PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri TČ Fujitsu waterstage high power

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1
Ojla!

Lepo prosim lastnike omenjene TČ(zrak-voda) za pomoč!
Kako dosežem,da bi bila tla stalno mlačna,kako naštimat tega hudiča? Sploh noče zalaufat,ker je notri 22 stopinj...tla pa ostajajo mrzla.
Jest bi rada,da bi bila mlačna ne glede koliko je temperatura na daljincu(termostatu)

Že v naprej najlepša hvala

LP
#2
Ja za to je pri teh temperaturah potrebno zraven še na polno klimo vklopit.... Pa bodo tla mlačna...
#3
Sobni termostat dvigni na 30 C, da izničiš vpliv termostata, na črpalki pa nastavi max. temp. dvižnega voda na 22 C.
#4
Ali pa parameter 750 (Heating circuit 1 - Room influence) nastaviš na 0%.
#5
.....smo uredili...hvala lepa za nasvete Smile