanjkanju elektrike se rada zgubi ter rabi dan ali dva ,da pride na stara pota.
Tiste enostavne funkcije opravlja zadovoljivo za vklop in izklop peletnega gorilca in porabo energije katera je shranjena v hranilniku tople vode bi lahko bil program malce dodelan.
Recimo črpalka za ogrevalni krog in za SV bi lahko imela možnost % nastavitve moči tako kot R6 izhod za črpalko.
Ob ceni te škatlice je še precej nedodelanih parametrov kateri bi pripomogli k zmanjšanju porabe energenta in tudi same elektrike
Homer
V tej temi je omenjen peletni gorilec
Peletni gorilec nikoli in nikdar ni in nebo delal enako kot ELKO
Zamot 1 sem sporočil katero shemo naj pogleda da vidi,če je v sistemu zalogovnik
Lep popoldan
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Pred letom ali dvema je nekdo v temo o WDC napisal, da je ta regulacija zanič in da bi on s "štirimi vrsticami kode" spisal boljšo. Predlagam ti, da ga kontaktiraš in ga vprašaš če je to že naredil.......
Morda ti bo tudi razložil kako se lahko elektronika "zgubi za dan ali dva"......
Bi pa pritrdil, da so v Seltronu "malo zaspali" z nadgradnjami in novostmi.
Očitno preprodajanje opreme za vodovod in ogrevanje prinaša več denarja. Škoda!
PS: Napisal sem:
"".......saj je peletni gorilec po delovanju bolj podoben ELKO gorilcu, kot pa peči na drva (po eni strani je tako kot ELKO gorilec kontroliran vir ogrevanja, ker ga lahko vklapljaš in izklapljaš po potrebi; po drugi strani pa je glede gorenja in regulacije gorenja bolj podoben kurjenju na drva).""
In res ne vem kje si prebral trditev da enako deluje kot gorilec na ELKO .......