Hanzi Napisal:
gurenc Napisal:Ideja je sledeča: namesto bojlerja bi dal zalogovnik (300 l), ki bi ga povezal z večjim zalogovnikom (1.500 l). Ogrevanje bo na drva, poleti bi pa TČ naredila svoje (na manjšem zalogovniku). Razmišljam o TČ na voden zrak, da bi ga jemali iz mansarde in bi hladnejši počasi "hodil" po stopnicah v višja nadstropja.
Skupna velikost zalogovnika bi bila tako večja (1.500 + 300). Poleti bi le odklopil večji zalogovnik od manjšega (kakšni ventili vmes) in ogreval bi le manjšega.
Strošek bi bil torej praviloma nižji, pa tudi manj potrebnega prostora v kurilinici. Na manjši zalogovnik bi le dal TČ na voden zrak. (Le zakaj bi imel zalogovnik 2.000 + 300 l bojlerja, če se temu lahko izognem?) Hec je namreč tudi v subvencijah.
Pa tudi ne bi imel potreb po pregrevanju vode v bojlerju (antilegionelni programi).

In problem - nič takega ne najdem. TČ so očitno vse na bojlerjih. Ločene TČ, torej kot samostojne enote, pa niso na voden zrak. Ima kdo kakšno idejo, kje se kaj takega dobi oziroma kako bi lahko to nekako skombiniral?

Hvala vnaprej. Lp, Gregor
In kje imaš namen imeti zalogo tople vode?
STČ po mojem znanju ne more delat kot pretočni grelec. Boš imel v 300 sanitarno kačo?

ja, takšna je bila ideja. a ne bo nič iz tega. ločene TČ, ki bi bila montirana na 300 l zalogovnik in bi imela voden zrak, ni. da bi pa zrak ohlajal le v enem prostoru, pa bi bilo pretirano, tako z vidika temperature v tem prostoru (otroška, dnevna) kot tudi zaradi zvoka, pihanja, ...
3 teden spremljam našo porabo elektrike.
Skupaj s STČ Termotenika 300l porabimo na dan cca 7,5 do 8Kwh.
Mesečno pričakujem torej 250Kwh.
Se mi zdi kar normalna poraba.
3 člani, pralni, sušilni,STČ, vsa elektro šara....
centrum
Koliko si imel kwh pred priklopom STČ
Pojma nimam..ker smo ravno vseljeni in istočasno sem prižgal TČ.
Računam da mi pozauga nekje za 8 do 10€ mesečno.
sassapo je pred leti zapisal:
sassapo Napisal:Vse TČ sanitarna voda so tu nekje, kupiš tisto ki ti je najbolj všeč cenovno in vizuelno...
Se vedno drzi bolj ali manj?

V ozjem izboru trenutno tale model: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gorenje.si/toplotne-crpalke-za-sanitarno-vodo/toplotne-crpalke-z-vodenim-zrakom/izdelki?c=406725">http://www.gorenje.si/toplotne-crpalke- ... i?c=406725</a><!-- m -->
Je za ceno okoli 1400-1600€ katera tc bolj priporocljiva?

Volumen stc: triclanska familija v glavnem tusiranje + obcasno (parkrat mesecno) namakanje v 300l kadi (ok, racunam, da se nalije notri le polovico volumna vode). Imam 50:50 mnenja. Eni zatrjujejo: 200l je polna kapa, drugi pravijo, ne sparaj 150€ in vzami 300l. Kaj priporocate v "nasem" primeru?

Konkretno ta stc ima toplotni izmenjevalec samo spodaj. Obstaja tudi varianta z dvema izmenjevalcema. Kaksna je prakticna razlika, oz. v cem je boljsa stc z dvema izmenjevalcema?

Sem bil pa na objektu pri kolegu, ki si je stc naredil sam - bojler austria emajl, spiralo je dal spigat, vse skupaj pa priklopljeno na zun. klima enoto. Pravi, da njegov hibrid, kar se izkoristkov tice, povozi vse komercialne stc. Cenovno je na 80-90% komercialne stc. Lahko kdo poda utemeljeno, ce je tak hibrid res lahko omembe vredno boljsi?

hvala vsem za mnenja.
Kaj ti bo zadostovalo, je odvisno od vaših navad. Namakanje v banji bolj kaže v smer, da potrebuješ 300l STČ.
Bi se strinjal da so dandanes vse STČ "tam nekje", kaj pa to pomeni dolgoročno pa itak nihče ne ve.

Verjetno je taka home made "klima STČ", lahko ravno tako učinkovita, ampak ne v vseh okoliščinah.
STČ namreč jemlje toploto zraku znotraj hiše (kurilnica, klet,...), taka "klima STČ" pa zunanjem zraku. Verjetno se boš strinjal da bo npr z zrakom +10 v kaki kleti učinkovitost boljša kot z zunanjim zrakom -10 ali celo manj.
Vsekakor ti priporočam 300L! V izvedbi s klimatsko napravo, (ki se montira v prostoru, kjer rabiš hlajenje) jih izdelam vsaj 5 na leto. Izkoristek je boljši zaradi večjega uparjalnika, seveda je potrebna še menjava plina in dušilnega elementa, da večji uparjalnik polno izkoristimo. Cenovno se ob uporabi kvalitetnega materiala računica ne izide. Izdela se tam kjer je zahteva po dislociranem hlajenju, ali pa je ustrezen bojler že obstoječ.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
homer in sassapo, hvala za info.

@ sassapo, ja to o menjavi plina mi je bilo omenjeno (nekako v vezi s tem, da je masina "lepse laufala"). Ok, s tem hibridom se ne bom ukvarjal - nimam potrebe, oz. bom "kompenziral" z vodenim zrakom.

Dajte mi poznavalci prosim samo se razloziti, kako je z to zadevo glede topl. izmenjevalcev - eden vs. dva. Kolikor sem zasledil, bi naj imelo to veze s tem, ce bi bili na stc npr. vezani kolektorji itd. Drzi to?
No, kolektorjev pri nas ne bo - se rabim potem z drugim izmenjevalcem sploh obremenjevati oz. ima stc z dvema izmenjevalcema sploh se kaksno dodatno prednost/funkcijo?

ps. mogoce je o tem na forumu ze pisano, vendar v poplavi prispevkov tega nisem nasel.
Zakaj sploh rabiš toplotni izmenjevalec?
Če ne misliš prikopiti sekundarni vir ogrevanja na bojler STČ, ne rabiš niti enega.
V primeru, da bi si omislil nekoč prikop na sekundarni vir, pa bi rabil.
Na olje, pelete, dva, visokotemperaturno zunanjo TČ ipd bi zadostoval en toplotni izmenjevalec.
V primeru sončnih kolektorjev ali nizkotemperaturne zunanje TČ pa oba zaporedno vezana (večji je, boljše je).
Citat:Zakaj sploh rabiš toplotni izmenjevalec?
pojma nimam - zato vprasam, da mi ne bi kdo prodajal "drek za zlato".

alanford - hvala za info - zdaj je vse jasno.
gt001 Napisal:sassapo je pred leti zapisal:
sassapo Napisal:Vse TČ sanitarna voda so tu nekje, kupiš tisto ki ti je najbolj všeč cenovno in vizuelno...
Se vedno drzi bolj ali manj?

V ozjem izboru trenutno tale model: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gorenje.si/toplotne-crpalke-za-sanitarno-vodo/toplotne-crpalke-z-vodenim-zrakom/izdelki?c=406725">http://www.gorenje.si/toplotne-crpalke- ... i?c=406725</a><!-- m -->
Je za ceno okoli 1400-1600€ katera tc bolj priporocljiva?

Volumen stc: triclanska familija v glavnem tusiranje + obcasno (parkrat mesecno) namakanje v 300l kadi (ok, racunam, da se nalije notri le polovico volumna vode). Imam 50:50 mnenja. Eni zatrjujejo: 200l je polna kapa, drugi pravijo, ne sparaj 150€ in vzami 300l. Kaj priporocate v "nasem" primeru?

Konkretno ta stc ima toplotni izmenjevalec samo spodaj. Obstaja tudi varianta z dvema izmenjevalcema. Kaksna je prakticna razlika, oz. v cem je boljsa stc z dvema izmenjevalcema?
.

Zakaj bi sploh rabil dodatne izmenjevalce v sanitarni TČ? Saj vode ne boš ogreval (povezoval) z zunanjim virom, ko pa lahko to poceni dela STČ. Tudi če crkne kompresor v njej imaš še vedno njen el. grelec za backup.
Točno tako.
Toplotni izmenjevalec rabiš le, če bi poleti ogreval vodo s sončnimi kolektorji, ali v zimskem času še s tistim kar ogrevaš hišo.
Za moje pojme se v primeru STČ nima smisla obremenjevati še s sončnimi kolektorji (razen če so ti že od prej), pozimi pa le če je energent tako poceni, da je bistveno ceneje kot s STČ. To pa je kvečjemu, če imaš lastna drva-

Meni je v sezoni 2013-2014 (12 mesecev) poraba STČ 734KWh
To je letno cca 80€, ali mesečno 6,6€

Recimo, da bi polovico tega prihranil s sončnimi kolektorji.
Torej 40€
Pa sam izračunaj če se ti splača iti v tako investicijo......

Če ima STČ vgrajen tudi el. grelec, je to za "backup" dovolj (za primer okvare kompresorja).
Po nekaj letnih izkušnjah lahko Homerjeve navedbe samo potrdim. Trije shajamo z Gorenjevo 80 litrsko, pet jih shaja z enako 100 litrsko, res pa imajo različne čase uporabe, a v obeh primerih je vode za tuširanje in drugo uporabo povsem dovolj. Za plavanje v kadi pa bi bilo lahko vprašljivo. Enkrat samkrat smo pomagali k hitrejšemu gretju še z grelci, sicer namenjenimi za antilegionelni program. Kolega s 300 litrsko ni zadovoljen, ker je dogrevanje vode prepočasno.

lp K.
Homer Napisal:Toplotni izmenjevalec rabiš le, če bi poleti ogreval vodo s sončnimi kolektorji, ali v zimskem času še s tistim kar ogrevaš hišo.
Za moje pojme se v primeru STČ nima smisla obremenjevati še s sončnimi kolektorji (razen če so ti že od prej), pozimi pa le če je energent tako poceni, da je bistveno ceneje kot s STČ. To pa je kvečjemu, če imaš lastna drva-
....
V 90% drži. Ni pa tako črno belo.
Karikiram sivino:
a) Ogrevanje na zemeljski plin, TČ podhladi prostor, toploto vleče iz sosednjih ogrevanih prostorov. V takem primeru je spirala (plin) bolj ekonomična od električnih grelcev.
b) Ogrevanje (s starim kotlom) na drva, daljša in vroča cev do dimnika. Posledično je kurilnica pretopla in namesto pretiranega zračenja izkoristiš TČ.

Seveda priklop na spiralo stane (črpalka, regulacija, fitingi, delo) in se zna zgoditi, da prihranki na račun energenta ne bodo odtehtali stroška montaže spirale.