pedenjdeklica Napisal:Telmos, to ne drzi... Lahko da je...ampak nisi na tekocem
No potem me pa razsvetli.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
Ne vem kam naj vržem tole vprašanje...Torej zanima me princip ogrevanja bojlerja pri sistemu, ki ima le-tega vgrajenega, konkretno moj primer, Daikin Altherma LT 6kw (180l zalogovnik, temperatura nastavljena na 45 stopinj). Torej včeraj se je punca tuširala, potem sem se še jaz in opazil, da je bila voda bolj mlačna kot vroča in to pri polno odprti pipi (To je bilo prvič da se je to zgodilo pa smo pokurili še več vode v preteklosti). Preveril sem temperaturo bojlerja, ta je bila na 31 stopinj in v fazi ogrevanja. Imam nastavljeno na "reheat only", ki dogreva vodo po nekaj stopinjah padca. Sem pa v fazi njenega tuširanja zluftal stanovanje, kjer je pač za nekaj minut padla notranja temperatura za par stopinj in ne vem, če je to vrglo prioriteto na talno gretje namesto bojler. Je to možno? Sem pa danes opazoval dogrevanje bojlerja, ta je štartal nekje pri 42 stopinjah, potem je pa temperatura relativno hitro padala do 39 stopinj in nato počasi začela naraščat...Se komu da razložiti ta princip ogrevanja bojlerja lepo prosim Smile hvala za pomoč in info
Temu se reče plastenje vode. Topla voda je bolj pri vrhu kjer je tudi termometer in odjem tople vode.
Ko se zažene obtočna črpalka toplotne pa vodo premeša zato takrat pade temp. vode na termometru..oz. tudi na splošno ker se premeša.

Lahko je bilo podobno pri tuširanju le da jenzaradi večjega odjema tisti trenutek ob oremešanju vode temp. konkretno padla...na omenjenih 31 stopinj...konec koncev priteka v bojler voda, ki ima trenutno nekaj nad ničlo...in ob večji količini le ta dodobra ohladi celoten zalogovnik,,,seveda ko se premeša.
Še to...tudi zaradi tega se splača imeti večji bojler...250 do 300 litrov...večji vztrajnik ( sploh če je veliko žensk pri hiši :wink: ).
Točno tako, 180l bojler včasih pač ni dovolj.
Pri polnjenju banje moram temp, dvignit na 48°C kljub bojlerju 300l
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Aha, že bolj jasno Smile hvala za odgovore
Eno vprašanje:

Objekt: novogradnja-dvojček, polsnočna lega osrednja slovenija, 3 nadstropja, 160m2, 15cm izolacija, talno gretje (premer cevi 20mm) v vseh štukih, v srednjem štuku v dnevni še kamin na drva cca.9kw, okna dvojni termopan.

Ponujene so mi različne črpalke od 6kw do 12kw... Najcenejši sistem je spodnji, ki pa se mi zdi precej nedodelan, se mi zdi da manjka kar nekaj stvari:

[url]httpunichr("58")//postimgunichr("46")org/image/3lpp1impb/[/url]

črpalka inverter zrak voda 12kw
zalogovnik 300l

Kaj menite?
Mislim, da bi se moral vsak investitor v novogradnji najprej vprašat kolko je izračunanih izgub po PHPP. Če k temu dodaš par procentov "za rezervo" je dilema veliko manjša. Če so ti ponudili mašine, ki po moči odstopajo za 100%, potem je vsaj en ponudnik krepko brcnil v temo. Glede na podatke bi rekel, da tisti, z 12 kW...
V kolikor se izbira iverterski tip Tč je bolje vzet večjo. O razlogih zakaj raje nebi, ker bo zopet nepotrebno kreganje.

Drug razlog pa je, da eno je izračun eno drugo kruta realnost. Inestitorji stiskajo običajno pri investiciji , dobavitelji ki so pokvarjeni dobavijo robo, ki je slabša od projektiranje in potem se zgodi, da je TČ kriva in da ne pokriva izgub. Bolje večja, če je regulacija TČ uštimiana.
terarosa1 Napisal:Eno vprašanje:

Objekt: novogradnja-dvojček, polsnočna lega osrednja slovenija, 3 nadstropja, 160m2, 15cm izolacija, talno gretje (premer cevi 20mm) v vseh štukih, v srednjem štuku v dnevni še kamin na drva cca.9kw, okna dvojni termopan.

Ponujene so mi različne črpalke od 6kw do 12kw... Najcenejši sistem je spodnji, ki pa se mi zdi precej nedodelan, se mi zdi da manjka kar nekaj stvari:

[url]httpunichr("58")//postimgunichr("46")org/image/3lpp1impb/[/url]

črpalka inverter zrak voda 12kw
zalogovnik 300l

Kaj menite?


...to najbrz zgleda kot tc ....10 let starim otrokom ki dalajo v nemogocih razmerah prinesejo kup kitajskega bakra ventilov...in potem to pometejo skupaj z smetmi v skatlo ki se imenuje tc...

Pa da se ne bosta zdej dva prodajalca zelenjave in en bancnik oglasila in parlamentirala da je to cisto dobro.

Edina dobra stvar pri tej skatli je elektric heater v notranjosti in v bojlerju....z tistim dvema se bos vecinoma grel in bos tako "kupil" ta bol masino na obroke (samo da je ne bos imel)...no pa ne se slepit ...upam da imas dovolj veliko placo da bos obroke lahko placeval.

Cevne razvode v hisi ti je najbrz delal nekdo , ki montira radiatorje in je presel na ....aja talno.....samo cevi pripeljes v razdelilec kot pri radiatoju in razpeljes po tleh
No pri tem je pa pozabil na preseke cevi, pretoke, padce tlaka, upore, sposobnost prenesti na drugo stran dovolj energije........

6-12 kw.

Mas 10lhiso...? (Take so tastari delal 50let nazaj ko je bilo vprasanje se...kaj je to izolacija..
6 kwh vec ko dovolj.
Kamin je je premocan ..upam da ga nisi kupil...
če so ponudili 6 -12 kw, potem to niti ni tako slabo za odločit se: vzameš "sredino" (8kw) in mislim, da nisi fulal :lol:

Merlin1 Napisal:slabša od projektiranje in potem se zgodi, da je TČ kriva in da ne pokriva izgub. Bolje večja, če je regulacija TČ uštimiana.
ampak: na forumu, niti v domačem kraju, ne poznam nikogar oz. nikoli noben ni pojamral, da TČ ne "zmore" ....v obratno smer "jamramo" vsi...
Res pa, da nikakor noče bit zunaj -20 :mrgreen:
No, to "jamramo vsi" je malo pretirano.

Idealne TČ, ki bi prilagajala moč med 0 in 100% ni. Zato bodo vse TČ v nekem prehodnem obdobju "taktirale" in se "borile" s presežkom toplote. Kolikšen bo ta presežek je seveda odvisno od same moči TČ. Od tu tudi "želja" da TČ ne bi bila premočna, saj to pomeni manj taktiranja.

Po drugi strani pa ta preprosta matematika ne pomeni veliko, saj vsem TČ zrak voda z zunanjo temperaturo moč pada. To pa pomeni, da bomo v primeru da je TČ edini vir ogrevanja izbrali tako moč, ki bo pri najnižji zunanji temperaturi še zadovoljivo ogrevala.
Večina ki ima LT TČ se tu zadovolji z malo "goljufanja" in izbere TČ z manjšo močjo, v najhujšem mrazu pa si pomagajo z vgrajenimi električnimi grelci....... "Goljufija" pa pravim temu, ker potem ni več TČ edini vir ogrevanja, temveč si pomagamo z nekim drugim ogreavalom in imamo pravzaprav bivalentno ogrevanje. V principu si lahko pomagamo s kakršnimkoli drugim ogrevanjem (kamin, kotli na drva, ELKO, plin, ......) Rezultat bo enak.
In na koncu še ena malenkost, ki jo nekako spregledamo. Če želimo podhlajeno stanovanje v nekem razumno kratkem času pogreti na bivalno temperaturo, potrebujemo bistveno večjo moč, kot je tista potrebna zgolj za vzdrževanje. V prerhodnem obdobju ni nobenega problema, a če je to v najhujšem mrazu pa bodo težave.

Če potegnem črto pod to "razglabljanje"....
Seveda izračun toplotnih izgub pove veliko in je osnova za izbiro TČ.
V kakšni meri pa se bo zaokrožilo potrebno moč navzgor pa je zraven še nekaj "osebne filozofije"
To kvadraturo mora 8 kw zvečiti kot keks...brez da bi se sekirali kako pa s sanitarno vodo...bo ne bo...zmogla še to.

Glede proizvajalca pa nisem ta pravi za svetovat...na dolgi rok se splača gledat za renomiranimi znamkami ( kar spet znba bit predmet debate :lol: ).
csamo001 Napisal:Mislim, da bi se moral vsak investitor v novogradnji najprej vprašat kolko je izračunanih izgub po PHPP. Če k temu dodaš par procentov "za rezervo" je dilema veliko manjša. Če so ti ponudili mašine, ki po moči odstopajo za 100%, potem je vsaj en ponudnik krepko brcnil v temo. Glede na podatke bi rekel, da tisti, z 12 kW...

ja, phpp je fina in uporabna stvar.
Precej velik faktor za potrebno moč so pri zelo varčnih hišah notranji dobitki. Ti so odvisni tudi od števila prebivalcev in načina življenja. Če imamo npr. srednješolske otroke, ki imajo ves dan prižgan PC (tudi ko jih ni, ker malo sejejo) in takoj, ko pridejo domov prižgejo še TV, pa kuhat in prat jim je treba, se lahko situacija drastično spremeni, ko odjadrajo na faks ali na svoje. Notranjih dobitkov bo manj in TČ se bo morala bolj potruditi za doseganje temperature.
Vse to se da lepo simulirat v phpp-ju. Narediš si "best in worse case scenario" in potem lahko spremeniš izbiro TČ.
Simuliraš lahko tudi npr. izgubo plina v oknih po x letih, pa kakšno razpokco več, ki se je pojavila nekje ali pa vrata več ne tesnijo tako dobro (vpišeš slabšo zrakotesnost...), pa mogoče so sosedova drevesa zrastla in ti senčijo nekatera okna... Žena si je zaželela sušilec perila? Ni problema, dodaš ga k aparatom in upoštevaš še njegov prispevek...
Pa še malo morje drugih stvari.
@homer

Bolj razumljivo ne gre napisat. Bravo.