Mena pa zanima ali je vremenska regulacija nujna v enostavni vezalni shemi(kot recimo na sliki)
- uplinjevalni kotel
- zalogovnik 1500l
- bojler 200l
- talno gretje (120m2, samo v eni etaži)
Gre za novogradnjo, dobro izolirano.
Sam se ne spoznam na te reči, bi jih pa rad vsaj približno razumel.
Peč se bo kurila "na ful", toplota bo šla v zalogovnik, v hiši bo termostat in ko bo dosežena nastavljena T, bo sistem ustavil črpalke ipd... Nočni način nižje T bi težko dosegel, ker je talno ...T v posameznih prostorih lahko nastavim s pripiranjem vej talnega? Ne vem, kaj bi bilo pri tem sistemu smiselno regulirati glede na zunanjo T?
Torej, kaj dobim z vremensko regulacijo ala Seltron WDC10 oz. kaj izgubim, če se odločim, da mi inštalater tega ne vključi v inštalacijo?
Pri talnem gretju z dosti akumulacije toplote (betonski estrih) bi vremensko regulacijo toplo priporočal.
Ogrevanje mora v prostoru nadomestiti točno toliko toplote, kot je izgub skozi zunanji ovoj. Dovedena količina toplote (moč ogrevanja) je linearno odvisna od razlike temperature ogrevalne vode in temperature prostora. Izgube so linearno odvisne od zunanje temperature. Sklep: potrebna temperatura ogrevalne vode je linearno odvisna od zunanje temperature. Če bi želel na kakšen drug način urejati moč ogrevanja (notranji termostat, ki deluje na črpalko ali na mešalni ventil), bo sprememba šele takrat, ko bo v prostoru prišlo do spremembe temperature. Zaradi akumulacije toplote v estrihu bo čas reakcije dolg, nihanje notranje temperature bo veliko.
Vsekakor boš z nečem moral regulirati mešalni ventil (temperaturo dvižnega voda), črpalko bojlerja, regulirat temperaturo povratnega voda, tipat boš moral tudi sobno temperaturo, ....
Skratka WDC vse to počne ..... Vremensko vodena temperatura je zgolj še bonus na vse skupaj.
Vremenska regulacija ti opravlja dve funkciji:
- omogoči "prehitevanje" regulacije. Z drugimi besedami dvigne temperaturo dvižnega voda, še preden se zaradi nižje zunanje temperature stanovanje začne ohlajati.
- zaradi prilagajanja temperature dvižnega voda, je ta v povprečju nižja in s tem tudi manjša poraba
Seveda se lahko taki regulaciji odpoveš in uporabiš termostatske regulacije povratne vode in dvižni vod, uporabljaš mehanske termostate, ............, a najbrž nikoli ne bo delovalo tako "udobno", natančno in z upoštevanjem vseh zahtev, kot za to namenska regulacija.......
A če imaš pa navaden sobni temostat ki se z diferenco 0,5 stopinje vklaplja in izklaplja pa ne bo delovalo ali kaj.
in ta 0,5 stopinje je vse nihanje kar ga je
Termostat stane 20 EUR vsa mehanizacija zgoraj našteta pa koliko??
če neboš imel vremensko vodene regulacije, se pripravi da boš zelo pogosto v kurilnici nastavljal temp. dvižnega voda, tako kot jaz sedaj ob takšnih temp. spremembah kot so sedaj. temp. v stanovanju pa ni nikol takšna kot bi si želel.
če boš dal mehansko regulacijo ti jaz svojo prodam:-)
Ja termostat bo deloval v redu, če se zunanja temperatura bistveno ne spreminja.
Če pa bo zunanja temperatura padla za več stopinj (recimo 10 °C) in bo to trajalo nekaj dni, bo seveda padla T tudi notri, termostat se bo sicer takoj kmalu vklopil, vendar sistem ne bo uspel segrevati prostora v taki meri kolikor je izgub, ker boš imel v zalogovniku premalo energije (beri temperature) in neglede na to, da bo termostat in pumpa (ali mešalni ventil) skozi odprt, bo temperatura v prostoru padla za več stopinj in ne samo za 0,5°C kot je diferenca termostata.
termostat regulira samo vklapljanje pumpe tuki še rabiš kak mehanski mešalni ventil ki ga bo treba ročno nastavljat, če je škoda denarja za regulacijo je skoda tudi teh 20e za termostat. skratka ni vredn 20e
vremensko vodena regulacija ti bo pa izračunala minimalno potrebno temp. dvižnega voda za ogrevanje stanovanja glede na zunanjo in notranjo temp. s tem dobiš konstantno temp. v stanovanju
jaz imam enako peč na drva ter zalogovnik, dve etaže imam rešene z seltron wdc za tretjo je zmanjkalo pa sem dal samo mehanski termostat ampak sedaj po sezoni kurjenja v kateri je bilo neskončno obiskov kurilnice zaradi prilagajanje temp. dvižnega voda
je sigurno samo eno da pred naslednjo sezono bo tudi tretjo etažo regulirala vremensko vodena regulacija
priporočam ti da če že neboš dal regulacije si vsaj prepravi vse tako da jo če bo potrebna samo prigradiš zraven pozneje
kako pa rešiš z vremensko vodeno regulacijo če imaš dve veji (vsako nastropje posebaj), imaš potem dve notranji tipali, dve pumpi , dva mešalna ventila. Ali to elektronika tudi podpira.
Jaz bom imel vse enako, peč na drva, zalogovnik, talno gretje , dve veji vsaka posebaj za dve nadstropji.
potem torej, najpreprosteje in najudobneje rešit s vremensko vodeno regulacijo, brez termostatov v prostoru.
imama še eno vprašanje kako pa regulirat temperaturo znotraj ene veje . naprimer dve sobi, želja po drugačni temperaturi. Da pripiraš ventile v rezdelilcu ali je še drugače kakšna možnost. Slišal sem za nekakšen elektroventil, samo ne vem kako pa odčitava temperaturo prostora?
kakšna ideja , ali s tem ne komlicirat, ker ne bo nekakšnega efekta...
Termostatov v prostoru ne, tipalo temperature v prostoru pa ja, saj s tem vremenska regulacija zmore kompenzirat morebitno odstopanje notranje temperature od željene (če regulacija to sploh podpira).
To pomeni, da boš moral nabaviti tudi 2 mešalna kroga, ki en zajema črpalko in motorni mešalni ventil. Posebej boš potreboval še črpalko za bojler.
Na razdelilec talnega lahko daš te elektro ventile, ki ti regulirajo temperaturo v posamezni sobi, vendar potem potrebuješ še termostat v vsaki sobi. Glede na branje foruma pa sem prišel do spoznanja, da je to v večini primerov nepotrebno in ko enkrat pripraviš te pretoke in temp. v sobah po željah tako ostane tudi v prihodnosti. Na začetku je pač malo igranja.
Jaz bom imel po vse verjetnosti wdc20 in 2 mešalna kroga. V prtličju bo tipičen mešalni krog z reguliranjem črpalke in tudi mešalnega ventila, v mansardi pa bom imel že v omarici talnega mešalni krog, ki ima termostatski mešalni ventil in neko črpalko (kot alpha2, le da je od wilo), ki naj bi sama prilagajala moč pretoka. Pač bo potrebno malo prilagajanja skozi leto glede temperature vode, ki jo bo mešalni ventil spušča v sistem.
p.s. ali morda kdo ve kako deluje tale wilo oz. alpha2 črpalka če imaš termostatski mešalni ventil in ne takega na motorni pogon?
Dom je odraz človeka, njegovega značaja, vrednot in načina življenja. Prav takšnega si želi ustvariti tudi glasbenik Tomi Meglič, ki se pridružuje Lum... Beri dalje »
V soboto, 7. novembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled mansardne hiše, ki se nahaja v okolici Krš... Beri dalje »
Vlažilnik zraka v ogrevanem ali klimatiziranem stanovanju zraku povrne vlago, ki jo potrebujejo koža, sluznice in oči. Koristi občutite pri negi kože,... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Registracija novega uporabnika
Vaša registracija je bila uspešna.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti, da bo registracija potrjena.
Porabljeno geslo
Zahtevek za spremembo gesla uspešno poslan.
Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti za uspešno ponastavitev gesla.