Danes sem se srečal s problemom ki mu nisem kos . V hiši so coradotovi radiatorji v dveh etažah Pumpa je ok, sistem, prezračen. V vsaki etaži je razdelilna omara kjer je vsak radiator povezan posamezno na razdelilec. Problem je v gretju radiatorjev, saj le ti grejejo po diagonali. Priklop je desni v zid, leva cev topla in vodi na vrh. Ventilov nimajo le pokrovček , tudi sama reža na ventilu je nastavljena na največji pretok. Zaprl sem eno etažo , v spodnji sem pustil odprt le en radiator. Ne glede na pretok ostajao radiatorji v spodnjem levem delu hladni , nasprotni desni zgornji del tudi pri max pumpi 70 stopinj. Pravilno deluje le radiator v kopalnici ki ima priklop in odvod spodaj vsi ostali pa desno zgoraj na ventil in odvod desno spodaj. V čem je problem.
Objave: 870
Teme: 0
Pridružen: Dec 2008
Ocena:
0
Letos se prvič grejejo na drva, preje olje, temperatura se je nastavljala on-off termostat, v glavnem toplo je bilo kot so želeli, pa se stem ni noben ukvarjal.
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
Ocena:
33
Naletel sem na podobno težavo. Radiator s termostatskim ventilom Danfoss ne greje. Zrak sem izpustil, termostaski ventil odprl do konca. Zanimivo pa je, ko sem snel termostasko glavo mi je iglo kar izstrelilo iz ventila, priteče pa tudi kapljica vode.
Objave: 586
Teme: 74
Pridružen: Jul 2008
Ocena:
0
Tudi jaz s podobnimi težavami (smo novi v stanovanju, 7 let staro...). Torej, radiator se segreje samo okrog termostatske glave, gre tudi naprej po radiatorju vendar zelo počasi, ne tako kot v drugih prostorih. Radiator sem prezračil, preveril spodnji odvod/dovod (zaprl in odprl do konca nazaj...), termostatsko glavo snel dol - igla gre normalno noter ven, tudi ko glave ni bilo gor ni bilo spremembe. Kaj bi bilo sploh lahko še narobe...ali je lahko narobe z samo iglo (ne vem kakšen je princip delovanja). Radiatorji imajo Danfossove ventile. Kakšen predlog?
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
Ocena:
33
Pri vas bi rekel, da je potrebno radiator odzračiti. Običajno je na zgornji nasprotni strani od cevnih priključkov, vijak, ki se ga nekoliko odvije (imejte poleg odvijanja, cunjo) in ko priteče voda, ga privijte nazaj. Potem bi moralo delovati.
Pri meni, post prej iz leta 2013 pa je bil problem v ventilu. Če ne bi videl ne bi verjel. Ventile so mi menjali zaradi hidravličnega uravnoteženja ogrevalnega sistema. Eden od ventilov je bil na žalost s tovarniško napako - luknja za pretok ni bila prebita. Ventil so po reklamaciji in nekajkratnih komisijskih ogledih, zamenjali in radiator greje, kolikor mu dopustim.
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Ocena:
1
Termostatske glave ,ventile je potrebno čez poletje odpret do konca, da ne zablokira.
Objave: 586
Teme: 74
Pridružen: Jul 2008
Ocena:
0
Saj sem napisal, da sem odzračil...tudi term. glavo sem snel dol...no bomo videli, ker danes greje bolje...mislim, da bo treba menjati vgradni ventil, ker do njega pride topla voda samo naprej gre bolj počasi...
Objave: 1008
Teme: 43
Pridružen: Mar 2014
Ocena:
0
pri nas se je enkrat naredi len nesrečen zračen žep, ki ga odzračevanje ni moglo odpraviti. Na začetek napeljave (pri peči) smo nataknili navadno vodovodno cev, na zadnjem radiatorju pa tudi cev in ven skozi okno. spustili smo vodo skozi cel sistem za nekaj minut in je bilo potem o.k.
Objave: 586
Teme: 74
Pridružen: Jul 2008
Ocena:
0
Mislim, da sem našel kje je problem, odvod/dovod je zamenjan. Dovod je na levem koncu (H ventil). Kako najbolj elegantno rešiti, problem ker se je kurilna sezona v bloku že začela. Svojo vejo lahko zaprem v glavni omarici - hodnik, v stanovanju imam razdelilno omarico - vendar ne morem tam nič konkretno zapirati, je samo razvod. Torej lahko bi tu zamenjal odvod/dovod ali pa pri radiatorju....verjetno je prva varijanta najboljša....? (zaprem glavno vejo, vse radiatorje na H ventilu, izčrpam vodo in zamenjam odvod/dovod)
Objave: 115
Teme: 4
Pridružen: Aug 2010
Ocena:
0
Lahko se zamenja samo ventil ki obrne smer dovoda v ventilu. Lahko pa se namesti križni kos na obstoječi ventil in je zadeva rešena. Ali imaš kotni ali ravni ventil? Več na sz. Lp
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Ocena:
4
silver12 Napisal:Mislim, da sem našel kje je problem, odvod/dovod je zamenjan. Dovod je na levem koncu (H ventil). Kako najbolj elegantno rešiti, problem ker se je kurilna sezona v bloku že začela. Svojo vejo lahko zaprem v glavni omarici - hodnik, v stanovanju imam razdelilno omarico - vendar ne morem tam nič konkretno zapirati, je samo razvod. Torej lahko bi tu zamenjal odvod/dovod ali pa pri radiatorju....verjetno je prva varijanta najboljša....? (zaprem glavno vejo, vse radiatorje na H ventilu, izčrpam vodo in zamenjam odvod/dovod)
Lahko pa uporabiš križni spoj, ki te zadeve reši, če višina in priklopi na radijatorju to omogočajo. Za nekatere ventile se to dobi
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
Objave: 586
Teme: 74
Pridružen: Jul 2008
Ocena:
0
No uštimal zadevo, če im še kdo takšne težave....15eur ventil + 15eur delo. Dela pol urce...