dkp-25KW Napisal:OrangePower Napisal:Kdo pa v prvem primeru kontrolira izklop in vklop črpalke - recimo da so vsi prostori topli, vsi ventili so zaprti. Kaj takrat dela črpalka?
casar odgovor temu vprašanju je : " .............
Odvisno:
- Tehnična rešitev je, da ima regulator temperaturni senzor v vsakem prostoru in potem vidi ali je v katerem od prostorov ogrevanje potrebno ali v nobenem ni. V slednjem primeru lahko ugasne črpalko, v ostalih primerih črpalka deluje.
- Administrativna ali politična rešitev je, da definiraš neke pogoje, pri katerih ogrevanje prostorov ne bo delovalo, ne glede na to, če se takrat tudi najde kak prostor, ki ne bo dovolj topel in bo imel odprt ventil. Recimo, ko je nekaj dni zapored povprečna dnevna temperatura nad 18 °C, nehaš ogrevati, dokler nekaj zaporednih dni povprečna dnevna temperatura ni spet pod 18 °C. Ali pa podobno ne ogrevaš ponoči, le da tam gledaš temperaturo 12 °C. Ali pa ne ogrevaš ob delovnikih med 9h in 14h.
- Možna rešitev je tudi, da črpalka pač non-stop deluje, a takrat pač na minimalni moči.
OrangePower Napisal:Ne gre mi skupaj ko nekateri zagovarjajo da se jim voda v zalogovniku ne meša, eni pravijo da se bo...
Poročil, da se voda v zalogovniku ne meša, je veliko, ampak vsi tisti bodisi bojlerja sploh nimajo bodisi hočejo povedati, da se jim mešanje ne dogaja ob gorenju peči, porabi talnega ogrevanja in podobno. Glede ogrevanja bojlerja iz zalogovnika obstaja sicer peščica ljudi, ki je z raznovrstnimi pristopi to mešanje bolj ali manj omejila (dva sta se celo oglasila že v tej temi), pri veliki večini se pa to hudo meša.
OrangePower Napisal:Tukaj ni vsega narisanega samo zanima v globalu mnenje za vsako povezavo - prednosti/slabosti.
Verziji 1 in 2 sta skoraj enaki. Ob uporabi razdelilca sploh v kombinaciji z uporabo že sestavljenih blokov lahko računaš na bolj estetsko rešitev, na manj in lažje delo ob montaži na eni strani in na nekaj večje izgube in verjetno tudi dražji material na drugi strani. Kaj točno v primerjavi z ostalima dvema pomeni verzija 3, je najbolj odvisno od izvedbe priklopov v zalogovniku, česar tukaj ne vemo. Če so stranski priklopi zgoraj izvedeni tako, da omogočajo porabo vode do vrha zalogovnika, potem verzija 3 v prvi vrsti pomeni slabšo odzivnost in večje izgube. V nasprotnem primeru pa je dobro porabljati vodo z vrha, drugače tam vzdržuješ neuporabno kapo vroče vode, ki ti gre samo v izgube. Ni pa nujno, da kar vse porabnike napajaš z vrha, lahko samo kakšnega, zelo pogost primer je, da je to ogrevanje sanitarne vode. Bodi pozoren tudi na dimenzijo priklopa na vrhu. Pri ne tako malo zalogovnikih je manjše dimenzije, kar ni ravno ugodno, za pretok k vsemu skupaj.
Imajo pa vse te tri verzije dve poglavitni slabosti, ki pa resnici na ljubo pri tvoji konfiguraciji (dva ogrevalna kroga radiatorjev in bojler) nista tako kritični, kot bi v splošnem lahko bili. Pri vseh ogrevalnih krogih se namreč uporablja najbolj vroča voda, ki je v sistemu na voljo, in vsi povratki od ogrevalnih krogov se zmešajo skupaj v vodo neke povprečne temperature med njimi. Če kdaj nameravaš dodati kakšno talno ogrevanje, sončne kolektorje, ogrevanje sanitarne vode z zunanjim toplotnim izmenjevalcem ali kaj podobnega, pa to zna postati zelo resna težava.
Prvo slabost lahko rešiš tako, da vodo za ogrevalne kroge, predvsem tiste, ki potrebujejo nižjo temperaturo, mešaš z večpotnimi mešalnimi ventili iz različnih nivojev zalogovnika, drugo pa tako, da povratke, ki niso vedno na približno najnižji temperaturi v sistemu, v zalogovnik spelješ posebej in umestiš na ustrezno mesto v zalogovniku. Tudi to slednje je v tej temi že bilo omenjeno.
Hanzi Napisal:Če bf imel talno jaz, potem me mešanje načeloma ne moti. Ker je tudi 40 še uporabno tako za bojler kot talno. Pri radiatorjih pa je druga pesem. Tam pa si 40 veliko ne pomagaš, sploh če je radiator poddimenzioniran.
Čudno razmišljanje. Mešanje je tem večji problem, čim večja je razlika med najvišjo temperaturo, ki jo potrebuješ za ogrevanje česarkoli, in najnižjo temperaturo med vsemi povratki, oz. je majhen problem, če je ta razlika majhna. Nekako ne verjamem, da bi poleg bojlerja menjava radiatorskega ogrevanja s talnim to razliko lahko zamanjšala. Seveda bo tista zmešana voda še dolgo uporabna za talno ogrevanje, bo pa problem z njo ogreti bojler.
Ne vem, kako si ti predstavljaš ogrevanje bojlerja z ogrevalno vodo pri 40 °C. Zame je normalno ogrevanje bojlerja na nekje 55 °C, za kar potrebuješ ogrevalno vodo pri okrog 60 °C, če nočeš, da bo ogrevanje trajalo v nedogled.
Glede radiatorjev, pa če ti povem za naš primer, zelo veliko časa gre v radiatorje voda pri temperaturi, ki ni višja od 40 °C, sploh v prehodnih obdobjih in ponoči. Čez 60 °C je redkokdaj. Doslej opažen rekord je 66 °C pri -18 °C zunaj in v času prve ure po koncu nočnega znižanja, ko se ogreva z nekaj višjo temperaturo kakor normalno.
OrangePower Napisal:-regulacija povratka v peč z DD2 namesto laddomata
A ni DD2 sobna enota?
OrangePower Napisal:-črpalko v povratku nastavit na najnižjo hitrost zaradi polnjenja zalogovnika in mešanja vode v njem
Ne, hitrost črpalke je potrebno prilagajati tako, da bo na izhodu peči potrebna/željena temperatura vode. Kako hitro bo to, je pa odvisno od moči gorenja v peči v danem času in od tega, kolikšna bo takrat temperatura vode na vhodu v peč.
OrangePower Napisal:- črpalka za SV ravno tako nastavljena na najnižjo hitrost in povezane obe tuljavi na bojlerju skupaj da dobimo iz bojlerja čim nižjo temp nazaj v zalogovnik
ali
z regulacijo zagotoviti čim nižjo temperaturo ogrevanja SV (nekaj stopinj nad željeno temperaturo - se pravi okoli 55°C)
Tega bojlerja se poskušaj znebiti, če se le da. Če že mora biti, pa upoštevaj čim več napotkov v smeri zmanjševanja mešanja vode v zalogovniku, ki si jih dobil. Nižja temperatura v bojler, počasno kroženje, dolga spirala v bojlerju, držanje hladne vode na dnu bojlerja, vzdrževanje dovolj nizke temperature povratka iz bojlerja, ...
OrangePower Napisal:-gretje radiatorjev preko mešalnega ventila, ravno tako z omejeno temp - čim nižjo da še radiatorji lahko zadovoljivo grejejo - okoli 60°C ter uporaba sobnega termostata
Sobnemu termostatu se raje izogni.
Aleš