PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Vzdrževanje in okvare Toplotnih črpalk

Ocena teme:
  • Glasov: 0 - Povprečje: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#61
Koliko je premer te luknje in koliko je močna TČ?
#62
Koliko je premer te luknje in koliko je močna TČ?
#63
Vader Napisal:Bi rekel da luknja pomaga, ker gre TČ zelo poredko v defrost, razen ko je precej megleno.
luknja in defrost nimata nikakršne povezave Big Grin ko se zmanjša pretok zraka oz. lamele zaledenijo mora v defrost pa naj bo luknja taka ali onaka - luknja je pa ta, ki pomaga da vsa voda pade čim nižje in odteče in preprečuje,da bi se naredile sveče, kar lahko celo privede do poškodbe TČ
#64
Sam sem poskušal defrost preprečit z halogensko pečico 1800 w. Sem si predstavljal, da bo takoj raztopilo satovje. Ni sile, ki bi v neugodnih pogojih preprečila defrost, mogoče samo rahel časovni zamik, 1800 w pa gre v nič.
#65
Fantocci Napisal:Koliko je premer te luknje in koliko je močna TČ?

Premer luknje je 40cm, TČ je 8kW, 3fazna, inverterska.
#66
In zgodilo se je ...
Naša me zbudi: dol ni štoma. Dej fite gor pa bo. Sem že, pa vrže ven. Nejevoljen vstanem, probam, isto. Kaj je že ponoč laufal ? Aaaa...STČ, izklopim iz vtičnice, evo ga štrom . Po šihtu ponovim vajo....isto, f.k , crknla je . Misel na najdražji del, bom sploh popravljal, kolko ma smisel vlagat vanjo v 7mem letu(se popravljam- ravno v tej temi sem pisal o 8mem- brez pogleda v papirje)?
Kontaktiram servis, ter glede na nič posegov na obeh TČ naročim pregled obeh, za popravilo STČ se odločim- ob znani napaki in ceni le tega.
Pride serviser, vklopi, čakam da vrže ven, ter vzrok tega; ona dela :oops: Idea Pregled- ugotovitev vzroka, kar sem že oz. so bile že debate... :oops: Čiščenje ! Serviser sprašuje je puščala? Ne da bi vedel. So sledi kamna (vode), očitno je prišla v stik, ter posledični izklop. Hm, lamele sem čistil zadnja leta redno, tudi posesal pladenj. Res pa zanemaril iztok s pladnja(težko dostopno in vidno) . In res tam se je nabralo za pravi čep svinjarije- preprečila iztok, posledično pa stik v napravi.
Khm, malce :oops: :roll: , vendarle najceneje, pa še prvič opravljen servis obeh. Obe brezhibni, plina zadosti; popoldne sem odprl zgornji del ogrevalne in mel kaj videt- od pajkov do nečistoč, ki jih prinese veter ali uvleče ventilator.
Iz pladnja iztok cca 3-4 cm, težje - začepljivo ob tudi večji količini vode (odplakne), lamele široke, močne s polnim curkom operem s šlavfom. Se pa potihem sprašujem, kako je pri drugih napravah...
Zato poziv vsem lastnikom, obrnite pozornost svojim TČ- pred zimo, ali STČ v delovanju, tudi na ta nezanemarljiv del- iztok kondenčne vode, kot tudi odvod le te dalje, v hudem- daljšem mrazu.
#67
C'est arrivé près de chez vous...

Podobno kot pri Bohincu
Bajta brez štoma. Fit gor, ta spet dol. Upam, da ni to kar mislim.
No, pa je.
Toplotna dol z varovalk, bajta oživi.
Serviser dosegljiv, najavi se za naslednji dan.
Pride ob dogovorjeni uri, malo pomeri - kompresor.
Naročit novega, TČ na grelce in zasilno delovanje. V dobri uri sta bajta in banja spet topli.
Toliko zaenkrat.
#68
Katera TČ?
#69
Pri meni je šlo za STČ, o ogrevalni TČ sem pisal tu https://www.podsvojostreho.net/forum/sho...nih+črpalk

 Glavno je , da ste na toplem.
Grelci vendarle niso tak bav-bav, kot so desetletje nazaj strašili, ter se piše še dandanes, da se jih ne rabi...!?
  Pa vendarle lahko prav pridejo... Wink , če ni na zalogi še žnj... ogrevalnih virov.
#70
@trance0
FWS 11kW

@bohinc
Ja, grelci so zakon. Sploh, ko čakaš na rezervni del. Števec se hitreje vrti, drži, si pa le na toplem.
#71
Pozabila sem... Koliko je stara oziroma koliko zim je dala za seboj
#72
8 let oz. 8 sezon.
#73
Nova zunanja enota, samega kompresorja se ne izplača menjat, saj je naprava na izteku življenjske dobe.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
#74
Imaš karkoli zavarovano? Boš lahko kaj uveljavljal?
#75
Citat:Nova zunanja enota, samega kompresorja se ne izplača menjat, saj je naprava na izteku življenjske dobe.
Če sem malce sarkastičen... je guru lepo pravil, da ne gre gonit takih TČ, ter so zato DHT  Tongue
Vendar tudi onih s spiska nekoč..., žal ni več brati! O vzrokih lahko le ugibamo?
Večinoma so jih ''poganjali'' mogoče celo z nižjimi DV; kot DELPHI na neizo. objektu, če se ne motim..., ter osnovnim gretjem!?

Oni drugi pa... doizolirali to in ono, pa kaminček za ''gušt...itd, tudi do: da niso zmogle kljub opevanim 80stC; čeravno so to pripisovali zgolj drugim....-brez opisa vzroka! Wink
Tudi men čudi odločitev za menjavo, ko se leta piše, da se ne splača, ter je bolje v nov komplet?
Citat:Ja, grelci so zakon. Sploh, ko čakaš na rezervni del. Števec se hitreje vrti, drži, si pa le na toplem.
Drži. 
S provokacijo jih je sprobal celo Polde, na kavnem mlinčku brez HP, ter ugotavljal da dela... https://www.podsvojostreho.net/forum/sho...3&page=473 , čeprav so mi oprode rade podtikale..., le redko kaj priznale...
1 ... 3 4 5 6 7 Pojdi na stran 
Iskanje po temi