Objave: 1008
Teme: 43
Pridružen: Mar 2014
Ocena:
0
Ima kdo kakšne informacije glede povezave med kvadraturo strehe in volumnom ponikovalnice, predvsem z vidika situacije, ko pride do naliva. LP
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
Ocena:
1
Recimo, da imaš 200m2 tlorisne površine strehe in da pade 50l/m2 --> 200 m2 x 50 l/m2 =10.000 l oziroma 10 m3. To bo steklo v ponikovalnico. Če ima tvoja ponikovalnica volumen 5 m3, 'požira' pa 1m3/uro, mora prej zapisana količina padavin padati (na približno) vsaj 5 ur, da ponikovalnica ne bo preplavljena.
Mi o avionu, pilot iz gozda....
Objave: 1008
Teme: 43
Pridružen: Mar 2014
Ocena:
0
Projektant je narisal odvod padavinskih vod v ponikovalnico prav tako naj bi šle v isto ponikovalnico tudi fekalne vode iz čistilne naprave. Je to o.k. ?
Obstaja kakšna varnostna zapora pred MČN v primeru da ponikovalnica ne požre kompletne količine in udari nazaj proti žlebovom in mali čistilni napravi?
LP
Objave: 325
Teme: 15
Pridružen: Sep 2009
Ocena:
0
Jaz imam dve ponikovalnici, vsaka sestavljena iz treh cevi premera 1m (spodnji dve naluknjani, zgornja navadna). Streha cca 250m2, pritok tudi iz MČN. Dokler še nisem imel zakopanih, sem ob večjih nalivih pogledal v ponikovalnici in vedno je bilo le komaj pokrito dno, očitno imam dobro porozno podlago...
Najbolj pa me skrbi, da ne bi iz MČN priteklo kaj packarije. Sem imel kar nekaj dela, da sem ugotovil optimalne nastavitve MČN, da sedaj v ponikovalnico odteka le bistra voda.