Pozdravljeni,
zanima me vaše mnenje ter predvsem izkušnje glede uporabe KZS-a namesto FID stikala, enakih nazivnih vrednosti. Ne poznam tako zelo natančno predpisov in smernic na tem področju, če je uporaba KZS-a namesto FID-a pravzaprav sploh dovoljena?
Objave: 4477
Teme: 98
Pridružen: Feb 2006
Ocena:
4
Vprašanje je v kakšni meri to želiš. Če bi rad preprečil izklop cele hiše v primeru napake na eni veji, potem moraš npr namesto enega fida in 20 varovalk montirati 20 KZS-ov. Cenovno je to cena x5 na oko, pa mest v omarici rabiš več.
Pravnih ovir za takšno početje sicer ni.
LP,
Samojed
Objave: 690
Teme: 58
Pridružen: Apr 2010
Ocena:
2
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?p=31088[/url]
Sam imam avtomatske varovalke in FID 30mA za celo stanovanje.
Vezal sem sam, zaenkrat v 3 letih kolikor vem še ni vrglo FID stikala ven.
LP
Objave: 537
Teme: 59
Pridružen: Feb 2008
Ocena:
0
A ni KZS predviden za kopalnice?
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Odneslo bi verjetno prej KZS, vendar pa mislim da KZS izdelujejo le do nazivnega toka 25A (karakteristika B ali C).
Tako da iz te moke ne bo kruha.
Lahko pa v svojo razdelilno omarico vgradiš še 32A glavno varovalko (po možnosti tip B, da ti z večjo verjetnostjo "odleti" pred glavno varovalko v omari s števci).
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
Ocena:
33
Poznati moraš razliko med KZS in RCD (FID). KZS je slovenska kratica za kombinirano zaščitno stikalo, ki je sestavljeno iz RCD in inštalacijskega odklopnika in hkrati ščiti proti preobremenitvam in kratkom stikom med fazo in nulo ter proti električnemu udaru oz. previsoki okvarni napetosti dotika. RCD pa je samo za zaščito proti električnemu udaru (torej kratkih stikov (med fazo in nulo) in preobremenitev ne izklaplja, za to so inštalacijski odklopniki oz. varovalke), lahko pa koristi kot glavno stikalo (če ga ročno izklopiš, si izklopil vse tokokroge, razen seveda tistih, ki so vezani mimo (n.pr. zamrzovalne omare))
KZS se uporabljajo predvsem za zaščito posameznih tokokrogov (n.pr. kopalnice itd.).
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Karakteristiki se prekrivata v področju odklopa kratkega stika. To pa v tem primeru ni namen te varovalke.
Objave: 22
Teme: 13
Pridružen: Oct 2014
Ocena:
0
Mirator:
Izklopilni karakteristiki inštalacijskega odklopnika ter talilnega vložka bi rekel, da se ne prekrivata - po mojem prepričanju (popravi me, če se motim), bo ali ena ali druga prva izklopila oz. ''izdihnila''.
Samojed:
V primeru da se odločim za FID z 32 A B predvarovalko (inst. odklopnik), a naj uporabim 1 ali 2 polno - ter skoz njo peljem samo fazo ali fazo in nulo? Sem namreč že v nekaj primerih videl da se tudi ta varianta uporabi...v čem je (če) sploh razlika?
Objave: 4477
Teme: 98
Pridružen: Feb 2006
Ocena:
4
Če naj ima funkcijo zgolj kot varovalka, potem je dovolj enopolna. Če bi pa želel to varovalko imeti tudi kot neke vrste glavno stikalo (če je npr treba menjati fid), potem je bolje da je dvopolna. Nula načeloma ni "nevarna", vendar glavno stikalo mora izklopiti fazne in nevtralne vodnike (so izjeme, pa ne bom vsega pisal, lahko najdeš v tehnični smernici), ne pa zaščitnih.
LP,
Samojed
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
V tem primeru je kratkostična zaščita popolnoma nepomembna.
Vsi tokokrogi so varovani s svojimi varovalkami, če pa bi znotraj omarice prišlo do kratkega stika bi v skrajnem primeru odneslo glavno varovalko (pri števcu)
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
Ocena:
33
Ker slika pove več kot tisoč besed, prilagam karakteristiki gL varovalke in inštalacijskega odklopnika jakosti 32 A.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2D/x8/vbhOHIG/curveselectv121-page1unichr("46")png][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2D/x8/vbhOHIG/curveselectv121-page1unichr("46")jpg[/img][/url]
Na forumu pač ima vsakdo pravico napisati svoje mnenje in okoli tega se prepirati je povsem nekonstruktivno. Kot sem že napisal, avtor teme si lahko pridobi lastno izkušnjo.