Citat:V praksi to pomeni, da če z oljem 24 ur ogrevaš 42/38, bo za isti efekt potrebno s TČ ogrevati v težkih in vlažnih razmerah tudi do 46/41.
V praksi se pri inverter TČ zrak/voda odjemna in ogrevalna moč med ogrevalnim ciklom spreminja, teoretičen primer:
Ne drži,
morda si mislil ravno obratno.
Nimam TČ, ki bi na mojem odvzemu radiatorji 13+1 kom in talno 26 m2 zmogla več kot 42 C pri -10°, niti takrat brez fasade niti danes s fasado. Možen maksimalen dosežen dv bi lahko izmeril samo, če bi ogreval prostore sedaj na več kot 22°, ker če bi bilo v prostoru 25° bi se povečal pv in posledično bi TČ morda zmogla višji dv.
Torej fasada ni povišala dv, ker ne ogrevam na višjo sobno temp. je pa omogočila njegovo zmanjšanje zaradi manjših izgub objekta.
Sem delal preizkuse z elkom pred nakupom TČ.
Elko dv sem poskušal na 50/35, ker oč ni bila taka zverina, da bi zmogla manjši dt.
Hiša je takrat izgubljala nastavljeno sobno 22° in bilo je vedno hladneje. Vseeno sem kupil LT TČ, ker sem zmotno mislil saj bo dovolj, ker gre TČ do 55°.
No danes vem, da je bilo prisotno precej sreče, saj LT TČ pri -10° brez grelcev, niti danes z 10 cm EPS fasado in izdelano izolacijo v mansardi ne zmore čez 42° dv, kdaj bi zmogla sem pisal zgoraj. Defrosti so neka izguba ampak jo precenjujete.
Torej kje sem pridobil?
V manjšem dt pri velikem pretoku skozi radiatorje, ki so s tem povečali svojo sevalno-ogrevalno površino, del talnega pri tem ni imel nobene spremembe. Danes lahko ogrevam na 38° dv in v največjem mrazu, ki ga še zmore moja TČ na 42° dv
Izluščeno torej, kot navajaš 42/38 elko, bo pri TČ čez palec samo 36/33 ne pa obratno.
Težava je pri defrostih samo okoli 0° kjer pa imamo na voljo več kW kot v globokem minusu kjer niso težava, ker je zrak suh, čeprav je moč TČ precej manjša.