Objave: 173
Teme: 109
Pridružen: Jan 2010
Ocena:
0
V dveh letih sem zamenjal že 5 varnostnih ventilov,2 reducirna ventila in 2 ekspanzijske posode,gre za sanitarno vodo,imam bojler 80 l star 2. leti,kje je problem prosim za pomoč.
Objave: 1193
Teme: 0
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
0
Nič nisi napisal kaj se je "revežem" zgodilo.. če prav razmislim je bilo verjetno vse v garanciji
Objave: 173
Teme: 109
Pridružen: Jan 2010
Ocena:
0
Ekspanzijska je počila,reducirni je spustil,čez varnostne ventile pa je kapljalo,približno 1l na dve uri.
Objave: 1193
Teme: 0
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
0
Iz varnostnega (lahko) kaplja če ni ekspanzije, oziroma je počila. Reducirni hmmm ?,
Ekspanzija tudi hmm.
Je pa še vprašanje ali imaš pravilno zvezano bojler expanzija , varnostni ??
Koliken je volumen bojlerja, koliko expanzije..
Objave: 457
Teme: 4
Pridružen: Jun 2014
Ocena:
0
imas montiran kak filter? kaksen imate pritisk?
Objave: 293
Teme: 0
Pridružen: May 2006
Ocena:
0
Izmeri tlak v vodovodu. Možno da je prevelik in bo potrebno vgraditi reducirni ventil za znižanje tlaka.
LP
Objave: 3158
Teme: 48
Pridružen: Aug 2012
Ocena:
1
Zna bit res problem prevelik tlak, pri nas je bil na vstopu 8barov, smo ga potem znižali na 4, čez glavo dost.
Objave: 423
Teme: 27
Pridružen: Aug 2010
Ocena:
0
Eanko pri nas je bil za odpoved vecih nepovratnih ventilov kriv prevelik pritisk. Po montazi reducira vse normalno.
Po moje je ze 3 bare polna kapa. Vsaj tolko mam jaz nastavljeno.
Objave: 173
Teme: 109
Pridružen: Jan 2010
Ocena:
0
Tlak je 10 barov,na reducirnem ventilu sem ga zmanjšal na 3 bare,v jašku imam vezan števec za vodo za njim pa reducirni ventil,pod bojlerjem je varnostni ventil na mrzli vodi in pa ekspanzijska posoda,je to pravilno?
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
Ocena:
-189
Če je ekspanzija med bojlerjem in varnostnim ventilom, mora delati. Tlaka pa je 3 bare zame dovolj.
lp K.
Objave: 173
Teme: 109
Pridružen: Jan 2010
Ocena:
0
kaj pa če je ekspanzija montirana na mrzli vodi vendar ne pod bojlerjem,na priključku ki je pripravljen za pipo,je to v redu?
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
Ocena:
-189
Med ekspanzijo in bojlerjem ne sme biti nobenih ovir (ventilov ipd.).
lp K.
Objave: 173
Teme: 109
Pridružen: Jan 2010
Ocena:
0
Če je reducirni ventil na 3 bare,koliko barov naj bo ekspanzijska več ali manj?
Objave: 2379
Teme: 2
Pridružen: Jan 2014
Ocena:
9
Pa ti termostat izklopi - na nastavljeni temperaturi ?