Imam sobni termostat seltron st1.
Zanima me zakaj se mi večkrat vklopi in takoj zatem izklopi. To se mi dogaja ko je recimo temperatura v prostoru ravno nekje v mejah ko bi mogoče že moral biti vklopljen. Sicer imam v prostoru normalno temperaturo, me pa moti stalno vklapljanje, ker velikokrat sploh ne traja toliko časa, da bi prišla topla voda do radiatorjev.
Sem ga tudi že povrnil na tovarniške nastavitve, pa ni razlike.

Je kakšna rešitev ali je fuč?
#2
To mislim da ima nastavljeno temperiranje...neko svojo logiko. A žal se vklopi pumpa ravno toliko da senhladna voda pomakne naprej...topla pa ne pride v radiatorje.
#3
Preglej malce nastavitve. to se je dogajalo tudi meni in sem udpesno odpravil. ce ti ne bo slo lahko preverimkaj sem tedaj postoril. lp
#4
p1 p2 nastavitve oziroma diferenco vklopa je potrebno povečat -žal ne vem kako
#5
Žal tudi ne boš izvedel, ker je to ST1!!!
Poizkusi spremeniti zaokroževanje stopinj. Če to deluje na regulator, bo OK, če samo na prikaz, ne bo nič!

[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")instalunichr("46")si/web_prospekti/646_sobni_termostati_T1unichr("46")pdf]stran 15[/url]
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!??
[Slika: 18-09-2024-14-01-01.jpg]  Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
#6
P1.4 ...ED konstanta...

Ve kdo kaj pomeni? (nastavljiva med 5 in 50 minut).
#7
Če gre za že uporabljen termostat najprej zamenjaj baterijo.
#8
V P1.5 je potrebno ED konstanto nastavit na dolocen cas npr. 10 min. preveri S2.5 histerezo delovanja na zeljeno vrednost npr. +- 0.3°C. To velja za ST2 in pri meni dela ok. Upam da bo kaj v pomoc. lp
#9
damo1 Napisal:Imam sobni termostat seltron st1.
Zanima me zakaj se mi večkrat vklopi in takoj zatem izklopi. To se mi dogaja ko je recimo temperatura v prostoru ravno nekje v mejah ko bi mogoče že moral biti vklopljen. Sicer imam v prostoru normalno temperaturo, me pa moti stalno vklapljanje, ker velikokrat sploh ne traja toliko časa, da bi prišla topla voda do radiatorjev.
Sem ga tudi že povrnil na tovarniške nastavitve, pa ni razlike.

Je kakšna rešitev ali je fuč?

Imel enako težavo. Na čase se je nenehno vklapljal in izklapljal. Ko je bilo to že skoraj vsak dan sem kontaktiral Seltron. Dejali so mi naj jim ga pošljem in mi zadevo popravili brez stroškov, čeprav je garancija že potekla. Po pogovoru sodeč sem sklepal, da so imeli že kar nekaj sličnih primerov. Skratka , moram jih pohvalit, zadevo so hitro rešili in mi ga vrnili oz. poslali po pošti in to brez kakršnega stroška.
lp
#10
vincent Napisal:P1.4 ...ED konstanta...

Ve kdo kaj pomeni? (nastavljiva med 5 in 50 minut).

Ko se termostat približuje željeni vrednosti, želi zaradi prenihaja optimirat napajanje z toploto. Zato se pojavijo krajši vklopi. Če se ED konstanta poveča bo čas optimizacije daljši in manj vklopov.
Lahko pa se poveča tudi histereza.

Pozabil sem prej napisat, gre za pid delovanje.
#11
Ja ED konstanto imam na privzetih 20 minut. Prižiga se mi včasih pa tudi na par sekund. Diference vklopa pa pri ST1 ne morem spreminjat.
Iz seltrona so mi pa odgovorili da je to normalno delovanje. Menda zato, da ni nihanj temperature....
#12
Nastavite ED na 40 min.