19.5.2014 ob 08:09
Lep pozdrav.
Pri montaži nadstreška sem naletel na dve težavi.
Prva - ko postavim karbonatne plošče na konstrukcijo mi stiki ne pridejo na špirovec,ampak so zamaknjeni za cc 10-do 20cm. Špirovci so na 90cm, late so na 6ocm, tako da ni stik na na špirovcu. Zanima me ali bo zamakalo če tako izvedem montažo.
Drugi problem je ta, da glede nosilcev ki so narejeni (cange-klešče) 16x5x390cm, 2 deski 5x16 vezane 3x z 5x30cm na krajih in sredino privijačeni z vijakom - na obedveh straneh podložka matica-fi 10-vijak. Ko postavim špirovec na nosilno gred ki je narejena isto mi ne pride na nosilec ki nosi konstrukcijo. Od nosilne grede je 120cm (napušč) brez podpore, ali bo zdržal obremenitev. Za odgovore se vnaprej zahvaljujem.
Lep pozdrav
admin - CapsLock
Pri montaži nadstreška sem naletel na dve težavi.
Prva - ko postavim karbonatne plošče na konstrukcijo mi stiki ne pridejo na špirovec,ampak so zamaknjeni za cc 10-do 20cm. Špirovci so na 90cm, late so na 6ocm, tako da ni stik na na špirovcu. Zanima me ali bo zamakalo če tako izvedem montažo.
Drugi problem je ta, da glede nosilcev ki so narejeni (cange-klešče) 16x5x390cm, 2 deski 5x16 vezane 3x z 5x30cm na krajih in sredino privijačeni z vijakom - na obedveh straneh podložka matica-fi 10-vijak. Ko postavim špirovec na nosilno gred ki je narejena isto mi ne pride na nosilec ki nosi konstrukcijo. Od nosilne grede je 120cm (napušč) brez podpore, ali bo zdržal obremenitev. Za odgovore se vnaprej zahvaljujem.
Lep pozdrav
admin - CapsLock