Vodovod - markoj - 28.9.2014

V dveh letih sem zamenjal že 5 varnostnih ventilov,2 reducirna ventila in 2 ekspanzijske posode,gre za sanitarno vodo,imam bojler 80 l star 2. leti,kje je problem prosim za pomoč.


Re: Vodovod - Stesta - 28.9.2014

Nič nisi napisal kaj se je "revežem" zgodilo.. če prav razmislim je bilo verjetno vse v garanciji


Re: Vodovod - markoj - 28.9.2014

Ekspanzijska je počila,reducirni je spustil,čez varnostne ventile pa je kapljalo,približno 1l na dve uri.


Re: Vodovod - Stesta - 28.9.2014

Iz varnostnega (lahko) kaplja če ni ekspanzije, oziroma je počila. Reducirni hmmm ?,
Ekspanzija tudi hmm.

Je pa še vprašanje ali imaš pravilno zvezano bojler expanzija , varnostni ??
Koliken je volumen bojlerja, koliko expanzije..


Re: Vodovod - SpiD3r - 28.9.2014

imas montiran kak filter? kaksen imate pritisk?


Re: Vodovod - tlozej - 28.9.2014

Izmeri tlak v vodovodu. Možno da je prevelik in bo potrebno vgraditi reducirni ventil za znižanje tlaka.

LP


Re: Vodovod - SloCop - 28.9.2014

Zna bit res problem prevelik tlak, pri nas je bil na vstopu 8barov, smo ga potem znižali na 4, čez glavo dost.


Re: Vodovod - allyazir - 28.9.2014

Eanko pri nas je bil za odpoved vecih nepovratnih ventilov kriv prevelik pritisk. Po montazi reducira vse normalno.

Po moje je ze 3 bare polna kapa. Vsaj tolko mam jaz nastavljeno.


Re: Vodovod - markoj - 29.9.2014

Tlak je 10 barov,na reducirnem ventilu sem ga zmanjšal na 3 bare,v jašku imam vezan števec za vodo za njim pa reducirni ventil,pod bojlerjem je varnostni ventil na mrzli vodi in pa ekspanzijska posoda,je to pravilno?


Re: Vodovod - kadotr - 29.9.2014

Če je ekspanzija med bojlerjem in varnostnim ventilom, mora delati. Tlaka pa je 3 bare zame dovolj.

lp K.


Re: Vodovod - markoj - 29.9.2014

kaj pa če je ekspanzija montirana na mrzli vodi vendar ne pod bojlerjem,na priključku ki je pripravljen za pipo,je to v redu?


Re: Vodovod - kadotr - 29.9.2014

Med ekspanzijo in bojlerjem ne sme biti nobenih ovir (ventilov ipd.).

lp K.


Re: Vodovod - markoj - 29.9.2014

Če je reducirni ventil na 3 bare,koliko barov naj bo ekspanzijska več ali manj?


Re: Vodovod - Stesta - 29.9.2014

3 do 3,5


Re: Vodovod - Beri - 29.9.2014

Pa ti termostat izklopi - na nastavljeni temperaturi ?