TČ Fujitsu waterstage high power - nas5 - 14.9.2014

Ojla!

Lepo prosim lastnike omenjene TČ(zrak-voda) za pomoč!
Kako dosežem,da bi bila tla stalno mlačna,kako naštimat tega hudiča? Sploh noče zalaufat,ker je notri 22 stopinj...tla pa ostajajo mrzla.
Jest bi rada,da bi bila mlačna ne glede koliko je temperatura na daljincu(termostatu)

Že v naprej najlepša hvala

LP


Re: TČ Fujitsu waterstage high power - TeMpL - 14.9.2014

Ja za to je pri teh temperaturah potrebno zraven še na polno klimo vklopit.... Pa bodo tla mlačna...


Re: TČ Fujitsu waterstage high power - xavi - 14.9.2014

Sobni termostat dvigni na 30 C, da izničiš vpliv termostata, na črpalki pa nastavi max. temp. dvižnega voda na 22 C.


Re: TČ Fujitsu waterstage high power - alanford - 14.9.2014

Ali pa parameter 750 (Heating circuit 1 - Room influence) nastaviš na 0%.


Re: TČ Fujitsu waterstage high power - nas5 - 16.9.2014

.....smo uredili...hvala lepa za nasvete Smile