Ima kdo izkušnje z montažo puhala MČN one2clean (GRAF) v hiši. Po specifikaciji ke hrup 35 dbA. Je to moteče?

Hvala za mnenje
#2
bos imel puhalo v kleti, ali v pritlicju? blizina spalnih prostorov?
hisa masivna, ali lahka gradnja?

35dB podnevi prakticno ne bos slisal, ce bos imel zaprta vrata v prostoru, kjer je namesceno puhalo in puhalo ne bo montirano fiksno na steno oz. tla, da bi se vibracije prenasale.
ponoci je v dolocenih pogojih lahko rahlo slisno, vendar vecinoma ne motece.
za primerjavo - hladilniki so glasnejsi.
#3
Hm.
Ne vem koliko je 35dba.
Moja toplotna crpalka naj bi imela 45.
In kompresor cistilne naprave je takole "na oko" oziroma "na uho" tisji...morda 40 ali se manj (graf/picobell)... Vendar ga vsaj jaz ne bi imel v etazi, kjer so bivalni prostori.
#4
gospodinjski hladilniki imajo emisijo hrupa okoli 40dB, tako da je 35dB primerjalno skoraj nemotece, ce je v prostoru z zaprtimi vrati.
#5
kontrolna enota z puhalom bo v pritličju kjer so tudi dnevni prostori. Puhalo je pa <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.hiblow.co.uk/Hiblow-XP-60">http://www.hiblow.co.uk/Hiblow-XP-60</a><!-- m -->
ko ga vklopim se mi zdi da je hrup veliko večji od hladilnika
hiša je zidana z termoblokom, nad prostorom kjer se bo puhalo nahajalo je pa spalnica
ima kdo tako puhalo?
#6
sem sel gledat v svojo dokumentacijo. moja mcn ima neko kitajsko puhalo (Secoh) ki nazivno ropota okoli 40dB. Imam ga zunaj v pol metra globokem jasku, pokritem z 3cm betonskim pokrovom. ven se ga ne slisi sploh. razen zvecer, ko se vse umiri, ko stojim nad jaskom lahko slisim da brni - pomeni, da dela.

a ste ze vseljeni? ce da, potem startaj puhalo ponoci na suho in bos videl, ce te moti. Ce te moti, lahko razmisljas o tem, da ga das ven iz hise, ali pa ga v hisi poskusis zvocno izolirat.
#7
Sem še v fazi gradnje hiše in se odločam kam vmestiti puhalo. Za odločitev rabim čimveč info.
Hvala
#8
Mogoče tole kaj pomaga (spravi ropotalo ven iz hiše):
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=18&t=56782&">viewtopic.php?f=18&t=56782&</a><!-- l -->
Mi o avionu, pilot iz gozda....
#9
Aha po priključitvi puhala na cev ( eliminiraš zvok ki nastane zaradi pohanja zraka) je puhalo praktično neslišno. Lahko rečem da je zvok na nivoju hladilnika. Montaža v stanovanju tako ni problem Smile
#10
Imam težavico:
Ta teden smo mi prišli priklopit puhalo in narediti 'zagon' MČN. Kompresor je v kotlovnici v kovinski omarici (znotraj oblečeni v gumo), ki je pritrjena na steno. Fantje so najprej privijačili direkt na zid, pa se mi je zdelo, da stena malenkost preveč vibrira (res se je tresla). Potem sem na lastno pest dal vmes gumijaste podložke. Super. Zadeva se je umirila, stena se ne trese več in hrup je.. no... znosen. Vse dokler... ne zaprem vrat omarice. Potem je pa tega hudiča slišat kot bi bil v ojačevalcu. Še bolj kot prej, ko je bila omarica brez gumi podložk med omarico in steno. Mogoče tudi zato, ker guma na vratih omarice kar dobro tesni in so vrata malo vpeta.

Puhalo je Hiblow XP-80.

Se priporočam za ideje, kako naj tole čimbolj utišam. Naredim leseno omarico? Dam noter kako izolacijo?
#11
Na notranjost vrat zalepi peno. Omarica mora imeti odprtine, skozi katera bo puhalo dobivalo zrak.
Mi o avionu, pilot iz gozda....
#12
Poskusim. Sicer je na vratih že nalepljena pena. Taka gosta, črna, debela kakega pol cm, ki deluje tudi kot tesnilo. Mogoče so tudi zaradi tega vrata tesneje vpeta, kot bi morala biti in zato bobnijo. Luknje je sicer dovolj na spodnji strani, kjer je v omarico speljana cev iz MČN. Verjetno tam pride dovolj zraka noter.