Objave: 11
Teme: 2
Pridružen: Sep 2014
Ocena:
0
V zimskem času bom vodo v toplotni črpalki ogreval s kotlom na trdo kurivo. Zanima me vezava črpalke, ki bo poganjala vodo iz kotla v TČ. Zamislil sem si tako, da bi na izhod cevi iz kotla namestil naležni termostat in ga povezal s termostatom npr. ( <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.instal.si/index.php?id=6046&c=173">http://www.instal.si/index.php?id=6046&c=173</a><!-- m --> ), ki bi ga vstavil v tipalo na bojlerju na ta termostat bi potem priklopil črpalko. Na naležnem termostatu bi na primer nastavil na 50 stopinj na vstavljenem termostatu na bojlerju pa na 55 stopinj. Črpalka bi se vklopila ali izklopila , ko bi izhodna temperatura iz peči narasla na 50 stopinj seveda odvisno od nastavitve termostata in temperature vode v bojlerju. Na tem področju sem laik zato vas prosim za nasvet ali bi to delovalo oz. za drugo rešitev.
Lep pozdrav!
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Ocena:
1
Vezava bo dobra, le nastavitve ne. Ogrevalna voda (iz kotla) mora biti bolj topla, kot je željena temperatura vode v bojlerju.
Če želiš segrevati bojler na 55 C, moraš to delati z vsaj 60 C vročo vodo. Črpalka deluje, če je kotel bolj vroč in bojler bolj hladen kot je nastavljeno.
Po tvojem predlogu nastavitve, bi lahko imel v kotlu 54 C, v bojlerju pa 53 C in bi črpalka neprestano tekla, dokler nebi potrošil toliko SV, da bi ohladil kotel pod 50 C. Če ni nikogar doma, je to lahko nekaj dni - po nepotrebnem trošiš elektriko.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 11
Teme: 2
Pridružen: Sep 2014
Ocena:
0
Dobro potem bi nastavil na naležnem termostatu 55 stopinj. Ne vem natančno ali naležni termostat samo vzdržuje nastavljeno temperaturo ali ga lahko uporabimo samo za vklop oziroma izklop pri določeni temperaturi. Torej moje mišljenje je da vklopi npr pri nastavljenih 55 stopinjah in potem pusti vklopljeno tudi pri višjih temperaturah npr 70 stopinj, ko se ohladi na 55 stopinj pa izklopi. Ne vem če je to možno. Za termostat na bojlerju mi je jasno, da samo vzdržuje nastavljeno temperaturo.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Ocena:
1
Termostat (naležni, vgradni, sobni, ....) je le električno preklopno stikalo. Če je temperatura višja je vhod povezan z 1. izhodom, če je nižja pa z 2. izhodom. So tudi izjeme, vendar ti rabiš oba taka.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 5058
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
Ocena:
3
Tako kot je napisal Žerjavar!
Termostat na bojlerju vzdržuje temperaturo v bojlerju (izklopi pumpo, ko tepreratura v bojlerju preseže nastavljeno, npr 55°C).
Termostat na izhodu peči pa vklopi pumpo le, če je temperatura na izhodu peči večja od nastavljene, npr 60°C)
Oba termostata morata biti s pumpo vezana zaporedno. Nastavitev termostata na izhodu peči mora biti večja od nastavitve termostata v bojlerju. Če ne, bo svojo vlogo slabo odigral.
Objave: 11
Teme: 2
Pridružen: Sep 2014
Ocena:
0
Hvala za odgovore bom nabavil in poskušal povezati. Ni mi samo jasno kot je napisal žerjavar, da rabim dva naležna termostata ali pa sem narobe razumel, se opravičujem. Če mi ne bo kaj jasno pri vezavi vas bom prosil za pomoč.
Razmišljal sem tudi o varianti, da bi vodo grelo samo takrat, ko bi bila temperatura v kotlu večja kot v bojlerju in seveda nastavljene temperature, vendar je to druga zgodba saj je vse skupaj verjetno bolj komplicirano in dražje.
Objave: 16690
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
Ocena:
49
Kupi si nekaj takega.
Vse ostalo so približki, ki te ne bodo prišli dosti manj!
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.co.uk/itm/SOLAR-panel-differential-Temperature-Controller-for-hot-water-boiler-2-SENSOR-/200928681653?pt=UK_Gadgets&var=&hash=item2ec8485eb5">http://www.ebay.co.uk/itm/SOLAR-panel-d ... 2ec8485eb5</a><!-- m -->
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
![[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]](https://i.postimg.cc/JhNTy8Zp/18-09-2024-14-01-01.jpg)
Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Ocena:
1
Citat:Ni mi samo jasno ... da rabim dva naležna termostata ali pa sem narobe razumel,
rabiš dva termostata, ki bosta merila temperaturo vode (na izhodu iz kotla in znotraj bojlerja). Kakšna sta ni važno (naležni, potopni, laserski, ultrazvočni, .... leseni, ...). Važno je, da opravljata funkcijo = dajeta signal, ali je temperatura višja ali nižja od nastavljene.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 115
Teme: 0
Pridružen: Feb 2013
Ocena:
0
Najbolj zanesljivo dela z diferenčnim termostatom,ki stane okrog 85 eur. Na njem nastaviš željeno temperaturo vode v bojlerju in razliko v temperaturi med kotlom in bojlerjem,pri kateri se vklopi črpalka.
Objave: 1152
Teme: 8
Pridružen: Dec 2010
Ocena:
0
Rabi dva tipala in en diferenčni termostat, kot je napisal že predhodnik.
Imaš tudi na bolhi:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje-in-klimatizacija/ogrevalna-telesa/soncni-kolektorji/solarni-digitalni-diferencni-termostat-regulator-dva-tipala-1294280234.html?aclct=1411552227&kw=diferen%C4%8Dni+termostat">http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje- ... +termostat</a><!-- m -->
Objave: 11
Teme: 2
Pridružen: Sep 2014
Ocena:
0
Hvala vsem za nasvete. Zanima me še, če bi se odločil v bojler
tč vstaviti kapilarni termostat. Cevčica je dolga 1 meter in bi termostat lahko dal na steno poleg TČ. Sprašujem zaradi cevke, ki povezuje sondo, ki jo vstavimo v bojler. Ali se lahko napelje prosto po prostoru, da ne vpliva na točnost temperature na termostatu ali jo je potrebno nekako izolirati. Kolikor mi je kot laiku znano se po cevki pretaka plin ali tekočina ne vem natančno. Prosim za odgovor.
Objave: 115
Teme: 0
Pridružen: Feb 2013
Ocena:
0
Te cevke ni potrebno izolirati,ker dela na bazi tlaka.
Iz lastnih izkušenj ti priporočam,da montiraš diferenčni termostat,ker samo on ti greje vodo v bojlerju takrat,ko je peč toplejša od bojlerja,(če je potreba po gretju vode),pa čeprav je v peči 40 stopinj v bojlerju pa manj.
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Tako kot pravi vrtalnik, montiraj diferenčni termostat, boš bolj zadovoljen.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 11
Teme: 2
Pridružen: Sep 2014
Ocena:
0
Verjetno bom kupil diferenčni termostat. Tega, ki mi je svetoval taubi ima tipala premera 4mm, odprtina za tipalo na bojlerju je 7mm, ne vem če bo to ok. Peč nima odprtine za tipalo, nekako bi ga pritrdil na cev pri izhodu vroče vode iz peči.
Objave: 16690
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
Ocena:
49
Vtakneš tipalo noter in luknjo založiš, jaz ponavadi s kakšnim plastičnim vložkom za šraufe primerne velikosti.
Tipalo daš na/ob cev in čez butneš izolacijo - armaflex. Če je treba malo poviješ.
Če imaš že izolirane cevi, samo malo zarežeš in porineš tipalo noter.
Aja, peč definitvno ima tulko za tipalo, ponavadi celo več njih, problem je, ker je bistvo očem skrito.
Če bi pa malo privzdignil ali odmaknil pokrove...
Jebela cesta, čisto za vsako neumnost pa ne rabite spraševati. Kam je izginila vsa zdrava pamet in logika?
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
![[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]](https://i.postimg.cc/JhNTy8Zp/18-09-2024-14-01-01.jpg)
Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!