Citat:kakšno spremembo sistema priporočate glede na zgornje želje?
Enostavna rešitev: Obe peči direktno povežeš hladno (spodaj) in toplo (zgoraj) vodo. Ventil tople vode iz oljne peči v radiatorje ostane zaprt. Na ta način delujeta dve peči, kot ena peč z dvema kuriščema. Oljna peč se avtomatsko vklopi, ko pade temperatura vode v peči pod določen nivo.
Slaba stran: Izgube skozi dimnik. V peči, ki se trenutno ne kuri, so notranje površine tople od vode iz sosednje peči, ogrevajo zrak v peči, pretok zraka skozi peč v dimnik. Ta problem lahko reši avtomatika, ki meri temperaturo v kurišču ter zapre dovod zraka, ko ta dovolj pade. Pri peči na drva bi moral ročno odpreti, ko bi hotel zakuriti in bi moralo nekaj časa ostati odprto, da se ogenj razgori. Pri oljni peči bi se odprlo, ko se vklopi gorilnik.
Če pa imaš "jurja" in hočeš malo več avtomatike(popolno za tvoje trenutne potrebe) ki jo boš porabil tudi kdaj kasneje pa kupi WDC. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/import/documents/2862.pdf">http://www.seltron.si/import/documents/2862.pdf</a><!-- m --> na strani 75 imaš shemo 408.
In predivdevam da WDC zna "povozit-nadomestit" oljno avtomatiko.
Ti pa svetujem da razmisliš o zalogovniku k peči na drva. Če le imaš prostor za njega in kolikor toliko normalen dostop do neke pametene lokacije za postavitev zalogovnika. Boš pokuril manj drv, nič olja, pa skozi imel toplo hišo.
Dokaj dober odgovor Hanzija, lahko pa slediš nekemu zapisu zgoraj, kjer je uporabljen Rotodivert - Firšt, ki ga poganja delovni termostat na peči za drva. Kuriš na drva, ko pade temperatura pod nastavljeno cca 45 - 50°, preklopi na olje. Še vedno pa ostane problem viška toplote pri drveh, če ni zadostnega odvzema za ogrevanje, to lahko reši le ustrezen zalogovnik.
Mislim da ne, je pa zaprt pretok vode skozi peč ko/če ta ni v uporabi. Če pa je peč mrzla, pa se ne more veliko ohlajat če ni dotoka tople vode v njo. Se pa res ob koncu kurjena ohladi. Zato pa je ogrevanje tople vode na elko v poletnem času dražje kot pa bojler.
avtomatika je naslednja:
-na oljni peči je avtomatika z zunanjim vremenskim tipalom.
-na peči na drva je klasična avtomatika - sobni termostat.
Preden bi razmišljal o predelavah, bi rad razjasnil glede tistega vprašanja, ali se lahko kuri obe peči hkrati ali ne, pri obstoječi postavitvi, torej dve peči ločeno priklopljeni v isti sistem? Bi lahko nastal kakšen problem?
Upam da je oljna peč tako pametna da zna brati da so radiatorji topli. Sicer boš radiatorje grel z drvmi, oljna peč bo sama sebe grela, hladila pa se preko dimnika. V čem je smisel tega?
V soboto, 24. oktobra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled mansardne hiše, ki se nahaja v okolici Mar... Beri dalje »
Individualna hiša Lumar, ustvarjena po meri družine, lokacije in načina življenja V sredo, 21. oktobra 2026, bo med 12. in 17. uro v Miljah pri Visoke... Beri dalje »
V podjetju Fužinar iz Vitanja se z gradnjo in opremljanjem objektov srečujejo že več kot tri desetletja. Njihovo osnovno področje ostaja stavbno pohiš... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Registracija novega uporabnika
Vaša registracija je bila uspešna.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti, da bo registracija potrjena.
Porabljeno geslo
Zahtevek za spremembo gesla uspešno poslan.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti za uspešno ponastavitev gesla.