#16
Če so varovalke termično na meji je lahko že povišana temperatura okolice(poletje) razlog da mečejo ven ali pregorevajo.
Ta 10A sicer ne bi smela bitina meji pri 900W.
Ali imaš morda še kaj drugega na tej varovalki ?
#17
@Samojed, ja Eti, sedaj pa sem 16A kupil neko drugo.

@Stesta, najprej nisem imel nič drugega, potem, ko smo zamenjali že dve pumpi ter smo ugotovili, da je problem v tem, da meče varovalko, pa sem jo dal skupaj s hladilnikom, kar se je izkazalo za ne najbolj pametno idejo, posebej, ker gre za čas dopustov. No, zdaj je na 16A varovalki spet sama.
#18
Zelo nevarno je, če namesto vzroka rešuješ posledico, kar si z zamnejavo varovalke naredil. @Popravila na domu, s sarkastično pripombo, da lahko namesto varovalke daš tudi žebelj in @TORN4DO, da lahko daš tudi 16 A varovalko, če imaš presek kabla 2,5 mm2, sta te lepo opozorila glede menjave varovalke.
Malo sem se pozabaval s številkami: nazivni tok motorja črpalke, z upoštevanjem faktorja moči, bi bil okoli 5,2 A. Takšen tok bi 10 A inštalacijski odklopnik zlahka zdržal. Zagonski tokovi so nekje 4 do 6 kratnik nazivnega toka, torej v najslabšem primeru 31,2 A, pri katerem bi inštalacijski odklopnik 10 A izklopil v času ca 10 s. Zagon takšne črpalke pa prav gotovo ne traja več kot kašno sekundo. Glede na te izračune ni nobene potrebe po menjavi varovalke. In kot ti je že tudi @Popravila na domu povedal, da so to samo ugibanja, ki nič ne rešujejo, ti tudi jaz ponovno svetujem in priporočam, da najdeš enega električarja, ki bo z meritvijo toka in napetosti ugotovil vir napake.
Ena izmed možnosti je tudi da imaš slabo napetost in še dodatno, glede na presek kabla, preveliko dolžino in s tem velik padec napetosti. Pomeri pa boš rešil problem.
#19
Verjetno da bo v redu.
sicer nimam namena kritizirat ETI robe, ampak meni se je zgodilo podobno - 10A varovalka za luči. Ker so bile zadnje žarnice na nitko zelo slabe kvalitete, se je zgodilo da je ob pregoretju vrglo ven varovalko. Nič hudega, zato pa je varovalka. Ampak očitno je nekaj teh izklopov poškodovalo kontakte in varovalka se je začela greti. Ker se je grela, je pa tudi izklapljala brez jasnega vzroka.
Mogoče je podobna štorija pri tebi - zaradi tokovnih sunkov pri vklopu je mogoče 1x izključila pod obremenitvijo in se je zato stanje poslabšalo, kar se je odražalo v vedno pogostejših izklopih. S C16 varovalko se to več ne bi smelo ponoviti. Upam pa da imaš vodnike temu primerne - 2,5mm. Preveri da niso 1,5mm, kar bi bilo možno glede na to da je prej bila 10A varovalka. Če se bo težava ponavljala, je vzrok lahko drugje - npr vlaga oziroma celo voda v črpalki.

Aja, glede gornje teorije - brez da vem kakšen je motor, je nemogoče soditi o zagonskih tokovih. Cca 5 kratnik so pri asinhronskih, pri kolektorskih je pa to lahko tudi precej več.
Presek kabla in posledično padec napetosti poveča tok spet samo pri asinhronskih motorjih, pri kolektorskih pa ne oziroma vsaj ne v tolikšni meri, ker se jim zmanjšajo obrati. Kot sem rekel, ne vem pa kateri motor je v črpalki.
LP,
Samojed
#20
Hvala za vsa opozorila. Zato pa sem vprašal na forumu, da dobim več mnenj.

Dolžina je kabla je res precejšnja, kakšnih 25m, napetost pa verjetno dobra, ker sem blizu transformatorja, bom pa še enkrat pomeril. Mislim da 2.5mm2 kable imam, bom pa za vsak slučaj še enkrat preveril.

Ali bi bil lahko padec napetosti na kablu problem, saj glede na moje razumevanje mora biti zagonski tok pumpe v vsakem primeru enak, napetost na pumpi je pa verjetno odvisna samo od vrtljajev pumpe? Razumem, da se pri veliki upornosti kabla pumpa na koncu malo počasneje vrti, vendar na začetku bo verjetno zagonski tok enak. Če sem prav zračunal, imam za 25m kabla 1.5mm2 (worst case) v eno smer upornost približno 0.55ohma.
#21
25m ni veliko, pri 900w imaš tudi z 1.5mmˇ2 kablom padec cca 1%. Tudi če črpalka pije preveč je še v mejah.

Kako je s tokom ti je odgovoril samojed, zavisi od tipa motorja.
#22
@T0RN4D0, sem spregledal/pozabil na zadnji stavek Samojeda, hvala.
#23
Po enem tednu brezhibnega delovanja ja začel odklapljati tudi 16A odklopnik tipa C-varovalka. Če sem prav prebral mora ta varovalka vsaj 100 ms omogočati tok 80A in manj kot 100ms 160A, vsaj 1 s pa 40 A. To so sicer podatki za Eti odklopnik, ta pa je iz Bauhausa - Kopp.

Očitno bodo res potrebne dodatne meritve toka in napetosti pri vklopu pumpe. Mrežica, kjer črpa vodo,ima milimetrske luknjice (filter) in je popolnoma čista, tako da o kakšni svinjariji, ki se nabira v pumpi, težko govorimo.
#24
Če gre za 900 w črpalko to ni normalno. Črpalke imajo nekako srednje težek zagon, ni nekaj posebnega. Če meče tudi 16A varovalko tipa C ven je nekaj hudo narobe

Še vprašanje, ali jo ven vrže med zagonom ali v delovanju. Sicer je ne bi smelo v nobenem primeru.
#25
Odklopi varovalko !! in se nekako prebij do črpalke. Zatem skušaj črpalko zavrteti z roko. Če ne gre drugače, z eno palčko skozi vstopno odprtino.
Če je popolnoma 'tekoča', jo reklamiraj, ker lahko kje prebija. Če gre težko, jo preko vstopne odprtine speri z wap-om - če to ne pomaga, ima mogoče fuč ležaje.
Pa kakšna fotka črpalke bi bila dobrodošla.
Kateri model imaš (s spodnje slikce)?


Priložene datoteke
.jpg   crpalki.jpg (Velikost: 5,92 KB / Prenosi: 782)
Mi o avionu, pilot iz gozda....
#26
kar sem lahko sem pomeril še z ohm-metrom.

plovec ima upornost skoraj nič, ko je odprt ter neskončno, ko je zaprt, kar je v redu.

Presenetila pa me je izmerjena upornost pumpe, ki je 1800 ohmov. Sem mislil, da je v začetku v kratkem stiku. Verjetno je to v povezavi z vrsto motorja, o čemer je govoril Samojed?
#27
Nekaj si narobe pomeril ali pa zapisal. 1800 ohmov je nemogoča vrednost. Pri taki ohmski upornosti in 240V napajanja bi skoznjo steklo max 130 mA. Realna cifra bi bila recimo 18 ohmov.
Mi o avionu, pilot iz gozda....
#28
gremlin Napisal:Kateri model imaš (s spodnje slikce)?

Ziga, da bo dilema glede crpalke razjasnjena... imas taksno/tole crpalko:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.intewa.de/en/systems/produkte/pumpen/unterwasserpumpen/">http://www.intewa.de/en/systems/produkt ... serpumpen/</a><!-- m -->
#29
Slike:
[attachment=o14416]

in še ena:
[attachment=o14415]


@Gremlin, mislim da ne. Večkrat sem pomeril, ker sem sem bil tudi sam presenečen. Pri tem sem tudi spreminjal območja... To si razlagam tako, da do večjega toka, manjše upornosti, pride šele med zagonom. No, če se boste vsi strinjali, da je to nemogoče, bo šel pa še šestič pomerit.

Sem pa opazil, da je izvajalec, Ekokult, prekratke kable štukal na zelo preprost, meni neznan način. Namreč ni uporabil sponk. Štukan kabel izgleda, kot da nebi bil štukan, nič odebeljen na tistem mestu - skratka, nobenih sponk, ali pa so te izjemno tanke.


Priložene datoteke
.jpg   IMG_0786.JPG (Velikost: 142,75 KB / Prenosi: 762)
.jpg   IMG_0787.JPG (Velikost: 97,07 KB / Prenosi: 762)
#30
@gt001, to je to, multi 05, 900W. Hvala...

@Gremlin, pri tej črpalki zaradi sesalne cevi, kot je razvidno iz slike, ne moreš nič zavrteti pumpe, tako da ta poskus odpade.