Ali pa imaš polovico zunanjega uparjalnika zapečatenega .. Big Grin Big Grin
Kje je montirana zunanja enota?
Da ni v kakšnem zaprtem ograjenem prostoru - lopa, klet,...
alanford Napisal:
Poldee Napisal:Union: daj poglej ce lahko korigiras vrednosti senzorja zunanje temp. Jaz sem mojega moral znizati za 2 stopinji, ker mi je toliko prevec kazal.
Jaz sem pa moj zunanji senzor samo prestavil za en meter, na bolj vetrovni del fasade, pa je čudežno začel kazati pravo temperaturo. ;-)

Meni je blo lazje 2x kliknt pa je blo reseno :-)
Resno, ga bom tud sam prestavu, samo letos bo ostalo kot je, potem pa poleti postimam morebitne felerje (to, odvodnjavanje...).

Pusti čenče, preveri sam!
FWS HP 11 Live

samo razmišljam, če to odstopanje senzorske od dejanske temperature TČ zavaja, da ima zato probleme ...-vem, da je še en senzor nekje na notranji strani uparjalnika
Pri moji tč sta dva sigurno. Tisti na zunanji enoti je bolj zadaj pred uparjslnikom torej z dobrim prevetravanjem s svežim zubanjim zrakom, kar zagotavlja dobro in natanćno odzivnost senzorja. Uporablja pa ga le zunanja enota.

Drugi je na fasadi priklopljen na krmilnik.

Nobeden od njiju ne sme videti sončnega žarka.
Vprašanje: a se da pri Daikin HT pogledati temperaturo tistega drugega senzorja -in kako?
pod capacity mi piše 060 in tudi na številki zunaj so prave cifre 6 KW mašine.
Merilnik temperaure je pa po defaultu na vrhu enote in ne vem če ga lahko prestavljam.
obrnjena je pa navzven tako da nima kam krožit.
Kako bi softwersko korigiral temperaturo pa nimam pojma...
Tega na zunanji enoti ni potrebe prestavljati, ker je prevetren..
union69rs Napisal:Kako bi softwersko korigiral temperaturo pa nimam pojma...

FWS ima opcijo s katero lahko zamaknes odmik prebranega do dejanske vrednosti. Preveri ali ima tudi tvoja podobno moznost. Po moje bi skoraj morala imeti, samo se mi ne sanja kako se pri Daikinu ta imenuje in kje v menijih bi bila...

Pusti čenče, preveri sam!
FWS HP 11 Live

pozdrtavljeni, da malo izkoristim temo, h komu bi se lahko oglasil ki ima Dakina althermo LT na komplet talnem ogrevanju ter je iz okolice LJ??

Lahko na ZS !

Hvala
prasuvse Napisal:Izklopite nočno zaporo delovanja.
dT se lahko prestavi na 3°C.
Vklopite vse el.grelce, kolikokrat sem že poudaril, da so tam z namenom (buh 2 on)!!!
Ne pretiravajte z vtokom in visoko temp. v estrihe, vsake 3 dni počasi dodajajte po 3°C oz boste videli odziv.
Obtočna naj stalno obratuje, prestavite parameter "semple".
Če ročni defrost ne zadošča, pomaga lampr mlačne vode :wink:
No, to zadnje pa bi bila NAPAKA :twisted: !!! razen morda tam, kjer se da naknadno ročno sprožit defrost.
Treba se je vprašat, zakaj postopek na koncu defrosta sproži tisto meglico :wink:
Meglica je posledica nenadne razlike v temperatruri zraka in temp.uparjalnika. Mrzel srež se na brzino odtali in vodne kaplice (defrost - toplejše od zraka), ki jih odpihne ventilator predstavljajo meglico.

Občasno ob visoki vlagi zamrzne tudi ohišje in led se nabere okoli uparjalnika (2 cm oddaljen od uparjalnika), kar opomeni, da ga ni mogoče z defrostom odtaliti.
če koga moti ta nastali led ga lahko ročno odstrani ali pa preprosto polije z vodo (stranski produkt je luža okoli enote).
Migaj Napisal:Vprašanje: a se da pri Daikin HT pogledati temperaturo tistega drugega senzorja -in kako?

Vse senzorje, ki so zmontirani je mogoče spremljati v realnem času, žal samo serviserji, ki posedujejo primerno opremo in znanje (mašina omogoča tudi brez opreme preverjanje delovanja - tipala, ventili itd, vendar ne moreš shranjevati podatkov).
kako pa brez opreme lahko pogledaš npr temperaturo tipala uparjalnika/hladiva R410 ?
Rad bi vam opisal moje izkušnje, ki jih imam kot uporabnik toplotne črpalke Daikin Altherma in upam da bodo v pomoč vsem ki se odločajo za nakup toplotne črpalke.

2008 - nakup toplotne črpalke preko nepooblaščenega monterja (takrat tega nisem vedel, monter pa je črpalko kupil pri uvozniku). Ker monter ni imel izkušenj se je črpalka nenehno ugašala in javljala napake. Črpalka šele februarja 2009 (sredi zime) začela ogrevati brez prekinitev. Kljub pozivom uvozniku da mi priskrbi izšolanega monterja tega uvoznik ni storil.
Nastavitve toplotne črpalke sem moral nastaviti sam.

2009 - Pri funkciji odtajevanja je na zunanji enoti prišlo do zmrzovanja. Izvajalca sem večkrat pozval k odpravi napake vendar se tega 2009 ni lotil. V jeseni 2009 me je klical uvoznik in razložil da delajo posodobitve, poslali so pooblaščenega monterja ki je na zunanji enoti menjal računalnik. V sezoni 2009/2010, kljub spremembi oz. »popravku« napaka ni bila odpravljena.

2010 – Na moje stroške je električar montiral dodatni grelni kabel da ne prihaja do zamrzovanja zunanje enote.

2012 – v decembru mi je odpovedal kompresor na zunanji enoti. Uradni uvoznik nima na zalogi kompresorja! Rok dobave 1 teden iz skladišča v Avstriji. Ker sem imel doma dojenčka dvojčka, in ker si pri zunanjih temperaturah pod 0 nisem moral privoščiti da se hiša shladi mi ni ostalo drugega kot da se sam odpravim v Avstrijo in nabavim kompresor.

2014 – crknila mi je obtočna črpalka na notranji enoti, poklical sem pooblaščenega serviserja iz Ljubljenje, ki je prišel po 3 dneh. Ker je nova originalna obtočna črpalka (Wilo) pri uvozniku 650 EUR mi je monter predlagal da vzamem alternativo (Grundfos) ki jo lahko dobavi takoj in je ½ cene »originala«. Dogovorila sva se da zmontira alternativo vendar, ko je zmontiral črpalko je še vedno javljalo napako in črpalka ni delovala.
Serviser je naročil »flow switch« pri uvozniku, ker uvoznik tudi tega ni imel na zalogi sem čakal na zamenjavo 10 dni. Po montaži pa je ugotovil da je narobe obrnil črpalko in je voda tekla v napačno smer zaradi česar je tudi javljalo napako.
Kljub temu mi je zaračunal zamenjavo »flow switcha«.

Vsem ki mislijo da je Daikin »Mercedes« med ponudniki toplotnih črpalk naj dobro razmislijo ali je to res, pri meni se je izkazalo da niti po kvaliteti niti po storitvah to ne drži.