#61
prasuvse Napisal:Velikokrat se ugotovi, da freonske cevi niso poizolirane, kot bi morale biti....
kako pa morajo biti izolirane freonske cevi zunaj, v zemlji, v objektu?
#62
"prasuvse" imamo mi za projektanta in imeli smo ga ki je izračun tudi naredil, ampak ne za takšno debelino izolacije kot smo se sedaj odločili da jo damo!

Po projektu je bilo mišljeno 15 cm stiropor navadni in 30 cm v streho in na vse to je izračunal 16 kw TČ zrak - voda!

Sedaj ko se pa situacija pri izolaciji spremenila, se bo pa verjetno tudi sama moč TČ, in zato sem se obrnil na monterje tj. forum, kjer bi s pomočjo vas - monterjev skupaj določili moč TČ, zato prosim da ne govoriš na pamet če situacije ne poznaš !
#63
Na forumu ne boš mogel nikogar potem za jajca držat, če ne bo OK. Tu lahko prebereš marsikaj (čeprav tudi jaz načeloma monterjem najbolj verjamem).

Pojdi nazaj do svojega strojnega projektanta, mu daj nove podatke, ki jih bo vnesel v prejšnji izračun (potrebnih je več podatkov, kot si jih ti natresel) in ti dal rezultat. To ne more ne vem kaj zaračunat, če bo sploh.
#64
lakota... Sem ti že zdavnaj napisal... Sam bi dal 12 - 15 ta pravih kw, ti se pa obnašaš podobno
kot bi kupil BMW s polno konjušnico, potem pa montiral Sayong gume. :lol: :lol: :lol:
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#65
Prav sedaj sem govoril z enim od zatopnikov (ne bom omenjal znamke da ne oblatim nikogar) TČ, ki mi je na sedajšnjo izolacijo naredil izračun 25W/m2 in rekel da načeloma bi bila dovolj 8 kw mašina, ampak da v 8kw mašini bo obtočna preslaba za takšno kvadraturo hiše, zato mi je svetoval 11 kw mašino, ampak zgolj zaradi OČ !!
#66
sassapo Napisal:lakota... Sem ti že zdavnaj napisal... Sam bi dal 12 - 15 ta pravih kw, ti se pa obnašaš podobno
kot bi kupil BMW s polno konjušnico, potem pa montiral Sayong gume. :lol: :lol: :lol:

In kakšni so ta pravi kw????
#67
Ne vem kaj potem sprašuješ, če veš že vnaprej kaj boš napravil. Obdrži raje zase, pa se ti nihče ne bo smejal.
Aja pa 300m2 talnega boš poganjal z eno OČ, ti si pa res talent.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#68
Še ena enota moči PKW= Pravi Kilo Wat :mrgreen:
#69
glede na vse napisano bom izjemoma predlagal namesto 11kW Estie raje 14kW Estio -ker je tu OČ menda še močnejša, pa tudi pri -15 ima pri 35/30 večjo moč Idea
(na radiatorjih pri 45/40 pa nič večjo kot 11-tka :wink: )
#70
Danes sem to leto menjal že 4. pravo evro TČ s klima tč po nepolnih 7 letih neuspešnega delovanja zaradi ta pravih 8 kilovatov, ki jih je pri "ta pravih" potrebno manj, kot pri "klimaških," kjer se 11,2 s tem ne more kosat.
Dve letos sta se pa menjali na zahtevo žena, ker niso bile zadovoljne z doseženo temperaturo radijatorjev, čeprav se jih je hotelo prepričat, da so povsem dovolj topli. Ženske že vedo. Ena pa tistih nepotrebnih defrostov, ki jih ta prave kao ne delajo, sploh ni hotela delat, pa je šla lastniku, saj je takrat, ko bi bila najbolj potrebna, popolnoma zamrznila, tako na živce, da jo je zabrisal ven. To zadnjo sem poslikal, da se ne bi preveč nakladalo kako pa kaj. Je pa sedaj na tem mestu Daikin Altherma. Zakaj? Zato, ker brat na drugi strani dvojčka nima problemov z njo, čeprav so se mu monterji ob n montaži ta prave rogali o tisti klima tč, ki ni vredna počenega groša . Človek je sam zahteval sedaj prav to. Hočete slike?
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
#71
hočemo
#72
Ja
#73
Škodovati ne more :wink:
#74
menjava prave TČ po nepopolnih 7 letih?
jaz jo kupim, jaz jo kupim -bo delala še (25 do 30 -7) najmanj 18 let Big Grin
dedek, če te zanima, jaz odstopim :wink:
#75
Itaq, daj slike :-)
<font color="#1EC0E1">Pusti čenče,</font> <b><font color="A41E0C"><a href="https://tc.tm.si"target="fwshp">preveri sam! </a></font></b><br/><a href="https://tc.tm.si"target="fwshp">FWS HP Live</a>
1 ... 3 4 5 6 7 ... 43 Pojdi na stran 
Iskanje po temi