Teoretično - morda? Je nekaj neznank:
- Ali je v plošči (vencu) dovolj zgornje armature, da bo AB vzdržal upogibni moment (podobno kot balkon)?
- Ali je v področju vrtanja dovolj vertikalne armature, da se pod lokalnim pritiskom od upogiba plošča ne bo odkrušila - na zunanjem robu navzdol, v globini vrtanja pa navzgor.
...
Pravzaprav bi lahko vrtal skozi AB ploščo mansarde je ravno v pravi višini, debelina 18 cm, 2 x Q mreža, vrtal bi vmes med q mrežama. Bi bilo to dovolj nosilno?
Goriške opekarne v svojem katalogu navajajo tlačno trdnost opečnega modularca 29x19x19 15N/mm2 v vertikalni smeri ( tako kot se zida ) in 4N/mm2 v prečni smeri, torej na steno zidaka. Tile 4N/mm2 so mi "jako sumljivi".
Druga stvar je 25 cm izolacije.
Kot je že bila skicirana zadeva, ampak malo dodelana, s tem, da je potrebno narediti odprtino v fasadi do AB plošče ( kamor se sidra sidro ) v dimenzijah, ki jih na koncu zunanja plošča sidra lepo pokrije.
Če bi dal premer palice za sidro 50mm, potem je treba vrtati luknjo vsaj 4mm večjo, pomeni 54mm, zaradi prostora za siderno kemijo. Fino tudi je, če je palica v AB plošči profilirana ( kot grob navoj ) in ne gladka.
Da ne bi prihajalo do povesa in s tem do vertikalnega pomika sidernih profilov, je sidro dodatno ojačano z dvema ploščama. Tista ob zidu je tudi kot "distančnik" - do kje je treba sidro potisniti v odprtino.
Na zunanji nosilni plošči lege, bi naredil dve luknji, skozi kateri bi na koncu v prazen prostor nabrizgal "purpeno" v zameno za odstranjeno izolacijo.
Taka sidra bi dal vsaj na 1m, še bolje pa na 80cm razdalje med sidri.
Pa še pripomba:
- Naslon za lego ne more biti samo iz pločevine, se bo povesil in lega se bo nagnila navzven.
- Obe poševni podpori raje nadomesti z eno (diagonala čez vso debelino izolacije), da zmanjšaš upogib v "palici". Seveda pa še podpiranje spodnjega roba lege z podporo, ki je vzporedna s "palico".
- Pri višini pločevine, ki nalega na zid, 100 + 50 mm bo pritisk spodnjega roba te pločevine na opeko nekajkrat večji od dopustnega.
- Jeklena palica 50 mm ima toliko toplotne prevodnosti, kot bi je imela betonska plošča debeline 20 cm in 50 cm v dolžino. S tako masivno palico dobimo le pol manjši toplotni most, kot bi ga dobili z klasično neizolirano betonsko ploščo balkona.
To pomeni, da so vse ideje o "sidranju" skozi izolacijo "SLABE" in izbereš lahko le najmanj slabo od slabih. hock:
Torej smo na "plastičnem primeru" prišli do edinega "pametnega" zaključka, da je smiselno ( in to iz več vidikov) pač postaviti neposredno OB FASADO tista 2 ali 3 STEBRE!
Citat: prišli do edinega "pametnega" zaključka, da je smiselno ( in to iz več vidikov) pač postaviti neposredno OB FASADO tista 2 ali 3 STEBRE!
- Več vidikov - ali so vsi enakovredni? Vsak se zase sam odloča. Le prikazati mu je treba + in -.
Izpisek iz avtorjevih prispevkov:
Citat:- del nadstreška želim vpeti skozi fasado, stiropor 25 cm.
- Problem teh dveh stebrov je da bi bila precej v napoto
- Večji poseg, odstranitev 30 x 30 cm stiroporja.
- če bi se izvedl sidranje s pomočjo okrogle fi 50 mm palice direktno v AB venec,
Med njimi ni pomisleka o toplotnem mostu. Malce nenavadno pri 25 cm debeline izolacije.
Citat:Verjetno sidra z minimalnimi toplotnimi izgubami ne obstajajo?
Obstoja možnost različnih sider. Eno od njih ima manjše toplotne izgube od katerekoli druge. Ima minimalne toplotne izgube. Kolikor koli izgub je, pomeni toplotni most, ker se ne more primerjati z osnovno toplotno izolacijo fasade.
Kar sem do sedaj srečal, so vsa sidra bila jeklena konstrukcija obdana z toplotno izolacijo. Večinoma je konstrukcija varjena iz palic betonskega železa, so pa tudi kot konzole iz profila INP ali IPE. Ti imaš precej težko zahtevo, da se fasada minimalno poškoduje.
Kako se ti višinsko ujame željeni položaj lege in AB plošča?
Tadej55 Napisal:Mislim da se bom zaradi pomisleka o toplotnih mostovih raje odločil za stebre ob fasadi, bo pa zato potrebno rešiti težave s prehodom ob fasadi.
Ali si razmišljal o možnosti da bi streho nadstreška fiksiral z zajlami, vpetimi v steno nad nadstreškom, če stena dovolj visoka? Da se izogneš oz. zelo zmanjšaš upogibne obremenitve na mestu vpetja nadstreška v steno?
Gledam slike od papez46, zakaj ne bi preprosto špirovce od nadstreška položil na AB ploščo tako, da odrežeš fasado nad ab ploščo za dimenzijo (širino in višino) špirovca in poštemaš ene 20cm zidaka nad AB ploščo? Stik fasade z lesom pa obdelaš podobno kot stik fasade z oknom.
Izdelal bom lesen nadstresek na terasi. Hiša je starejša brez fasade. ali je bolje odmakniti nadstrešek toliko kot bo prišla debelina izolacije ali postaviti stebre ter lego ob steno ter nato fasada okoli teh? Nad delom nadstreška je balkon. Tudi tam bi bilo priporočljivo znižati špirovce za debelino izolacije ali ne?
V soboto, 24. oktobra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled mansardne hiše, ki se nahaja v okolici Mar... Beri dalje »
Individualna hiša Lumar, ustvarjena po meri družine, lokacije in načina življenja V sredo, 21. oktobra 2026, bo med 12. in 17. uro v Miljah pri Visoke... Beri dalje »
V podjetju Fužinar iz Vitanja se z gradnjo in opremljanjem objektov srečujejo že več kot tri desetletja. Njihovo osnovno področje ostaja stavbno pohiš... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Registracija novega uporabnika
Vaša registracija je bila uspešna.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti, da bo registracija potrjena.
Porabljeno geslo
Zahtevek za spremembo gesla uspešno poslan.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti za uspešno ponastavitev gesla.