Mislim da mene tole heca. Ko je ekspanzija enkrat brez vode, začne tlak hitro padati. Bom spustil zrak ven iz nje do tlaka cca 0,7. Sedaj je okoli 1
#92
Citat:Bom spustil zrak ven iz nje do tlaka cca 0,7.
V času spuščanja in merjenja plina mora imeti voda še nižji pritisk.
Nimam časa - sem v penziji!
#93
Vprašanje za 1k€ Kje v slolandiji je tlak vode v omrežju konstanten v razredu 10%?
#94
Citat:Na centralni imam OČ Grundfos ki ima tri hitrosti delovanja moč pa 30,45,60w.Dela na tretji hitrost pa mi vseeno ne ogreje v celoti zadnji radiator.Spodnji del radiatorja je skoraj hladen.Pa me zanima ali ima OČ premalo moči,da bi segrela cel radiator oz. da ne more pognati dovolj vode.Radiator se nahaja v mansardi.Hiša je dvostanovanjska K,P,M.V kleti se nič ne ogreva.Ali bi bilo potrebno zamenjati črpalko z močnejšo,in kolikšn naj bi bila njena moč?
zapri vse radiatorje po hiši, razen tega, problematičnega, da v grobem lociraš napako - črpalka ali radiator oziroma inštalacija do radiatorja.
Če bo v tem primeru radiator normalno ogrelo, postopoma odpiraj enega po enega in sproti kontroliraj kdaj bo problematičnemu radiatorju zmanjkalo tople vode.
Če tudi kljub vsem zaprtim ostalim radiatorjem po hiši tistega problematičnega ne bo ogrelo, jaz osebno vseeno mislim, da je 60W-črpalka v vsakem primeru dovolj za ogrevanje stanovanjske hiše in mora biti napaka kje drugje.
#95
Hanzi Napisal:Mislim da mene tole heca. Ko je ekspanzija enkrat brez vode, začne tlak hitro padati. Bom spustil zrak ven iz nje do tlaka cca 0,7. Sedaj je okoli 1

Itak, saj se bo volumen vode povečeval na račun izpuščenega zraka.
#96
Citat: saj se bo volumen vode povečeval na račun izpuščenega zraka
Volumen vode se zaradi spremembe tlaka spremeni le malenkostno - brez pomena za nameravano opravilo.

Imaš 6 m visok sistem. Voda 0,8 bar, plin 1 bar. Začneš izpuščati plin, tlak plina pade pod 0,8 bar, voda vteka v ekspanzijsko, do tlaka plina 0,6 bar je v ekspanzijski nekaj vode. Res le malenkost, je pa, pa je nebi smelo biti, da bi lahko rekel, da je tlak predpolnjenja ekspanzijske 0,6 bar.

Če bi pred spuščanjem zraka spustil tlak vode na 0,5 bar, voda ob izpuščanju plina do 0,6 bar nebi vdirala v ekspanzijsko.
Nimam časa - sem v penziji!
#97
Poročilo:
z manjšo poplavo mi je uspelo odklopit ekspanzijo (v njej je bilo vsaj 50 litrov vode, katera mi je enkrat pri holandcu malo "pobegnila" iz nadzora.) Še dobro da sem ekspanzijo montiral za krogličnim ventilom (pa snel ročko, da ne bi slučajno kdaj kak otrok ali sam pomotoma zaprl ventila).
S pomočjo kitajskih manometrov pobranih po hiši in sosedih nekako približno nafilam 0,7 bara (raje 0,1 več kot premalo), potem pa še dofilam uredim tlak v omrežju.
Sedaj ne ropota več tako, kot je prej, moram pa si malo več časa vzeti in zadevo poslužati. Ni pa še popolnoma neslišno.
#98
Zdravo,
ima težavo z centralnim ogrevanjem, ko se voda v ceveh ohladi na 20-30 °C, pade tlak na 0.
Pa nam je naš majster rekel, da je treba raztezno posodo napumpat na 1,6 bara in dolit vodo na 1,8bar.
Ampak potem ko se začenja voda segrevat, naraste tlak na okoli 2,2 bar, potem smo pa spuščali vodo ven na nekje 1,8 bara(pa tudi res čisto malo zraka iz raztezne), in se je ponovila zgodba pri ohlajenem sistemu.
pa me zanima na kolko bi mogel napumpat raztezno posodo in na kolko dolit vode, da nebi prihajalo do takšnega nehanja pritiska. Baje je priporočljiva tlak v ceveh 1,6 bara.
Iz raztezne posode pri ventilu ne priteka voda, tako da je membrana še cela.

Podatki o ogrevanju:
- hiša je eno nadstropna,
- najvišja točka od raztezne posode je okoli 2,5m
- raztezna posoda je 35 litrska
- volumen vode v kotlu peči je 75 litrov
- gor pa je vezano talno, centralno ogrevanje in gretje bojlerja.
- najvišja temperatura je največ okoli 65 °C

Lep pozdrav.
#99
Hladni sistem po potrebi izpusti toliko vode, da bo tlak vode izpod 0,3 bar. Napumpaj zrak v raztezno na 0,5 bar (če tlak vode naraste, je še nekaj izpusti). Imeti moraš zrak na 0,5 bar in vodo izpod 0,3. Nato dopolni vodo na 0,7 bar.
Nimam časa - sem v penziji!
Bravo Žerjavar. Enostavno navodilo tipa " Expanzija for Dummies". Idea
@: Stesta : Oprosti za dodatno vprašanje: Ali je to pohvala ali graja?
Angleščina mi nikdar ni ležala, tako, da ne razumem, kaj pomeni "for Dummies"?
Nimam časa - sem v penziji!
Pohvala. Dobesedni prevod je "Ekspanzija za telebane" :-)

Pusti čenče, preveri sam!
FWS HP 11 Live

Žerjavar .. pohvala!

Če ti ne gredo kakršni koli izračuni, je to "kuharski recept" za ekspanzijo "uglasit"!
Citat:je to "kuharski recept" za ekspanzijo "uglasit"!
Da bi bil splošen mu je treba še dodati določitev potrebnega pritiska plina in končno vode. Ta dodatek je najmanjši problem, vendar verjamem, da bi kljub temu še vedno prihajala vprašanja s pomanjkljivimi podatki.

Ne sprašujem iz radovednosti, kako visok sistem ima oziroma koliko etaž ogreva.
Nimam časa - sem v penziji!
Malokdo ima višino vodnega stolpca več kot 5 m, se pravi dve etaži.(Višinska razlika med točko manometra in gornjim robom najvišjega radiatorja.) Se pravi je tistih 0,5 bara začetnega pritiska v ekspanziji kar ok . Potem pa recimo pri hladnem sistemu napolniš vode do kakih 0,7 bara in ne moreš dosti zgrešit. Tudi če imaš eno samo etažo, bo to kar nekako ok, če imaš pa tri štuke, je pa morda pametno začetno napolnit ekspanzijo na 0,7 bara. Pa potem dvignit tlak z vodo tam na nekih 0,9 do 1 bara pri hladnem sistemu. Sicer pa to ni neka vesoljska znanost. Jasno vse to pa temelji na predpostavki, ekspanzija ni spustila duše. Če jo je , je pa potem to že štos iz "drugega vagona". :-)