Ne imam samo radiatorje,pritisk pa 2 bara.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Ocena:
4
Enostavna zadeva. TČ je prešvoh.
Csamo zakaj ti ne gredo na živce ostali instalaterji in serviserji, ki zastonj delijo nasvete in si posredno delajo reklamo? Ti si se zabil vame in pisal ZS vsepovprek, da me blokirajo. Vse vem. Očitno je, da je nekaj narobe, pa ne z mano.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w --> - enostavne rešitve so vedno najboljše!
Objave: 856
Teme: 11
Pridružen: Jan 2011
Ocena:
0
@migaj
@alanford
@sassapo
hvala vsem za pomoč in ideje.
v nekaterih stvareh mislim da mi ni jasno.najbližje je odgovor po mojem mnenju sassapa (premajhna moč tč glede na izgube objekta-zaenkrat še neizoliranega).
še 1x:
konvektorji laufajo cca 22 ur od 24 ur v dnevu (tisti dve uri se izklopijo saj temperatura doseže 21C kar se krmili s termostatom v vsakem prostoru posebej).potrebujejo visoko vhodno temperaturo dv da oddajo max možno temperaturo da sploh lahko ogrejejo prostor.
sedaj če znižam dv, konvektor ne dobi dovolj vroče vode-posledično ne more oddati dovolj vročega zraka v prostor da bi se sploh kdaj dosegla temperatura prostora 21C.lahko dela non stop in se ne bo segrelo.dodatek toplote od konvektorja je manjši od izgub toplote.
zdaj lahko da je moja logika napačna (probal pač iz prakse), realnost je da so mrzli prostori.
pri porabi je jasno da manjša kot je temp. dv manjša je poraba elektrike.se pa mora tu še upoštevati laufanje vsakega konvektorja-manjši dv dlje bo konvektor laufal.višji dv manj bo konvektor laufal.
vremenske regulacije še nimam ker tipala za temp. še nismo postavili ven-pride ob fasadi.tako da temp. je nastavljena na konstantno, ki jo pač spreminjam - od oka v povprečju 2x na mesec v času kurjenja.
glede na udobje (šumenje ventilatorjev) imamo rajši mal višji dv in se konvektor manj vklaplja (pri višjih zunanjih temp. ko ni potrebe po visokem dv)-je pa to osebno udobje in nam paše-ga pa plačamo pri elektriki.
Objave: 13321
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Z močnejšimi konvektorji bi lahko ogreval z nižjo temperaturo, posledično bi imela TČ večjo izhodno moč in manjšo porabo
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 5061
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
Ocena:
3
Ne vem, kakšno OČ imaš ti, moja porabi na max "samo" 70W, kar pa je primerjavi s tem, koliko pridobim, zanemarljivo. Naj ti povem, da je pri meni dT od 1,7°C do 2,4°C. Splošna enačba pa je:
Proizvedena toplotna moč = konstanta x pretok medija x dT.
Konstanta je konstanta,
Pretok je odvisen najbolj od OČ potem od same hidravlične napeljave z ventili vred (pripiranje?), ter uporom toka skozi grelena telesa. Če res nimaš ne vem kako potrošne OČ, se ponavadi splača jo imeti na max.
Na dT pa vplivaš z odjemom toplote z grelnimi telesi (v tvojem primeru konvektorji) - močnejši kot so bolje je (če bolj pihajo, tudi).
Je pa zmotno misliti, da se bo povečala toplotna moč, če boš dT povečal tako, da boš zmanjšal pretok.
Pa še to. Tudi meni gre na jetra pihanje konvektorjev, zato ne pretiravam. Ampak predpogoj za to je, da je OČ na max. Če ne, zebe tudi mene :wink: .
EDIT:RDEČE
Objave: 856
Teme: 11
Pridružen: Jan 2011
Ocena:
0
res.
vendar močnejši konvektor več stane in ima večjo porabo-nisem računal ali je bolje večji konvektor in nižja poraba tč ali obratno.
dimenzionirali pa smo na next 20 let.izolacijo bomo naredili in konvektorji naj bi bili dovolj močni.povem naslednjo zimo po uporabi v praksi.
Objave: 13321
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
Ocena:
-503
Ko bo hiša izolirana, bo zadeva delovala bp. do takrat je potrebno trenutno situacijo jemat takšno kot je
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimasapo.si">http://www.klimasapo.si</a><!-- m -->
Objave: 856
Teme: 11
Pridružen: Jan 2011
Ocena:
0
@alanford
vse res.obtočne na max.konvektorje na max stopnjo.če bi imel močnejše konvektorje bi več dali od sebe-posledično imaš lahko nižji dv.
pretokov ne pripiramo nikjer.
pihanja se malo navadiš malo ti gre na živce.imamo star hrastov parket ki ga nismo hoteli ven metat.zato nismo na talnem (pa še žena je žvrgolela s krčnimi žilami).
@sassapo
se strinjam.imamo pač do konca obremenjen sistem mesec ali dva na leto.dobro da sem kupil močnejšo (13kw) za čas brez izolacije (kar zgleda da bo 4 leta).po topl.izk. bi bila dovolj 11kw z izolacijo.9kw izgub+ 2kw za sv.
saj če bi bila res kriza bi pa polena naložili.
Objave: 856
Teme: 11
Pridružen: Jan 2011
Ocena:
0
ker me je matral še glede moči konvektorjev sem šel gledat:
dva imata moči:
nazivna hladilna moč 2kw, nazivna grelna moč 4,33, pretok zraka 360m3/h
poraba 58W (0,25A)
ostalih 7:
nazivna hladilna moč 3,02kw, nazivna grelna moč 6,14, pretok zraka 447m3/h
poraba 83W (0,36A)
vsi priklop na 1/2".
poraba (moč vzel max podano-ne vem na kateri stopnji porabi koliko) pride 17kw dnevno.če vsi laufajo non stop.50eur za cel mesec.
in glavno vprašanje: za koliko stopinj se splača dvigniti dv tč (da bodo konvektorji manj laufali)?
to si mora izračunat vsak zase ker je odvisno od milijon dejavnikov.
Objave: 5061
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
Ocena:
3
Še vedno mi roji po glavi tvoja obtočna črpalka. Pretok? Poraba? Spovečanjem pretoka, boš lahko utišal svoje konvektorje. EDIT: Razumem, da je na max, morda pa je prešvoh.