Iz navedenega članka se dotaknem le tabele za določitev velikosti raztezne posode - je prikazana odvisnost od moči kotla, ni sledu o količini vode. S tem se ne strinjam.
Funkcijska naloga raztezne posode je sprejem viška volumna vode v sistemu, ki nastane zaradi raztezanja ob segrevanju. Ko vodo segreješ od 20 na 90 C, se ji bo volumen povečal za 3,4%.
Povečanje volumna vode ni odvisno od moči ogrevanja.
Poglejmo dva primera:
1. Majhna slabo izolirana hiška s kratkimi razdaljami. Plinska peč z vodocevnim izmenjevalcem toplote (majhna količina vode). Kratke cevi manjšega preseka. Manjši radiatorji z višjo temperaturo vode.
2. Večetažna dobro izolirana hiša ima enake toplotne izgube, kot prva. Stari tip peči na drva s plamenocevnim izmenjevalcem toplote - velika količina vode pri isti moči. Želja po termosifonskem obtoku ob izpadu obtočne črpalke = cevi večjega preseka in tudi večjih dolžin = več vode. Večji radiatorji, da se koristi voda nižje temperature (ne smrdi po ožganem prahu).
Sistem 2 ima vsaj 2 x večjo količino vode = višek vode zaradi raztezanja bo 2 x večji = raztezna mora biti 2 x večja. Oba imata
enako moč peči - potrebna razlika velikosti raztezne je 2 x.
Ob tabeli sploh ni omenjen možen (in verjeten) zalogovnik, ki je lahko velikosti nekaj 100 ali nekaj 1000 litrov. Tudi ta voda se segreva in ima povečanje volumna, kateri mora iti v raztezno posodo = povečanje raztezne.
Citat:od kje proizvajalcem nazivni volumni ekspanzijskih posod.
Nekoč, nekje (???) sem zasledil, da je nazivni volumen raztezne posode dejanski volumen plina, ko ni pritiska vode.