#31
Če imaš v kopalnici talno, so radiatorji odveč.
Za sušenje brisač pa raje daj električno lojtro s timerjem.
#32
5x sem že napisal pa se enkrat bom če dobeden ne razume
v takem primeru se da radiator na enak razdelilec kot talno torej PRIKLOPIŠ RADIATOR ENAKO KOT BI BILA ŠE ENA VEJA TALNEGA, če je potreba po ogrevanju večja se da radiator VEČJI tako konpenziraš manjšo temp. v talnem takoimenovani nizkotemperaturni radiatorji
NERABIŠ ŠE ENEGA DOVODA IZ KURILNICE
a bo dosti razumljivo?
#33
Če te kaj tolaži branci, meni se zdi tvoja rešitev smiselna. Pa Homerjeva tudi ni slaba. Ne razumem pa, zakaj bi ant na vsak način rad 2 mešalna kroga.
#34
@RobicM
Ni zgolj ideja....
Napisal sem iz lastnih izkušenj.

Pred leti sem adaptiral kopalnico, kjer je že bil radiator.
Dodal sem talno, a kljub temu obdržal radiator, ki sem ga precej skrajšal.
Pravzaprav sem že vnaprej vedel, da ne bo potreben, a ker so že bili priključki, sem pač rekel naj bo "za vsak slučaj".
No in potem je bila na vrsti lojtra, ki mi pa na mestu priključkov radiatorja ni bila OK.
Lahko bi vlekel cevi naokrog po kopalnici, a sem nekako prišel do zaključka, da ni smiselno.
In tako je padla odločitev za električno lojtro.
Vklopimo jo pred tuširanjem, tako da je že topla, ko obesimo brisače.
Timer izklopi po cca 1 uri in to je to.

Kopalnica topla od talnega, ob vklopljeni lojtri še za spoznanje bolj, brisače pa posušene in nikoli ni bilo potrebe za dodatno radiatorsko ogrevanje!
#35
RobicM Napisal:Če te kaj tolaži branci, meni se zdi tvoja rešitev smiselna. Pa Homerjeva tudi ni slaba. Ne razumem pa, zakaj bi ant na vsak način rad 2 mešalna kroga.

verjetno zato ker mu centralno dela negdo ki nima pojma
#36
Pač sem se odločil, da bi rad radiatorje imel toplejše kot 30 st. Pač mi variante z grelci niso všeč.
#37
in z tema dvema radiatorjema boš samo premešaval zalogovnik

zakaj bi pa imel radiatorje toplejše kot 30 stopinj? če misliš da bo s tem kaj profitiral se zelo motiš

samo tistega wdcja v kurilnici boš mel brezveze
ne razumem enih, dal boš 800e in več za vremensko vodeno regulacijo potem pa tiščiš nek termostarski ventil nekam vmes čisto brezveze da cel sistem podreš
z wdc-jem potem neboš več mogo regulirati te etaže
#38
Pač potegneš še 2 cevi, omete pa popraviš. Če boš še kital, je itak vseeno.
#39
Ali obstaja varianta da pelješ toplo vodo najprej v radiator, povratek pa v talno. V tem primeru ne smeš zapreti radiatorja, ali pa pred njim postaviti nek tripotni? Ventil ki bo v primeru zaprtega radiatorja spustil vodo proti talnemu. Sem pa prekratek s znanjem (prakse pa nimam okoli talnega) da bi to z levo roko skupaj zložil.
#40
To se da naredit pod določenimi pogoji vendar je to slaba rešitev. Majhni pretoki itd...
#41
Citat:obstaja varianta da pelješ toplo vodo najprej v radiator, povratek pa v talno. V tem primeru ne smeš zapreti radiatorja,
To je zaporedna vezava dveh grelnih teles = enocevni sistem. Na radiatorju moraš imeti temu primeren ventil. Ko ga zapiraš, hkrati odpiraš obvod (bajpas)
Nimam časa - sem v penziji!
#42
Ena varianta je, da zamenjam termostatski ventil za motornega mešalnega. Potem bi wdc20 spet imel svoje poslanstvo kaj ne Smile

Še vedno pa ni možnosti, da bi dal dve dodatni cevi za radiatorje v zgornji štuk, zato je potrebno 2 radiatorja vezati na svojo črpalko.
Da bi vezal dovod najprej na radiatorje in nato na talno pomoje ne bo šlo, saj sta do radiatorja cevi 16x2, kar bi poslabšalo pretok.

Še kakšen predlog?

Hvala
#43
Rabiš tole:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.giacomini.com/en/products/02_manifolds_and_preassembled_groups/index.html?liv=4&posizFigura=00080&figura=R557R-1&sottocap=00040&descsottocap=PRE-ASSEMBLED+MANIFOLDS+FOR+HEATING#pd">http://www.giacomini.com/en/products/02 ... HEATING#pd</a><!-- m -->

na levo stran daš razdelilec za dve veji za radiator, na desno pa razdelilec za talno.
Talno ima tukaj svojo črpalko, za radiatorje je pa tista v kurilnici. Zraven vzameš še varnostni termostat, da varuješ talno. S termostatsko glavo pa nastavljaš temperaturo vtoka v talno.
#44
Tole ni nič kaj dosti drugačno kot moj mešalni set. Še vedno rabiš eno črpalko za radiatorje.

LP
#45
Ali je kakšna možnost, da na takle termostatski mešalni ventil namontiram motor: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mix-trgovina.si/--p-334.html?osCsid=ge2pbkthccbhnf7ilc55gftk81">http://www.mix-trgovina.si/--p-334.html ... lc55gftk81</a><!-- m -->

Hvala
1 2 3 4
Iskanje po temi