#31
"Migaj" se pravi ce z 11kw estio greje 200 m2 brez fasade potem ce bi imel neko spodobno fasado 15cm+ bi bila dovolj 8 kw masina?
#32
Ne, osmica ima skoraj pol manjši uparjalnik in je primerna za sodobno dobro izolirano hišo do morda cca 130m2 - pa še pri zagotavljanju tople sanitarne vode je počasna.
11k-kW mu je bila pisna na kožo (tako kot po mojem pri tebi) in tako bo tudi še po narejeni fasadi. Če bo slučajno pri +2 malenkost premočna -v kar sicer dvomim, bo pač vklučil urnike in morda par ur/na dan takrat ne bo ogreval.
#33
lakota Napisal:moja draga je rada na toplem tako da sedaj ko zivimo pri tasci imamo 23 stopinj tako si zelimo tudi v novem domu, res je tudi da moja zelo rada natoci polno banjo vode!

vsaj 11 kW moči bo potrebno...
#34
Pa daj 11kw Zubadana , Waterstagea, ali Panasonica Tcap, ti bodo pogojno celo zadostovali, če vztrajaš na klima TČ
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#35
a niso malo glasne?
#36
kolikor energije toliko db :wink:
Ni tihe v konkurenci klima TČ, ki mu bi bila je sposobna zagotavljat komoditeto v njegovi hiši
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#37
Sassapo no sedaj mi pa povej prosim katero NE klima TC bi ti svetoval za tako hiso, in kaksno moc predlagas ter problizna investicija izvedbe kurilnice?
#38
Ne razumem sedaj zubadan 11 kw bi zadostoval 14 kw daikin altherma LT ali estia pa ne?
Ali je tako velika razlika samo v tem direktnem vbrizgu zubadana?
#39
Med temi tremi 11 kw, ki delujejo na malo višji temp., ki pa za talno ni aktualna ,je Zubadan relativno drag, Waterstage brez low noisa precej glasen, tako, da bi ti v tem primeru svetoval Panasonica T cap.
Kar se pa tiče orng naprav, verjetno ima v mislih cenovno konkurenčen češki Hotjet.
Predlagam, da si vzameš čas in si vse naprave v živo ogledaš. Upam, da se Hotjet da kje videt.
#40
Tega HotJet rade volje pridem se jaz pogledat, ce je kaka varianta.
<font color="#1EC0E1">Pusti čenče,</font> <b><font color="A41E0C"><a href="https://tc.tm.si"target="fwshp">preveri sam! </a></font></b><br/><a href="https://tc.tm.si"target="fwshp">FWS HP Live</a>
#41
Samo, da ni Estia, pa je vse ostalo v redu. Pa ravno od sassapota, ki ima s to mašino največ izkušenj glede na to, da jo še od daleč noče videt. Saj so mu ruske podmornice pravi trn v peti. Če bi sam izbiral med tistimi, ki jjih on predlaga bi še vedno vzel Estio. Bo sigurno najmanj porabila, o okvarah pa nima smisla izgubljati besed. Da pa ne bi zmogla istega kot ostali inverterji je pa na talnem ogrevanju en velik "lari fari."
Te zadeve okrog enih povsem dovolj 8, drugih 11 in tretjih niti 14 je malo za lase privlečeno oziroma izprijeno! Dajte se malo zresnit in ne pisat v tri dni o zadevah, ki jih ne poznate. Jaz o hotjetu ne pisarim, ker ga nisem in ga ne bom instaliral.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
#42
Nizkoenergijske hiše kot je naša imajo nekje od 25W/m2 do max 30 W/m2, in če vzamemo da je naša 30 W/m2, potem sledi 300m2 x 30 W/m2 = 9000 W, se pravi bi morala 11kw mašina zadostovati, če pa temu v praksi ni tako pa ne vem!

V sami ceni ni takšna razlika da bi mi morali biti zaradi ne pravilno dimenzionirane TČ na hladnem in če pomislim še vedno je potem bolje vzeti močnejšo TČ in če se izkaže da bo premočna jo lahko daš na urnike in zadeva rešena ? Popravite če se motim ?
#43
ja, ampak 9kw pomeni pri -15 stopinj. se pravi, rabiš TČ, ki ima toliko moči pri -15 stopinj, ne pri nazivni moči. druga varianta je da pokriješ nekje 75% s TČ, tistih par dni ko pa mraz pritisne pa si pomagaš z grelci. zdaj pa za vsako pogledaš, katera izvedba ima toliko moči pri tej temperaturi.
#44
Res je, Estie ne maram, ker je absolutno precenjena za tisto kar nudi, za kar je deloma kriv tudi močan Jen.
Blazno grda notranja škatla s primitivnim krmiljem, ki ga evropa ne pozna že 20 let. Lepo te prosim. Sploh mi ni jasno kdo še to kupi.
Da ne bo pomote, Hotjetov sem montiral nekaj več kot Estij in nisem nikakršen njihov fen, je dokaj solidna izbira v vstopnem razredu EU TČ in nič več.

Da bo pa Estia zagotavljala komoditeto takšni hiši izven primorskega pasu pa tako :lol: :lol:
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#45
lakota Napisal:Nizkoenergijske hiše kot je naša imajo nekje od 25W/m2 do max 30 W/m2, in če vzamemo da je naša 30 W/m2, potem sledi 300m2 x 30 W/m2 = 9000 W, se pravi bi morala 11kw mašina zadostovati, če pa temu v praksi ni tako pa ne vem!

V sami ceni ni takšna razlika da bi mi morali biti zaradi ne pravilno dimenzionirane TČ na hladnem in če pomislim še vedno je potem bolje vzeti močnejšo TČ in če se izkaže da bo premočna jo lahko daš na urnike in zadeva rešena ? Popravite če se motim ?

25kWh/m2 je letna potrebna energija. Tebe zanima potrebna energija oziroma izgube objekta pri projektni temperaturi -16 stopinj. Nizkoenergijski objekti imajo faktor cca 0,2W/m2K. Da izračunaš toplotne izgube rabiš faktor zmnožit z površino zunanjega ovoja stavbe in pa razliko med notranjo in zunanjo temperaturo.

Ti imaš tam okrog 600m2 površine zunanjega ovoja in pa 38 (22-(-16)) stopinj razlike ... rabiš cca 4320 W
1 2 3 4 5 ... 43 Pojdi na stran 