9.3.2014 ob 09:43
Kako imaš narejeno špico na strehi? Je vmes luknja da se prezračuje?
"Ko bom velik, bom malo manj majhen"
Citat:Kako problematičen je stik desk pod sekundarno kritino?Kot je trenutno izvedeno (neprezračevano podstrešje), so tudi te deske parna ovira na hladni strani izolacije, skozi katero bi morala vlaga prehajati v zunanji zrak. Deske 2,5 cm brez špranj imajo Sd = 0,9 m; z špranjami 5 mm pa 0,4 m.
Citat:ste spregledali problem... Folija pod gipsom je že...Je povedano, da je le parna ovira Sd = 23 m. Če malce pretiravam in rečem, da je zaradi lučk 30 cm2 skupno izrezanega na površini 16 m2, je zaradi tega padec Sd na 17 m. To je še vedno razmeroma dobra parna ovira (znatno slabše od parne zapore).
Citat:V poševnini so tudi deske brez špranj, ja.Račun pokaže, da bi se občasno (trenutni vremenski pogoji) lahko tvoril kondenz, vendar se bo hitro sušil. Bi bilo še sprejemljivo, ker je popravilo vezano na velike stroške. Če pa hočeš res imeti stvar 100 % dobro, pa potrgaj dol vse gips plošče (tudi ravni del stropa), vstavi dobro parno zaporo in gips plošče na novo.
Tam folija nič ni rezana, saj v poševnini nimamo lučk.
Folija je med seboj lepljena z lepilnim trakom, isto pri stenah.
Citat: sta bili narejeni dve napaki.Tri oziroma 4.
Citat:Za prezračevanje špice v slemenu pa naj naredi somov detajl pa ne rabiš imeti luknje ob strani.Ali te ti zračniki res tako motijo? Oglej si malce 100 in več stare kmečke hiše. Vse imajo v čelni steni pod slemenom zračnik s še dodanim "umetelnim" detajlom. Meni izgleda kar zanimivo, koliko različnih oblik.