Merlin1 Napisal:Glede na to da si omenil neko rešitev, povej kakšen hladilni učinek ima to pri normalni rekuperaciji :lol: . (Pretoki 150-300 m3)
Nedelja ob 15h: mansarda in srednji štuk 28 stopinj, vlažnost 70%. Zaprl vsa okna (ne sprašujte). Prvič letos nastavil vedro in pognal kanalsko klimo. Pretok 210 kubikov (max. je pri nekje 350 kubikih). V srednjem štuku in mansardi na izpihih nastavljena temperaturna sonda. Zunanja temperatura 31 stopinj.
Po 15 minutah izpih srednji štuk 13 stopinj, mansarda 15 stopinj.
Ob 19h temperatura v srednjem štuku 26 stopinj (vmes v pečici spekli postrvi in pripravili kosilo), vlažnost 59%, mansarda 25,5 stopinje, vlažnost 59%, v vedru natečeno 8 litrov kondenza.
Ob 21h izklopil klimo.
Hiša nima še niti enih vrat, posledično je v kleti (kjer imava z mojo začasno spalnico), padla temperatura iz 24 stopinj na 21,5 stopinje in je postalo skoraj neprijetno hladno. Vlažnosti v kleti nisem meril.
Ob 23 smo naredili veliko napako, za nočno spanje odprli na V vsa okna. Temperatura je že ostala ok, vlažnost pa je šla u pm in zjutraj so bila zrošena vsa stekla, zunaj megleno. Posledično sem se ob prihodu domov zadrževal večino dneva v kleti, klime ponovno nisem poganjal, zaradi napovedi poslabšanja vremena (ohladitve).
Sicer sem vse to že na dolgo in široko pisaril po forumu, odčitki pa so se konkretno spremenili z izolacijo strehe. Prej sem za kakršenkoli efekt potreboval stalni zagon mašinerije, zdaj je odziv izredno hiter, še posebaj v mansardi, ki je konkretno izolirana in z malimi okni. Problem ostaja v srednjem nadstropju, kjer je zahodna stran večinoma steklena, hiša pa nima še niti enega senčila. Ob sončnem vremenu nam od 13h do večera na polno nabija v prostor in ploščice so pregrete še dolgo v noč.
Še vedno se ob uporabi klime pojavlja problem vdora hladnega zraka v klet in tega se ne bomo znebili do vgradnje vrat. Ob izdatni uporabi klimatiziranja (beri konstantni), sesujemo kletno temperaturo na 21 stopinj ob izredno nizki vlagi in ker imamo glavni vhod takenako v kleti, je prihod od zunaj pri recimo temperaturah 35 stopinj malodane podoben klofuti. Ne rabite razlagati, da to ni zdravo, vem sam. Hvala bogu se z mojo v kratkem seliva v mansardo. Vrat letos žal še ne bo. Da o polknih sploh ne govorim.....
Problem kondenza.......tudi o tem se se že velikokrat razgovoril. Ne bom pa ponovno filozofiral o svoji mikrolokaciji, je že vsem znana in vsi veste kaj je njen največji poletni problem.
Kondenz, tega je miljon. Dokler klima ne počrpa notranjo vlago, se v vedro dobesedno zliva. Ko uleti na neko normalno vrednost se zlivanje umiri, še vedno pa naberemo v 12 urah drobiž manj kot 20 litrov kondenza. Vedro praznim skoraj do vrha polno dvakrat dnevno. Govorim za "normalno" vreme. Ko pademo v ekstrem mikrolokacije, moram za mirno spanje, oziroma miren dan v službi mašinerijo prestaviti na notranji bypass, torej prečrpavanje zgolj notranjega, hišnega zraka. Zakaj? Ker se mi po 9 urah prelije iz vedra, če nisem pravočasno tam. Doslej nam je uspelo poplaviti kurilnico kolikokrat....trikrat, štirikrat?
Ja, vem, moramo zrihtati odtoke, mi je jasno. Bo enkrat, ne vem kdaj, ne morem vse na enkrat.
Povzetek za Merlina:
Zgornji podatki bodo mogoče komu pomagali, ali pa tudi ne. Mogoče bo kdo iz njih karkoli izluščil, ali pa mu bodo vseeno ostali španska vas. It`s up to you.
Nikogar ne zagovarjam. Ne Telmosa, ne tebe, niti svetega papeža. Še vedno trdim in zagovarjam sam sebe, s podatki/opažanji, ki jih zasledim preko svoje strojnice in tipal/termometrov/občutka. Meni je to, kar sem zapisal zgoraj, ful ok. Iskreno, sem zadovoljen. Lahko pa, da bi mi talno hlajenje zagotovilo še ful ful boljše rezultate. Ne vem, ker ne poznam in zaradi tega ne bom sodil. Še najmanj pa pljuval po stvari, ki mi je neznanka.
Verjetno je v vaša sokolja očesa padel manjko porabe klime?
Seriously?
Nikar s kakšnimi hipotezami o prikrivanju podatkov, laganju o porabah in kaj vem kaj še. Z veseljem ob prihodu domov pofotkam/zapišem/narišem/whatnot.
Niti na pamet mi ni padlo, da kontroliram porabo. Le to vpišem v tablico v ECAS vsakega prvega, ko oddajam tudi stanje za Gen-i. In se zgrozim, ko vidim porabo za gospodinjstvo :-(
Dovolj si ga bodi. Zapomnite si zgolj to, da imate v tej sobi javljene zadovoljne uporabnike tako talnega hlajenja, kot hlajenja še na kak drug način. Če lažejo/lažemo glede zadovoljstva, lažejo/lažemo zgolj sami sebe.
Peace.