Bullet Napisal:rumeni so podporni stebri za čas izdelave železne konstrukcije domnevam?
je namest železne smiselno/mogoče dati tudi lesene tramove? s tem se ognem knaufanju in tudi izgled bi mi bil popolnoma ok... tam kjer je sedaj parket bom pa dal en pas oz del ploščic, cca. 1m2....
Taka kovinska konstrukcija mora zagotoviti prenos obtežbe na ostalo nosilno konstrukcijo in hkrati zagotavljati eneko togost cele nosilne konstrukcije objekta, kot je bila pred porušitvijo dela nosilne stene.
Tega z lesenimi stebri in preklado ne moreš zagotoviti.
Nenazadnje - tudi če ne narediš ničasar, in le podreš tisto steno do plošče - se ne bo zgodilo kaj dosti. Če je le objekt kolikor toliko solidno zgrajen, bo vse obremenitve prevzelo preostalo zidovje in konstrukcija. Bo pa seveda bistveno bolj in neenakomerno obremenjena. Podrlo pa se verjetno ne bi nič. Pravim verjetno - poiskušal pa ne bi.
Problem nastane v primeru novih dodatnih obremenitev, ali v primeru potresa. Taktar pa celotna konstrukcija, ki je obremenjena do maximalnih meja, in nima več nobenih varnostnih faktorjev, popusti takoj in v trenutku.
Predlagal sem način, kako je statično pravilno in korektno izvesti tak poseg. Glede na to, da gre za NOSILNO STENO. Kako bo kdo tako stvar izvedel in kaj je komu bolj enostavno, ali kaj bi kdo raje naredil, da bi mu bilo lažje - ni tema debate. Lahko vsak sam in seveda na svojo odgovornost počne - kar misli da je prav.