<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lws.uk.com/assets/ItemDocs/DABDVTRNX1000-IM.pdf">http://www.lws.uk.com/assets/ItemDocs/D ... 000-IM.pdf</a><!-- m -->
Če bi imela kako elektroniko , recimo frekvenčnik, bi morda bila meritev upornosti celo "realna", vendar ne kaže na kaj takega. Postavi jo v večjo posodo in opazuj kaj se dogaja z njo ......
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
Ocena:
1
Cev stakni dol, pa boš prišel zraven (oglej si link, ki ga je prilimal gt001)
Mi o avionu, pilot iz gozda....
Objave: 1002
Teme: 41
Pridružen: Mar 2007
Ocena:
0
Ja, cev bi lahko odvil dol in poskusil, vendar pa se bojim, da bi mi tak poseg lahko kasneje izničil garancijo. 16A varovalko je predlagal dobavitelj, ko sem želel, naj mi točno specificirajo tip varovalke, ki jo pumpa potrebuje, tako da tu nimam slabe vesti.
Zanima me še naslednje. Zoprno mi je, da moram sam iskati napako, če je zadeva narejena na ključ, razen, če je problem v električni inštalacij, kot trdi dobavitelj (do točke, kjer so naprej sami zvezali plovec in črpalko). Torej je moja naloga da preverim, če na tistem mestu električna napeljava deluje brezhibno. Kaj naj torej električar izmeri, da bom lahko rekel, da je brezhibna in se zanašal na to. Verjetno električar že sam ve, vseeno pa bi rad slišal še kakšno mnenje. Mislim, da merjenje zagonskih tokov čez črpalko in sploh tokov čez črpalko ni moja naloga in moj strošek, ali pač?
Objave: 1193
Teme: 0
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
0
Glede na izkušnje z varovalkami in podobnimi črpalkami v tem primeru zagonski tok ne bi smel biti problem.
Objave: 1002
Teme: 41
Pridružen: Mar 2007
Ocena:
0
Ja, saj to je sedaj, ko je vrglo ven tudi 16A varovalko, tudi meni jasno. V iskanju boljše ideje sedaj sumum, da moram biti napaka nekje na inštalaciji med točko, kjer je kabel od črpalke priklopljen na mojo elektriko ter črpalko. Vem, da je bi ta kabel štukan in lahko da na nepravilen način (nobene posebne vodotesne sponke) in to povzroča kakšne probleme. Čeprav glede na vse izkušnje, si ne znam čisto predstavljati, kaj bi bilo lahko narobe, saj če bi inštalacija kje prebijala zaradi vode, bi verjetno najprej vrglo ven FID.
Ali bi lahko bil problem, da se je v cevi, kjer teče elektrika pod zemljo, nabrala voda zaradi kakršnega koli vzroka?
Objave: 1002
Teme: 41
Pridružen: Mar 2007
Ocena:
0
@Mirator, saj sem tudi sam vedno najprej poklical naj uredijo, ker sem bil prepričan, da ne more biti napaka na moji strani. Vendar ko so zadnjič prišli, so napako prevalili name (ker je na drugi varovalki čudežno začelo delati - kasneje je tudi na tej varovalki odklopilo) in sem za povrh moral plačati še 50 Eur. Sedaj pa iščem, če bi bila napaka res lahko na moji strani, da jim ne bom spet plačal 50 Eur oz. da bom zatem lahko stal. Danes sem poskusil na to napeljavo skupaj priklopiti 2kW kalorifer ter 1000W vrtalno mašinco, pa ni nič odklopilo. In potem sem pumpo spet priklopil in je tudi ta začela čudežno spet delati, brez odklopov. Zdi se mi, da čudne situacije pride samo ob določenih trenutkih.
Bom poskusil izmeriti še napetost med delovanjem, toka pa ne morem, ker imam preslab ohmeter za tako velike tokove (predvidevam, da je začetni tok nad 10 A).
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
Ocena:
33
Poglej, ker hočeš napako najti sam, si delaš nepotrebne stroške. Predlagam ti, da poiščeš električarja (saj jih je kar veliko), ki ima ustrezne merilne inštrumente in ti naj premeri in pregleda inštalacijo.
Tok, ki bo stekel po vodnikih vedno diktira porabnik (v tvojem primeru črpalka). Na tablici črpalke lepo piše, da je tok 3,8 A in tudi če je zagonski tok 10x večji ga inšt. odklobnik C 10 A še ne bi smel odklopiti.
In če ti bo meritev pokazala pri nespremenjeni napetosti bistveno večji tok, potem je nekaj narobe s črpalko. Dobro pa bi bilo tudi pomeriti izolacijsko upornost v inštalaciji od razdelilca do priključka na črpalko (možnost je vsekakor tudi, da ti nekje prebija) in seveda preveriti vse spoje.
Če ne poznaš nikogar pa zaprosi forumaše ni vrag, da ti ne bo nekdo pomagal.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
To imaš zagotovo nekaj z napeljavo v kateri občasno pride do preboja izolacije.
Objave: 1193
Teme: 0
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
0
Težko bo izmeriti prebojno trdnodnost faza proti ničli, proti ozeljitvi dokler je crpalka priključena ( če je stalno zvezana) Je pa pri vsej stvari navečja verjetnost, da prihaja do preboja faza / ničla med seboj, glede na obnašanje, če je preboj. Če bi prišlo do preboja faza ozemljitev bi fid ven vrgel. ( v kolikor imate zaščito z fidom) . Tudi v primeru preboja faza voda, bi najverjetneje fid ven vrgel, varovalka pa malo verjetno ker taki preboji niso zelo nizko ohmski( v primeru da ni fida). Bi se verjetneje cvrlo (brbotalo v vodi) in dokaj hitro prekinilo vodnik .
Objave: 1002
Teme: 41
Pridružen: Mar 2007
Ocena:
0
Želel sem še izmeriti napetost med delovanjem, kot ste mi svetovali. Sedaj sem bil dva dni odsoten, in ker moje ne morem naučiti, katera dva ventila je potrebno obrniti, da namesto deževnice teče čista voda, sem to naredil že pred tem za vsak slučaj, če bi črpalka spet začela nagajati. No, danes, ko se vodo ponovno odprl, črpalka ni več delala. Nato sem na njen ponovno šel merit upornost z dvemi ohm-metri. Oba sta kazala 13 kOhmov, pri čemer je imel plovec približno ohm upornosti. Ta upornost je nato s časom padala. Ko sem izmeril še uro kasneje, pa je bila nekaj čez 100 ohmov. Črpalka pri tem še vedno ni začela delati.
Skratka, ne razumem. Vesel bom, če bi mi kdo lahko pomagal odkriti napako. Sem pa iz Ljubljane, Črna vas 32.
Objave: 12385
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
Ocena:
8
Samojeda imaš blizu pa se zmeni.
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
Ocena:
33
Ali je problem rešen? Kakšen je rezulat?
Objave: 1002
Teme: 41
Pridružen: Mar 2007
Ocena:
0
Živjo,
zadeva zaenkrat še ni rešena. Glede na vse, sklepam, da mora biti napaka v inštalaciji med mestom, kjer sem dal na voljo priključek za elektriko ter črpalko. Če bi želel to inštalacijo preizkusiti, bi moral črpalko odklopiti - to pomeni prerezati kabel (kot je omenil že Stesta), pri tem pa bi posegal v del, ki ga je naredil izvajalec. Poleg tega črpalka sedaj sploh ne deluje več, ne glede na to, kam jo priključim, zato bi težko izmeril tudi napetost in tok med delovanjem.
Ker imam še dve leti garancije, sem kontaktiral izvajalca - Ekokult, ki pa me vedno pusti čakati vsaj mesec, ponavadi pa več mesecev. Očitno bom moral sedaj začeti postopati bolj po pravni poti. Nevem, ali jih moram pisno oz. priporočeno obvestiti, da uveljalvljam reklamacijo? No, to že ne sodi v to temo...