#61
Brez ustrezne regulacije preprosto ne gre .Ne razumem kako se vam je ukvarjat z zadevami ki so ne rešljive.Res je ,da regulacije nekaj stanejo ampak to pozabiš po eni sezoni spomniš se še samo tega kako si bil trmast ker je nisi takoj vgradil. Toliko koliko stane regulacija porabi kadilec v dveh mesecih za cigarete, pa mu ni žal. Regulacija pa prinaša prihranek in udobje .
Za en ogrevalni krog:
Firštova MR-TR plus ima varovanje povratka, zvezno uravnava mešalni ventil v glavnem dela to kar mora
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.first.si/2012/www.first2012/izdelki/rototerm-mr-tr-plus/rototerm-mr-tr-plus.html">http://www.first.si/2012/www.first2012/ ... -plus.html</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.martin.si/wp-content/uploads/2013/09/Cenik_06_First.pdf">http://www.martin.si/wp-content/uploads ... _First.pdf</a><!-- m -->
Seltonove so pa bolj naravne na delovanje tri potnih m. ventilov
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/seltron-regulatorji.html">http://www.seltron.si/seltron-regulatorji.html</a><!-- m -->
#62
Zakaj bi regulacija bolj naravnana na tri potne ventile?
Za moje pojme to z regulacijo nima veze....
Naloga le te je, da obrača ventil levo desno v odvisnosti od različnih temperatur.
Tripotni ali štiripotni, pa je odvisno od uporabljene hidravlične sheme
#63
Shema 412 pa še ta ni sposobna delat samo z eno črpalko ,rabi za varovanje povratka dodatno ,ostalo je na tri potni
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/import/documents/011822.pdf">http://www.seltron.si/import/documents/011822.pdf</a><!-- m -->
Ta termostat bi bil zelo v redu če bi mu dodali nekaj funkcij.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/seltron-regulatorji/sobni-termostati/sobni-termostat-st2rdr.html#.VG3njvmG9HU">http://www.seltron.si/seltron-regulator ... G3njvmG9HU</a><!-- m -->
#64
Sebek Napisal:Ja meni trenutno še gre voda v radiatorje toliko vroča kot jo imam v zalogovniku ali jo peč proizvede. Mešalni ventil mi krmili sobni termostat, torej se odpre do konca ko je potreba po ogrevanju in zapre ko je dovolj toplo. To pa pomeni, da mi tudi pri teh zunanjih temperaturah zalogovnik 1150 litrov segretih na 80 stopinj porabi. Hiša je sicer popolnoma brez izolacije. Tole zadevo trenutno rešujem z navadnima zapornima ventiloma na dvižnem in povratnem vodu, ki ju imam skoraj zaprta. Sedaj pa čakam tale [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")ebayunichr("46")counichr("46")uk/itm/Digital-STC-1000-All-Purpose-Temperature-Controller-Thermostat-With-Sensor-220V-/121449262077?ssPageName=ADMEunichr("58")Lunichr("58")OCunichr("58")USunichr("58")3160]regulator temperature[/url] s katerim bom, upam da, lahko ročno nastavljal temperaturo dvižnega voda. Če pa to ne bo funkcioniralo tako kot sem si zamislil, potem pa bom mogel vgraditi vremensko regulacijo.

Kar se pa tiče visoke temperature v radiatorjih nebo nobenih problemov, jo bodo brez problema prenesli. Drugo vprašanje pa je kako bodo prenašale osebe hiter dvig temperature zraka v sobi. Na radiatorju se pa tudi nebo noben opekel ker nebo dolgo mogel držati roke na njem. Sem se kot majhen otrok hitro naučil, da se radiatorjev ni dobro preveč dotikati. :lol: :lol: :lol:

Tako tale [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")ebayunichr("46")counichr("46")uk/itm/Digital-STC-1000-All-Purpose-Temperature-Controller-Thermostat-With-Sensor-220V-/121449262077?ssPageName=ADMEunichr("58")Lunichr("58")OCunichr("58")USunichr("58")3160]regulator temperature[/url] mi že kakšen teden lepo regulira temperaturo v dvižnem vodu. Temperatura niha nekje za 2 stopinji v + in - ker traja toliko časa da se sistem odzove (se mešalni ventil toliko odpre ali zapre). kar pa se tiče samega regulatorja pa začne zapirati ali odpirati mešalni ventil takoj ko pade ali naraste temperatura za 0,3 stopinje od nastavljene temperature. To diferenco pa se da nastavljati. Ker imam diferenco nastavljeno na 0,3 stopinje se mi mešalni ventil odpira ali zapira v celotnem času ogrevanja, torej je motorni pogon venomer v pogonu. Kar pa predvidevam, da se dogaja tudi pri vremenskih regulacijah.
#65
Ne, vremenska regulacija ne odpira in zapira stalno mešalni ventil.
Vsi ki kupujete take termostste za krmiljenje mešalnega ventila vam to ni mogoče dopovedati ........
#66
2+ ali 2- sC to je preveliko nihanje. Pri meni pride temperatura do 21sC in jo drži, če temperatura naraste je to posledica ,sonca čez okna,več ljudi v hiši v glavnem nastopi neki dodatni vir, ampak takrat regulacija znižuje temperaturo dvižnega voda ,da se čim bolj približa nastavljeni temperaturi 21sC,včasih popolnoma zaustavi ogrevanje.
#67
To diferenco pa se da nastavljati
Povečaj to diferenco pa se bo bolj poredko dogajalo - to je tista "histereza" ki sem jo omenjal nazaj v članku, malo nerodno sem se izrazil, histereza je malo drugače formulirana. :wink:
#68
Diferenco se da nastavljati ja. Meni niha temperatura v dvižnem vodu za 2 v + in -, Ker traja da se mešalni ventil toliko premakne. Mešalni ventil rabi da se zavrti za 90 stopinj 210 s ali 3,5 min. Zato traja da pade ali naraste temperatura toliko časa. Temperatura v stanovanju pa lepo počasi narašča do 22 stopinj. Prej se je stanovanje ogrelo zelo hitro, kar je sobni termostat zaznal in je zaprl mešalni ventil, ko so se radiatorji ohladili, pa je bil občutek, da je mrzlo, kljub temu, da je bila temperatura v stanovanju še več kot 21 stopinj. Sedaj je mnogo boljši občutek toplote kljub temu da je temperatura v stanovanju nekoliko nižja. Smile Smile
#69
Sem mislil ,da ti v stanovanju niha temperatura ,za dvižni vod je to normalno.
#70
Ker so to počasne spremembe bi bilo smiselno pred termostat vgraditi intervalni časovnik inpulz nekaj sekund in pavza nekaj minut (5do 20) in imaš PWM regulacijo?
#71
zdravo

kaj pa pravite da bi temperaturo dvižnega voda reguliral z tem regulatorjem
namonital bi ga na tripotni mešalni ventil

<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/seltron-regulatorji/regulator-konstantne-temperature-acc10-s-tipalom-1x-tf-pt.html#.VSqL9fA5JdI">http://www.seltron.si/seltron-regulator ... SqL9fA5JdI</a><!-- m -->


lp
#72
Povzetek iz navodil:
Regulator konstantne temperature PROMATIC® ACC10 je namenjen za regulacijo konstantne temperature dovoda ali povratka. Regulator je kompaktne izvedbe in je vgrajen v ohišje motornega pogona. Uporablja se za regulacijo povratne temperature kotlov na trdo kurivo oziroma polnjenje hranilnika, za regulacijo temperature dovoda za bazene in druge sisteme ogrevanja ali hlajenja s konstantno temperaturo.
Odlikuje ga enostavna montaža in uporaba. Nastavitev se izvaja s pomočjo kapacitivnih tipk, ki so odporne na mehanske vplive, vlago in prah.

Konstantno temperaturo rabiš v prostoru ne v dvižnem vodo.
#73
to je vse res in zato imaš na radijatorjih termostatske glave na ventilih. Ampak vseeno mislim da je nesmiselno v radijatorje dovajat iz zalogovnika 85stopinj vročo vodo in z tem posledično ohladit zalogovnik, če lahko z tem regulatorjem dovajaš 50-60stopinj in podaljšaš čas ogrevanja brez kurjenja.
Pa naj me kdo popravi če narobe razmišljam.

lp
#74
Obstajajo tudi cenejši, termostatski regulatorji.
Nekoliko ga boš mogoče res podaljšal izgub pa ne boš veliko zmanjšal. Boš pa dobil nekaj udobja v prostoru, ker 85C radiator precej "zge"
#75
zdravo

saj ravno v tem je problem ker 85st ni niti malo prijetno ko od radijatorja seva da se dihat v sobi neda. Kateri regulatoji pa so kaj cenejši meni je bil ta najbolj všeč pa še direkt na njemu nastaviš željeno temperaturo? No kar se tiče podaljšanja časa ogrevanja iz zalogovnika je pa tudi če bom podaljšal samo za 2-3 ure čis ok, saj vem da tisto ko si nekateri lažejo da kurijo vsak drugi dan ne gre sploh ne pri radijatorjih.

lp