PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Časovno stikalo priklop

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Za led lučke na stopnišču imam časovno stikalo ki mi ob uri vklaplja in izklaplja lučke.

Trenutno imam tega:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.conrad.si/?websale8=conrad-slowenien&pi=622426&rdeocl=1&rdetpl=productpage&rdebox=box1">http://www.conrad.si/?websale8=conrad-s ... debox=box1</a><!-- m -->

A ker mi požre praktično v enem tednu baterije za napajanje ob izklopu elektike in ker nam elektriko stalno meče ven, imam polno kišto ponovnega nastavljanja ure in programov.

Zato sem nabavil zdaj to uro/časovno stikalo:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.conrad.si/Digitalno-casovno-stikalo-M%fcller-Paladin,-230-V%2f50-Hz,-najkrajsi-stikalni-cas:-1-min.htm?websale8=conrad-slowenien&pi=358592&ci=SHOP_AREA_214585_0817015">http://www.conrad.si/Digitalno-casovno- ... 85_0817015</a><!-- m -->

A ko sem jo hotel zmontirat vidim da ima 5 priklopov (namesto tri kot prejšnja ura). Priklopi so 1 2 3 ter N in L
(Na linku...klikneš na 'opis', ter prva opcija pdf.a od navodil).

Zdaj ker nimam pojma od elektike...bi mi lahko pojasnil kdo kako logiko ima tu 5 priklopov (trije bi še šli..faza ki jo preklapljaš ..torej 2 x, ter nula...čemu še posebej L in N ??).
#2
L in N je napajanje.Med L in 2 narediš mostiček. Priklop na 1ali 3 je odvisno kakšno stanje ( mirovno,delavno) potrebuješ.predpogoj za mostiček je da sta napajanje in regulirani element enake napetosti.
#3
Kjer imaš montirano uro imaš 2 trožilna kabla. En je dovod, drugi gre pa naprej na lučke. Jaz bi zadevo zvezal sledeče: Rumenozeleni žici bi povezal skupaj. Fazo iz dovodnega kabla bi povezal na 2 in L. Fazo iz kabla ki gre na lučke bi povezal na 1. Nulo iz dovodnega kabla in nulo iz kabla, ki gre na lučke bi obe povezal na N. Kontakt 3 bi pustil nepovezan. Nato bi vklopil varovalko in upal da ne bo preveč počilo Big Grin
#4
Seveda morajo biti lučke na 230V, drugače bo res počilo. Ampak predvidevam da so, ker si imel prej uro na 3 kontakte in je funkcioniralo.
#5
Tako kot ti je napisal @timi11. Lučke priključiš na kontakt 1. Razlika med prvim, s tremi priključki, in drugim timerjem je v tem, da ima prvi samo delovni kontakt in možnost krmiljenja samo porabnikov z napetostjo 230 V. Drugi s petimi priključki, pa ima preklopni kontakt, ki omogoča, da se porabniki ob nastavljenem času izklapljajo (kontakt 1) ali izklapljajo (kontakt 3) in jih je možno krmiliti tudi z drugačno napetostjo.
#6
Lahk bi še slikco pripopal...

In ja...lučke so 230 V, prejšnje stikalo je imelo tri priklope.


Priložene datoteke
.jpg   14159461607491144041360.jpg (Velikost: 191,04 KB / Prenosi: 1837)
#7
Zdaj če gledam po timiju...priklopim na L N in 2..ostala dva pustim nepriklopljena in bo delovalo?
#8
Ne. Kje bodo pa lučke dobile fazo? Jaz in timi sva ti napisala identično vezavo, samo da sem ti jaz malo bolj na dolgo. Še enkrat:
- izklopi varovalko
- ozemljitvi obeh kablov poveži skupaj
- fazo od dovodnega kabla poveži na 2 in L
- nulo od obeh kablov poveži skupaj na N
- fazo od kabla ki gre na lučke poveži na 1
- vklopi varovalko

To je to.
#9
Vincent a si zvezal stikalo?
#10
Nisem še...ni bilo prilike. Bom probal zdaj ko dam deco spat.
#11
Jeeeej...uspelo je!

Hvala za trud in napotke za telebane.


Priložene datoteke
.jpg   1415997931895-1841480704.jpg (Velikost: 68,74 KB / Prenosi: 1686)
#12
No sam da sveti Big Grin
#13
Še eden kandidat z neznanjem elektrike.
Imam tole časovno stikalo - slika.
Vezal ga bom na ventilator. Se pravi dovod L-N ,tipka za vklop - in ventilator. Ob pritisku tipke ventilator dela 2-3 min in se izklopi.
Mi lahko kdo prosim razloži kaj gre kam!!??
Hvala!


Priložene datoteke
.jpg   ImgBigArticle_1_27671.jpg (Velikost: 8,9 KB / Prenosi: 1482)
#14
na P - fazo
na N - nulo
na 4 - vodnik od tipkala (na tipko je potrebno pripeljati tudi fazo - kot pri stikalu)
na 3 - vodnik na svetilko (na svetilko je potrebno pripeljati še nulo in nevtralni vodnik, če je kovinska)
#15
Sreča da sem vprašal, ker po moji teoriji bi se verjetno kaj pokadilo Tongue Hvala!
Iskanje po temi