mislim da ne, ker ga imam sam. z njim reguliram T vode v radiatorje iz izalogovnika.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Če že ne moreš drugače, potem daj motorni mešalni ventil v nadstropje.
Z njim reguliraš vodo v talno.
V radiatorje pa greš "na polno" brez regulacije (reguliraš s termostatskimi ventili na samih radijatorjih)
Za delovanje pa potrebuješ električno povezavo s kurilnico:
- 3 vodnike motorni pogon
- 4 vodnike za 2x črpalki (2x L + N +PE)
- 2 vodnika tipalo (z opletom ali folijo)
Pa imaš pripravljeno cev za to?
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
To je odvisno od uporabljene regulacije.
Če boš uporabil WDC20 potem je tipalo DD2+.
Ker boš imel 2 ogrevalna kroga (+ radiatorji) potrebuješ 2 tipala DD2+
Objave: 551
Teme: 29
Pridružen: Feb 2008
Ocena:
0
WDC20 lahko regulira tudi le s pomočjo zunanjega senzorja, mar ne?
Kaj pa če uporabim spodnji dd2+ tudi za zgornjo reguliranje ali pa če sploh ne uporabim dd2+ za mansardo?
Regulacija bi naj še vedno delovala glede na zunanje temperature, ampak bi bilo
verjetno potrebno v začetku nekaj prilagajanja na wdc20.
Hvala
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
Ocena:
9
Vse kombinacije, ki si jih naštel, so možne.
Za natančno nastavitev vremenske regulacije (brez notranjega tipala) si moraš vzeti malo več časa. Namreč vsako majhno spremembo boš moral preizkusiti vsaj dan, dva .... in to najmanj v dveh obdobjih (prehodnem - zmerno toplem in ob zelo nizkih temperaturah). Ko boš dosegel, da je delovanje pravilno tako v mrazu, kot pri višjih temperaturah, bo nastavitev optimalna.
Objave: 551
Teme: 29
Pridružen: Feb 2008
Ocena:
0
Homer in ostali, hvala za vso pomoč. Verjamem, da bo branje koristilo tudi komu drugemu.
LP