kako naj speljem valjanc v hišo do razdelilne omarice v kleti? Na dvorišču mi valjanc gleda ven iz zemlje, ob robu kletne plošče.
1) nad temeljno ploščo pod hidroizolacijo
2) nad hidroizolacijo in na vrh valjanca še en trak hidroizolacije
3) nad hidroizolacijo in pod stirodur
4) bakren vodnik iz zunanjega jaška po rebrasti cevi
5) kako drugače?
Objave: 195
Teme: 24
Pridružen: May 2007
Ocena:
0
Mene pa zanima sledeče. Od moje omarice do števca je kabel 5x10mm2, a lahko rumeno zeleno ozemljitveno žilo priklopim na valjanec, ki je skupaj z dovodnim kablom (4x35mm2) v jarku (cca 30m), ali moram posebej kopati drugo linijo?
Hvala za odgovor.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Sicer ne razumem prav dobro in zgolj sklepam, da je ta valjanec bil zgolj položen v isti izkop kot je bil narejen za kabel in sicer ni priklopljen nikamor.
Če je temu tako, potem lahko priklopiš rumeno zeleno na ta valjanec.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
In zakaj ta valjanec ne bi bil dober (pod pogojem da sicer nikjer ni priključen)?
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
Ocena:
33
Predvidevam da gre za valjanec, ki je položen ob distribucijskem kablu, ki je 100% priključen na obeh koncih na PEN zbiralki v priključno merilnih omaricah (torej dvomim, da ni nikjer priključen). Ta valjanec tako predstavlja obratovalno ozemljitev NN omrežja. Če ima @motion predviden TT sistem inštalacije, mora biti njegova ozemljitev ločena od ozemljitve v omrežju, če pa ima TN sistem napajanja inštalacije, pa je celo priporočljivo, da se ozemljitev v kabelski trasi poveže z ozemljitvijo objekta. To pomeni, da se valjanec iz trase poveže z valjancem ozemljitve objekta. Po tipizaciji, je v primeru TN sitema napajanja inštalacije, za omarice , ki so na fasadi ali blizu objekta, tako ali tako predvidena povezava PEN v PMO in GIP v objektu. Kako bo pa r/z vodnik priključil direktno na valjanec mi ni jasno. Lahko ga sicer priključi na PEN zbiralnico, če mu to elektrodistributor dovoli (Elektro Ljubljana mesto recimo tega ne dovoli. Za že omenjeno povezavo PEN in GIP pa zahteva ločen r/z vodnik). V nobenem primeru pa valjanec v distribucijski kabelski trasi ne more biti kot zaščitna ozemljitev objekta, čeprav je z meritvijo upornosti ugotovljeno, da je ustrezna.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Torej le sklepaš (tako kot jaz)!
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
Ocena:
33
Res je, saj drugega kot sklepati na osnovi danih informacij ne moreš. Je pa ena razlika, tvoje sklepanje temelji na hipotezi, da valjanec ni nikjer priključen, moje pa, da je priključen najmanj v eni PMO na PEN zbiralki.
Objave: 195
Teme: 24
Pridružen: May 2007
Ocena:
0
Hvala za pomoč, valjanec res zavije v mojo omarico, to vidim, ker je toliko odkopana, vendar v omarico ne vidim. Sedaj imam gradbeni priključek in samo omarico z tremi vtičnicami. V temelju valjanca sigurno ni. Torej najbolje kopat novo linijo oz. hkrati z odtoki in čistilno napravo.
Objave: 78
Teme: 7
Pridružen: Aug 2007
Ocena:
0
a je ta sonda o kateri je bilo govora tu nujno potrebna? valjanec imamo položen, nikoli pa ni blo govora o čem takem...
kje dobim koga ki mi pride zmerit hišo in napiše papir za elektro?
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
Ocena:
33
Sonde niso potrebne, če si z valjancem dosegel ustrezno upornost ozemljitve. Za strelovod in prenapetostno zaščito rabiš 10 ohmov,če pa imaš predpisan TT sistem napajanja inštalacije pa je pri RCD stikalu z diferenčnim tokom 300 mA (0,3 A) dovolj 166 ohmov.
Za elektro ne potrebuješ nobenih papirjev, razen če gre za priklop nove inštalacije. V tem primeru ti pa tako ali tako mora izvajalec elektroinštalacije izdelati zapisnik in merilno poročilo o pregledu in preizkusu električne inštalacije izvajalca inštalacijskih del.