#16
Iz krivulje je jasno vidno, da bo šele pri preobremenitvi In +80A talilna varovalka odklopila prej kot odklopnik
Tu pa se pogovarjamo o preobremenitvah reda In +10-20A
Pri preobremenitvi 10A bo odklopnik odklopil v 1,5 minute, talilni vložek pa v 40 minutah
Pri preobremenitvi 20A bo odklopnik odklopil v 30 sekundah, talilni vložek pa v 7 minutah

Berem prav?
#17
Bereš pravilno, samo jaz hočem dopovedati, da se to ne izplača in dve zaporedni zaščiti nimata nobenega smisla. Zakaj bi si po nepotrebnem izklapljal plačano priključno moč? In še nekaj, pri tako prekrivajočih se karakteristikah bosta v določenem momentu izklopila oba - varovalka pregorela, IO pa odklopil - to se dogaja v praksi. Bolj smiselno je vgraditi tokovni rele, ki ti pri določeni obremenitvi manjpomembne tokokroge izklopi in jih avtomatsko vklopi nazaj, ko obremenitev pade.
#18
Sta se že zmenila kdo ima večjega?
Vseeno replika na zadnji komentar (@mirator) - včasih ima hudo vezo, kaj prej izklopi. Če ti vrže v omarici odklopnik, odpreš in vklopiš. Max minuta dela in nič stroškov. Če ti v nedeljo gre "pancarka", čakanje lahko meriš v urah, stroški od 30€ navzgor za obisk dežurnega na elektru (niamjo vsi ključa, če ga slučajno imaš Smile ). Torej JE smiselno reskirat 2€ za eno varovalko C32. Pa še nekaj si pozabil - vse varovalke nimajo iste karakteristike, če primerjaš po proizvajalcih. Robni pogoji so določeni, krivulja pa ni pri vseh enaka, tako da tu biti pameten je nemogoče, ker nimamo pojma kaj bo vgrajeno.
LP,
Samojed
#19
Poglej @Samojed, moj odlično služi svojemu namenu, kakšne imajo drugi, je pa njihov problem.
Pa pustiva to za kakšne druge prilike, sedaj pa razčistiva dvome v katere smo s svojimi razpravami spravili avtorja teme.
Razliko med RCD in KZS smo verjetno pojasnili.
Če si pozorno prebral moje komentarje, si najbrž ugotovil, da nisem trdil, da ne sme vgraditi zaporedne zaščite, temveč da je to brez veze. Popolnoma prav imaš glede stroškov in jeze pri pregoretju glavne varovalke. Ta problem se pač enostavno reši z vgradnjo tokovnega releja (jaz ga imam od ABB, ga pa ima sedaj tudi Schneider in mogoče še kdo). Na ta rele vežeš tokokroge (jasno vsakega preko svojega inštalacijskega odklopnika), ki so najbolj pomembni in se ne smejo izklapljati, potem pa imaš še dve skupini z manj pomembnimi tokokrogi: najprej izklopi 1. skupina potem pa, če je preobremenitev še previsoka druga skupina. Po določenem času se tokokrogi avtomatsko vklopijo nazaj. Na ta način imaš dejansko izkoriščeno vso priključno moč, ki jo mesečno plačuješ. Seveda rele stane, vendar se s tem, ko preprečiš pregoretje glavnih varovalk, investicija hitro povrne.
In ko @Homer sam ugotavlja, da bo n.pr. IO pri preobremnitvi za 10 A izklopil v 1,5 min, varovalka pa v 40 min., se vprašam, komu na čast pa si zaradi takšnega hitrega izklopa ne morem skuhati kave? Pa da me ne bo spet kdo za jezik vlekel: varovalka ščiti kabel ne porabnike in če je kabel pravilno dimenzioniran, bo brez problemov zdržal 40 minutno preobremenitev.
Citat:Pa še nekaj si pozabil - vse varovalke nimajo iste karakteristike, če primerjaš po proizvajalcih. Robni pogoji so določeni, krivulja pa ni pri vseh enaka, tako da tu biti pameten je nemogoče, ker nimamo pojma kaj bo vgrajeno
Vidiš, saj vse veš, zato te še toliko manj razumem, kaj hočeš dokazati? Jaz sem pač dal za primerjavo Möllerjeve karateristike. Povsem drugačne so n.pr. od ETI ali kogarkoli drugega, še slabše pa je če sta varovalka in IO od različnih proizvajalcev.
Torej moje mnenje, ki ga nikomu ne vsiljujem in sem ga pojasnil je, da je zaporedna vezava IO nesmiselna. Če bo @RobertP vseeno vgradil za glavnimi varovalkami še IO, ga pa naj.
#20
Madonca, razprava se je kar razplamtela Smile Torej Mirator, če te pravilno razumem, ti takšnega odklopnika ne bi vgradil, pa čeprav se pogovarjamo o nekaj € ? PA tudi če ne škodi, kvečjemu koristi? Glede obračunske moči nisi pravilno prebral oz. se morda nisem pravilno izrazil - ob trenutni obračunski moči 6 kW (25 A) bi res omejeval to moč, bo pa le ta povečana na 7 kW (32 A).
Težava tega stanovanja je bila v tem, da je bila inšt. pač narejena tako kot je bila...torej 6 kW obračunska moč, gretje pa se je vršilo s 3 2 kW el. radiatorji - v 2 mesecih je moral dežurni iz elektra 3x mejavat gl. varovalko. Zato ta tema...

Povej mi kaj več o tem tok. releju ki ga imaš vgrajenega, kakšen link...morda celo to varianto uporabim.
#21
V linku imaš ABB katalog. Glej na strani 11 LSS1/2. Jaz sem to kupil pred leti v TDR Trade trgovini na Tržaški cesti v Brezovici, ki je pa ni več. Za informacije pokliči na sedež v maribor.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://62.2.188.62/upfiles/proM_Technical_details_all_series_Kap11_07_08.pdf">http://62.2.188.62/upfiles/proM_Technic ... _07_08.pdf</a><!-- m -->
Kot sem zapisal, ima podobno stvar tudi Schneider electric (Predstavništvo v Sloveniji mislim, da je na Lavrici)
Bi te pa še na nekaj opozoril. Če boš naredil povečavo priključne moči, potem mogoče tega sploh ne boš več potreboval (sploh če imaš plinski štedilnik, centralno ogrevanje na kašen drugi energent kot elektriko in podobno). Malo izračunaj koliko moči imaš inštalirane in si določi faktor istočasnosti (n.pr. ko dela pralni stroj, ni nujno da je vključen tudi bojler...)
Popravek: sem spregledal, da imaš el. radiatorje. V bistvu imaš podobno stanje, kot ga imam jaz. Od kar sem si vgradil rele, Elektro pomoči nisem več potreboval. Prižgana rdeča lučka na releju pa mi je kazala, kdaj bi pregorela glavna varovalka.