Objave: 4080
Teme: 39
Pridružen: Jan 2007
Ocena:
3
jožko, izračun ki pokaže kot eno od vrednosti izkoristka kotla na polena 95% pa ni v redu. to niti teoretično ni možno. maksimalni izkoristek kotla na polena bi bil 90%, ne gre več. če si to izračunal iz izmerjenih podatkov, potem ti en termometer nekje švica.
Objave: 793
Teme: 2
Pridružen: Jan 2012
Ocena:
0
Pač znotraj računske/merske napake +-10%.
A je tako težko razumet?
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Ocena:
1
Citat:izkoristka kotla na polena 95% pa ni v redu. to niti teoretično ni možno.
Ne bo držalo!
Enako, kot narediš plinski kotel z izkoristkom preko 100%, lahko narediš tudi kotel na drva z izkoristkom preko 100%. Boš pa pri uporabi imel nekaj težav z dimniškim kondenzom.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 4080
Teme: 39
Pridružen: Jan 2007
Ocena:
3
žerjavar, iz prakse ne gre oziroma ne poznam kotla ki bi mu to lahko uštimal, pa da je lesni plin v resnici pogorel. moral bi ga furat s temperaturo dimnih plinov pod 110°C. s peletarjem lahko, polena so pa enostavno preveliki kosi, ki hkrati gorijo, da se ustvari piroliza.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Ocena:
1
Citat: iz prakse ne gre oziroma ne poznam kotla ki bi mu to lahko uštimal,
Da si za poskus ne delaš stroška s povečevanjem površin izmenjevalca, lahko vzameš dva kotla. V prvega kuriš, dimne pline pa spelješ v kurišče drugega, iz njega pa v dimnik. Vodo pa povežeš oba kotla zaporedno: povratni vod v drugi kotel spodaj, topla voda 2. kotla v spodnji priključek 1. kotla. Če ne boš predgreval povratnega voda v 2. kotel, boš dobil izkoristek vsaj 110%.
Ne se izgovarjati na druge škodljive posledice.
PS:
Verjetno bi šlo tudi z uplinjakom, ki bi mu primarni zrak znižal na polovico, sekundarni zrak pa reguliral na temperaturo dimnih plinov 90 C. In brez predgrevanja povratnega voda.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 4080
Teme: 39
Pridružen: Jan 2007
Ocena:
3
jožko a ti zastopiš limito? če je rezultat funkcije (enačbe) limitiran, ja, rezultat ne more bit večji kot zgornja meja dosegljivega. če gre čez zgornjo mejo limite, ta funkcija ni v mejah odstopanj, in je torej v enačbi ali vsaj en člen napačen in/ali fukcija verjetno tudi ne bo zvezna.
rezultat tvoje enačbe ni negativen ali pozitiven, je pa lahko znotraj meja dosegljivega. rezultat gre lahko samo proti zgornji ali spodnji meji limite. in ja, lahko gre v obe smeri, mora se pa ustaviti ob mejah, da funkcija/enačba še deluje zvezno.
Objave: 1247
Teme: 13
Pridružen: Jan 2013
Ocena:
0
No, kakor koli obračaš, verjetno pri meni ne uspeš nategnit številk, da bi dale ven 85 % +/- 10 %.
A se da komu bolj natančno izračunat izkoristek? Kotel je 530 kg, vsebnost vode 173 l, zalogovnik je 200 kg. Kurilnica se je segrela za 2 st. c. (19 -- >21).
A ostalo zgleda približno ok?
Žerjavar, kako na sedaj zračunam moč, glede na te krivulje, kako se je dvigovala T zalogovnika, če vzamem krajši čas pridejo boljši rezultati. A zračunam povprečno moč celotnega časa kurjenja? Glede na to, da si računal izgube hiše, bi moč peči zadostovala? Bo peč zadostovala vsaj po TI fasade in strehe?
Objave: 1357
Teme: 32
Pridružen: Jul 2010
Ocena:
-58
Ajnštaj vam do pirhov ne seže :mrgreen:
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Ocena:
1
Citat: kako na sedaj zračunam moč, glede na te krivulje, kako se je dvigovala T zalogovnika, če vzamem krajši čas pridejo boljši rezultati.
Če vzameš krajši čas, ko se je temperatura najhitreje dvigala, dobiš max moč kotla.
Če vzameš čas normalnega gorenja enega nakladanja (brez vžiganja in razgoretja ter brez ugašanja, žerjavice) pa dobiš povprečno moč (nazivna moč) kotla.
Citat:si računal izgube hiše, bi moč peči zadostovala?
Pri povprečni moči kotla 19 kW in zunanjih -15 C moraš kuriti vsak dan 19 ur, pri povprečni dnevni temperaturi 0 C pa 11 ur.
Ko boš naredila izolacijo fasade in ostrešja, se bodo izgube verjetno razpolovile. Bo potreben čas kurjenja pol krajši.
Nimam časa - sem v penziji!