Poz......

Imam viška [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")sweexunichr("46")com/en/assortiment/power-security/power-protection/PP050/]UPS-300w[/url] in me zanima,če bi ga uporabil in priklopil na
Seltronovo regulacijo WDC10b ki krmili 2 obtočni črpalki in peč na pelete gorilnik,
Ferroli sun p7 ki pa je seveda posebaj vezan na ele.Ali je dovolj ta UPS močan.
#2
1) to je računalniški UPS, ki nima sinusno napetost. To pomeni slabo delovanje vseh elektromotorjev
2) 300W ni dovolj za peč na pelete, če ne drugo, pa zaradi potrebne moči pri vžigu
3) ) vgrajeni akumulator zagotavlja avtonomijo 10 minut. To pa je premalo za ta namen.

Samo Seltronov WDC bo deloval , črpalke bodo sicer najbrž delovale a ob tem "trpele" zaradi nesinusne napetosti.

Skratka, ni "greha vredno".

Če misliš resno, potem nabavi UPS s sinusnim izhodom napetosti in večjo močjo, namesto vgrajenega akumulatorja pa priklopi zunanji avtomobilski ali kamionski akumulator.
#3
Kako pa ločiš med računalniškimi UPSi brez sinusa in (ne!?)računalniškimi UPSi s sinusom?
#4
Če je UPS "sinus" je to jasno napisano v podatkih, saj gre za načeloma dražji UPS.
Vsi ostali so "kvazi sinus", "modificiran sinus", "trapez", ....

Računalniški UPS za "domačo rabo" (nizkocenovni, manjših moči) niso sinusni in tudi za namen, katerega so narejeni, ni nikakršne potrebe da bi bili.

Če boš uporabil nesinusni UPS za napajanje napajalnikov, ki vsebujejo transformator ali motorjev (zlasti asinhronih v črpalkah), boš takoj po zvoku zaznal glasno brenčanje, sledi pregrevanje in na koncu tudi "prezgodnja smrt"

Zelo hitro hitro gredo v "večna lovišča" mali napajalniki, ki se vklopijo v vtičnico in so narejeni s transformatorjem.
#5
ja mislil sem priklopit samo selton wdc in nič druga,za gorilnik vem da itak ni primeren ker je prešfoh,pač tolko da ga prabim da ga ne vržem brezveze vstran.
#6
Ja, ampak to ni samo WDC, temveč tudi črpalke.....
#7
ja dve črpalki ki pa vsaka kuri nekje 60W na 2 stopnji,mislim da bi za silo to delovalo ali pa se motim
#8
Mislim, da nima smisla, da ti delujejo črpalke, če ti bo kotel hladen po parih minutah ko ti bodo delovale črpalke. Al sem kaj spregledal. Če bi imel peč na drva ne rečem, da ti ob izpadu elektrike delujejo črpalke, da saj pogori pri peletih pa ne vem glede na to da bi ga uporabil samo za črpalke, čemu bi to služilo.
#9
ok hvala vidim da iz tega ne bo nič tako kot je napisal Homer (ni greha vredno)